Bonjour, pouvez vous m’expliquer comment mesurer si la résistance de la terre est inférieur à 100ohms . Je n’ai pas d’appareil pour mesurer cette valeur , au juste un multimètre .je voudrais contrôler les terres de toutes mes prises
merci
salut
ne pas confondre valeur prise de terre et continuité des liaisons équipotentielles
pour la résistivité de la prise de terre il faut un appareil spécifique "tellurohmmètres"
pour la continuité des liaisons terre sur les prise cela se fait avec un ohmmètre et un fil assez long pour partir du collecteur de terre sur le tableau de protection vers toutes les prises de courant: ça bip c'est bon, ça bip pas coupure
Bonjour,
C'est pour une installation raccordée au réseau ou pas ? Si raccordée au réseau, il y a la possibilité d'utiliser un mesureur de boucle de défaut, c'est bien moins cher et ça donne une valeur approchée correcte, très légèrement pessimiste.
Bonjour oui c’est pour un réseau , c’est quoi l’astuce ? Dans mon probleme la terre d’un prise extérieur est de 200ohms , je vais vais remplacer le câble de la terre actuel de 2,5mm2 par du 6mm2. Je voulais le mesurer
merci
Bonjour oui c’est pour un réseau , c’est quoi l’astuce ? Dans mon probleme la terre d’un prise extérieur est de 200ohms , je vais vais remplacer le câble de la terre actuel de 2,5mm2 par du 6mm2. Je voulais le mesurer
merci
salut
comment as tu trouvé cette mesure de 200 ohms sans contrôleur?
ce n'est pas en mettant du 6 mm² à la place du 2.5mm² que la résistivité de la liaison équipotentielle va augmenter par magie.
soit cette prise n'est pas raccordée à la terre soit c'est la prise de terre générale qui est défectueuse, soit celui qui a fait ce contrôle n'a pas fait attention au bon contact entre son appareil et la broche de terre de la prise, cette broche de terre étant oxydée, cela arrive régulièrement sur les contrôles annuels de certains établissements
Bonjour j’ai fait venir un électricien pour avoir des conseils, il a mesuré sur une prise dans la maison , qui était bonne et une prise en extérieur sous un abri. Celle ci n’est pas à la bonne valeur . Afin de connecter l’ensemble de la terre de la maison , j’ai tiré un 2,5mm2 déjà c’est un peu juste . Il a utilisé un telluromètre pour contrôler .
merci pour vos conseils
Bonjour j’ai fait venir un électricien pour avoir des conseils, il a mesuré sur une prise dans la maison , qui était bonne et une prise en extérieur sous un abri. Celle ci n’est pas à la bonne valeur . Afin de connecter l’ensemble de la terre de la maison , j’ai tiré un 2,5mm2 déjà c’est un peu juste . Il a utilisé un telluromètre pour contrôler .
merci pour vos conseils
re
en rouge gras cela me chagrine et ne comprends pas exactement ce qui a été fait
si c'est la terre principale qui a une partie en 2.5 mm² ce n'est pas du 6 mais du 16mm² qu'il faut passer depuis la barrette de terre
si c'est uniquement pour la prise extérieure du 2.5 mm² est suffisant pas la peine de mettre plus
il faut bien regarder cette prise si il n'y a que celle là qui a une liaison défectueuse et cela ne vient pas du fil en 2.5 mm², et comme dit regarder l'état du picot( borne) terre de cette prise
Oui je n’ai été clair. Mon tableau électrique est bien connecté avec un câble 25mm2 qui provient de la barrette . J’ai créer un autre petit tableau , je dois relier la terre entre ces deux tableaux . Voilà pourquoi je mets un 6 au lieu de 2,5mm2
merci
Oui je n’ai été clair. Mon tableau électrique est bien connecté avec un câble 25mm2 qui provient de la barrette . J’ai créer un autre petit tableau , je dois relier la terre entre ces deux tableaux . Voilà pourquoi je mets un 6 au lieu de 2,5mm2
merci
re
OK mais cela ne va pas augmenter la résistivité de la prise de terre sur la prise de courant à 200 ohms
Bonjour pourtant mais contact et prise sont en bonne état . Il me faut le moyen de vérifier la résistance de la terre . Afin de voir d’où provient le souci
Bonjour si je mesure la tension entre phase et terre , j’ai une valeur de 230v et je mesure entre neutre et terre , j’ai une valeur de 0v environ , cela signifie que ma terre est bonne ? Cela veux dire que la résistance est inférieur à 100ohms ? Merci
Bonjour si je mesure la tension entre phase et terre , j’ai une valeur de 230v et je mesure entre neutre et terre , j’ai une valeur de 0v environ , cela signifie que ma terre est bonne ? Cela veux dire que la résistance est inférieur à 100ohms ? Merci
salut
NON, cela ne donne qu'une information: que ce fil de terre est relié au tableau de protection sur la terre générale
si sur les autres prise de courant il a été trouvé que la terre était bonne il n' y a aucune raison que sur cette prise, à part un manque total de liaison et ou un mauvais contrôle, on trouve que la terre n'est pas bonne
Super merci , ça ne donne pas la résistivité. Donc on peut avoir une terre qui est bonne même avec une résistance supérieur à 100ohms .
Membres en ligne
Membre(s) : Orian
Visiteurs non identifiés : 264