Bricoleur du Dimanche

Nouveau luminaire sur va et vient existant - page 2

Par Sunhouse

avatar - Sunhouse
Apprenti bricoleur
Message(s) : 10
02/02/2015 à 18h22
02/02/2015 à 18h22
Bonjour J'ai un éclairage avec va et vient qui gère des appliques murales. J'ai installé un plafonnier et remplacé mon va et vient simple par un va et vient double. Souci : comment utiliser le second va et vient en interrupteur simple pour le plafonnier a partir du cablage du premier va et vient ? En gros, je comptais "ponter" la phase du 1er vers le secon va et vient. Jusque là ça va. Mais ensuite, il me reste 2 fils : les navettes du premier va et vient. Est-ce que je ponte simplement les deux sur une seule borne neutre du 2e va et vient, ou dois je suivre un autre schéma ? Il s'agit d'un Legrand, donc j'ai deux phases, et deux fois deux neutres (navettes) pour chaque va et vient. Merci de votre aide !!
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Sunhouse

avatar - Sunhouse
Apprenti bricoleur
Message(s) : 10
03/02/2015 à 22h15
03/02/2015 à 22h15
ok ok c'est plus clair pour le débutant que je suis. Merci ! Plus qu'a essayer tout ça demain.
ou créer un compte pour participer

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3563
04/02/2015 à 13h21
04/02/2015 à 13h21
Sunhouse a écrit :


Rappel : double va et vient Legrand, avec fiche L (rouge), fiches 1 et 2 blanches

1e étape : j'ai fait un pont entre mes 2 fiches L et connecté le retour lampe sur 1. Le neutre est récupéré sur le même fusible, comme conseillé ci-dessus. Sauf que si mon va et vient est éteint, celui qui doit fonctionner en interrupteur simple (le plafonnier) est aussi éteint. L'interrupteur simple dépend donc du va et vient.


Bonjour,
Clairement, vu ce comportement, vous avez placé votre "double va et vient" du coté lampe et non du coté phase.
Si c'est vraiment à cet endroit que vous voulez le placer, il va falloir ramener une phase directe supplémentaire.
Sinon, si vous montez votre "double va et vient" sur l'autre "va et vient", donc coté phase et non coté lampe, cela fonctionnera correctement.
ou créer un compte pour participer

Par Sunhouse

avatar - Sunhouse
Apprenti bricoleur
Message(s) : 10
04/02/2015 à 17h00
04/02/2015 à 17h00
Bonjour Un grand MERCI a tous !! Je plussoie vigoureusement ! Grâce à vos conseils et à votre patience, le débutant que je suis à réussi à faire fonctionner parfaitement son nouveau plafonnier. Avec vos conseils, il est sur le bon circuit de phase (éclairage) et j'ai même pu retrouver le fusible sans souci au multimètre. Merci pour le cours, j'ai appris beaucoup avec vous. Vous êtes des BOSS !! Roi