Bonjour,
Sur une maison de 1950, suite au passage du controleur la terre n'est pas presente. Etant un particulier je n'ai pas le testeur, juste un piquet spécial terre suffirait enfoncé profondemment et fil de cuivre ? qu'en pensez vous svp ? merci <3
Salut,
Oui terre absent, mais sans doute existant...dans le temps comme les conduits d'alimentation d'eau était en plomb, cuivre ou fer, et c'est souvent sur ses conduits que la terre était brancher. Mais m'empêche de rajouter un piquet avec séparateur.
@ +
bonjour
le fil de terre doit être d une section d au moins 16 mm2
choisir un piquet en cuivre ,plus cher mais plus conducteur.
penser a mettre une barrette afin de pouvoir dissocier le fil de terre du raccord a la maison dans le cas ou une mesure de la résistance devrait être faite ( max 100 ohms pour être a la norme)
attention en plantant le piquet de ne pas percer une autre ligne ou le tout a l égout ou autre.
Bonsoir
Cela ne peut pas faire de mal.
Utilisez de la câblette de cuivre nu 25² pour augmenter la surface de contact avec la terre.
Quand à dire si ce sera suffisant pour atteindre 100 ohms ? Cela dépend de la nature de votre sol.
A noter qu'un appareil de mesure cela peux se louer.
Voir par exemple ce modèle (si votre installation est alimentée électriquement) :
bonsoir, merci à tous les 3 vous etes tres aimables belle soirée
Membres en ligne
Membre(s) : alsaco , mystere_terrasse
Visiteurs non identifiés : 42