Bonsoir à tous !

J'ai un petit problème : je compte refaire ma salle de bain le soucis c'est que les normes électrique de la maison ne sont pas respectées. Il faut que je refasse entièrement l'électricité dans la maison. Mais ce n'est pas là mon message.

Je compte refaire ma salle de bain en PER enfin l'allimentation ! Je me damandais comment faire la liaison équipotentielle des appareils sanitaires :

douche, lavabo, sèche serviette A EAU.

Steevel3
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par elec22

avatar - elec22
Petit nouveau
Message(s) : 1
28/12/2010 à 22h20
28/12/2010 à 22h20
ramene une terre au niveau du bac a douche et relie la au sifon si il est métallique (pour les douches a l'italienne) sinon laisse la en attente sous le bac a douche. Pour les tuyaux du lavabo et pour le radiateur ramene une terre a coté (norme oblige) mais tu ne pourras pas les relié car tu utilise du PER et sur les radiateurs il ya rarement un branchement prévu a ce effet d'autre part si la fenetre de la salle de bain est metallique il faut aussi la mettre a la terre
ou créer un compte pour participer

Par steevel3

avatar - steevel3
Apprenti bricoleur
Message(s) : 21
28/12/2010 à 22h43
28/12/2010 à 22h43
Merci beaucoup !