Bricoleur du Dimanche

liaison equipotenteille

Par quent43

avatar - quent43
Petit nouveau
Message(s) : 5
02/10/2018 à 11h24
02/10/2018 à 11h24
Bonjour à tous, J'ai une petite question qui me pose problème depuis un petit moment. Je suis en train de terminer l’électricité de ma maison avant passage consuel. Dans mon sous-sol j'ai des tuyaux cuivre qui montent le long du mur pour desservir salle de bain et wc. La question que je me pose: Est-il possible de se repiquer sur la terre d'une prise du sous-sol ( 2.5mm2) pour mettre les tuyaux cuivre à la terre ou dis-je tirer un fil de terre direct du tableau? Et quelle est la section mini? J’espère que quelqu'un pourra me répondre parce que les quelques extraits de normes que l'on peut trouver sur le net ne sont pas très clairs je trouve (je n'ai pas être pas trouvé le bon paragraphe). Merci par avance pour vos réponse. Bonne journée à tous Quentin

qa
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9759
02/10/2018 à 14h19
02/10/2018 à 14h19
Bonjour

Vous parlez de la liaison équipotentielle principale ?
Ou de la liaison équipotentielle supplémentaire de la sdb ?

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par quent43

avatar - quent43
Petit nouveau
Message(s) : 5
02/10/2018 à 15h47
02/10/2018 à 15h47
Bonjour, Il s'agit de la principale; Merci pour votre réponse

qa
ou créer un compte pour participer

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10570
02/10/2018 à 16h12
02/10/2018 à 16h12
hello


au risque de paraitre désagréable, les textes sont très clairs surtout sur ce point

pour la LEP (Liaison Equipotentielle Principale) c'est la moitié de la section du disjoncteur,
soit du mm² pour un 30/60A,
6mm² pour un 15/45A

Et cela provient du bornier de terre



Cela ne se fait pas au niveau de la salle de bains, du WC, mais au point de pénétration des tuyaux ou au pire au niveau du système de production d'eau (sans parler du chauffage si eau chaude)


Je comprends donc les interrogations de Carminas


Vous devez vouloir parler de la L.E.S.



@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par quent43

avatar - quent43
Petit nouveau
Message(s) : 5
02/10/2018 à 16h38
02/10/2018 à 16h38
Je vois mais du coup je ne sais pas trop dans mon cas si il s'agit de la principale ou de la secondaire. Pour être plus clair dans mon sous sol j'ai des arrivées d'eau PE qui ressortent en dessous de mes deux salles de bain et de mon wc. Ces arrivées sont alimentées depuis la nourrisse à l'entree de la maison. De ces arrivées, j'ai des tuyaux cuivre qui montent le long des murs de mon sous sol pour alimenter les pièces d'eau. Je suis dans la principale ou la secondaire du coup? Par ce que si je suis dans la principale ça me parait énorme de devoir mettre un pauvre petit tuyau de cuivre à la terre avec du 16mm2? Merci en tout cas pour vos réponse.

qa
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9759
02/10/2018 à 20h07
02/10/2018 à 20h07
Bonsoir

La LEP consiste à relier à la terre (en général en 10²) les canalisations métallique au plus proche de l'entrée de la maison

La LES de la sdb, consiste à faire une liaison supplémentaire entre les conducteurs de terre de la sdb et les masses métalliques de la sdb. En 2,5² sous gaine ou 4² mini nu.

Voir à partir de la page 9 du doc joint.

Images jointes :

Documents joints :

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par quent43

avatar - quent43
Petit nouveau
Message(s) : 5
03/10/2018 à 08h38
03/10/2018 à 08h38
Merci , Le document en pièce jointe m'a bien éclairé, notamment le paragraphe suivant: En maison individuelle, ne sont pas à raccorder à la liaison équipotentielle principale : - les canalisations en matériaux isolants provenant de l’extérieur - tout réseau intérieur d’un même fluide (eau,gaz, fioul...) constitué partiellement de canalisation en matériaux isolants. Étant donné qu'une partie de mon réseau d'eau est réalisé en PE je ne dois pas les raccorder à la LEP. Etant dans le cas d'une LES, si je me raccorde sur la terre d'une PC du sous sol en 2.5mm2 est-ce suffisant? Merci pour le temps que vous m'accordez et pour vos réponses très utiles.

qa
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9759
03/10/2018 à 09h03
03/10/2018 à 09h03
Ce qu'il faut c'est relier les canalisations cuivre de la sdb aux conducteurs de terre des circuits prises et éclairage de la sdb.
Cette liaison se fait en principe localement, mais la toute dernière version de la norme autorise également de le faire au tableau.

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par quent43

avatar - quent43
Petit nouveau
Message(s) : 5
03/10/2018 à 09h11
03/10/2018 à 09h11
ok, tout est clair. Merci beaucoup pour vos réponses

qa
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 38