Bricoleur du Dimanche

Neutres communs

Par Mango75

avatar - Mango75
Apprenti bricoleur
Message(s) : 34
14/09/2022 à 19h44
14/09/2022 à 19h44

Bonjour,

Je souhaitais avoir vos lumières pour régler un problème de neutres communs sur le tableau suivant. Je pensais remplacer les disjoncteurs divisionnaires par des divisionnaires plus récents, sinon ajouter un inter diff sur le tableau. Merci. Ci-joint les photos et infos.

Images jointes :

IMG_8318.jpg IMG_8319.jpg IMG_8329.jpg IMG_8330.jpg
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19496
14/09/2022 à 19h58
14/09/2022 à 19h58

salut

Les barrettes neutre et phase sont là pour faire la continuité de l'alimentation des portes fusible, ce n'est pas ç que l'on appelle neutres communs, 

Les neutres communs c'est quand il y  un neutre pour 2 ou plus de phase mais sur les lignes qui alimentes prises et lumière. Ici toutes les lignes ont leur neutre, il n' y a pas de neutre commun à plusieurs départs de phase

Tu peux remplacer ces portes fusibles bipolaires par des disjoncteurs actuels sans problème mais sur le haut de disjoncteurs tu sera bien obligé d'utiliser ces barrettes de couplages  

ou créer un compte pour participer

Par Mango75

avatar - Mango75
Apprenti bricoleur
Message(s) : 34
14/09/2022 à 21h51
14/09/2022 à 21h51

Merci de votre retour, très instructif. Je me demande pourquoi les diagnostiques indiquent neutres communs du coup.

ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19496
15/09/2022 à 06h39
15/09/2022 à 06h39
Mango75 a écrit :

Merci de votre retour, très instructif. Je me demande pourquoi les diagnostiques indiquent neutres communs du coup.

 salut

Je ne sais pas, mais ce n'est pas le cas sur le tableau en photo et qu'il y est neutre communs n'empêche pas d'avoir une protection adaptée à la section des fils.

La photo ne me permet pas de voir la section des fils sous les disjoncteurs (sur ce tableau ce sont bien des disjoncteurs et non des portes fusible,) ils sont en 16 A, si les fils sont du 1.5mm² le diagnostiqueur a pu considéré qu'il ne faille que des 10 A ce qui était la norme dans l'année de pose de ces disjoncteurs, tu n' es pas obligé de remplacer quoi que ce soit.  

Sauf s'il s'agit de la ligne qui aliment tout le tableau, les 2 fils rouge et bleu branchés en haut sur les barrettes de couplage, mais là il y a aussi la phase commune,  si ce sont des fils en 6 mm² tu remplace ces 4 disjoncteurs 16A par des 10 A ce ne sera pas parfait mais !!!! 

Je pense qu'il n'a pas trouvé le départ de ces deux fils donc pas de protection, il faudrait pouvoir les protéger par un disjoncteur adapté à leur section 

ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Bob35

avatar - Bob35
Promoteur
Message(s) : 2355
15/09/2022 à 09h55
15/09/2022 à 09h55

Bonjour,

Juste une remarque en plus de ce qui à été dit, le premier disjoncteur n'est pas alimenté ?

ou créer un compte pour participer

Par Mango75

avatar - Mango75
Apprenti bricoleur
Message(s) : 34
15/09/2022 à 15h51
15/09/2022 à 15h51
Bob35 a écrit :

Bonjour,

Juste une remarque en plus de ce qui à été dit, le premier disjoncteur n'est pas alimenté ?