Bricoleur du Dimanche

Plus de courant Disjoncteur ne saute pas - page 3

Par lclaude

avatar - lclaude
Contremaître
Message(s) : 240
27/06/2021 à 22h28
27/06/2021 à 22h28

Bonjour,
Mon fils n'a plus de courant,tous les disjoncteurs sont ok,le disjoncteur également,je lui ai conseillé de vérifier les bornes des disjoncteurs différentiels et les autres, pour voir s'il y en a une de desserrée ,je précise qu'il a appelé EDF qu'il n'y a pas de coupure,et que le linky est bien alimenté, que pouvez vous me conseiller, sachant que l'électricité a été refaite aux normes il y a deux ans et qu'il n'a jamais eu de problème,merci à vous

ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Bob35

avatar - Bob35
Promoteur
Message(s) : 2250
01/07/2021 à 17h30
01/07/2021 à 17h30

 

 En principe tout ce qui se trouve après disjoncteur d'abonné n’appartient pas à erdf .

vous dites <<avec un disjoncteur incorporé sur le linky>>je ne comprends pas ce que vous voulez dire ??

Pour bien comprendre les choses, car les photos sont cadrées trop près et on ne voit même pas le disjoncteur d'abonné à coté du linky . Ce disjoncteur est-il bien Là dans ce coffret ?

comme déjà expliqué dans le message précédant , les deux fils au départ des fouets sont noirs

et arrivés dans le tableau au niveau de l'inter ABB si l'alim arrive logiquement  par le haut les conducteurs sont bleu et marron  et si l'alim arrive par le bas comme on peut le voir dans certains cas et qui devrait  être signalé lorsque c'est fait ainsi ,  ils sont bleu et noir , ce qui prouve qu'il y a bien une jonction entre le départ et l'arrivé .

ou créer un compte pour participer

Par lclaude

avatar - lclaude
Contremaître
Message(s) : 240
01/07/2021 à 20h50
01/07/2021 à 20h50

bonjour

La photo du LINKY  prise de trop près est un compteur linky qui est effectivement  dans le coffret .

De ce compteur linky (230V) deux câbles phase/Neutre sont reliés, aux fouets de raccordements et repartent dans la tranchée  les deux câbles noirs qui vont à son tableau (15m) ,nous venons de prendre une photo (ci jointe)du  disjoncteur coupure courant (186v)

A son tableau, de ce disjoncteur coupure courant il y a la phase et le neutre reliés aux fouets de raccordement avec les deux câbles noirs qui arrivent.

Un électricien lui a dit que s'il y a 186V cela veut dire qu'il y a un problème sur le câble du Neutre enterré dans la tranchée!

Moi je me dis que s'il y a 186 V certains appareils devraient fonctionner?

Il y a 186v mais s'il reste avec le multimètre sur les Câbles la valeur descend petit à petit?

Commençant à être largué et lui ait dans la galère, j'ai acheté deux câbles 16mm2 que je vais brancher en lieu et place des anciens pour voir si ça règle le problème.

Question 1 Pensez vous qu'on ait le droit de passer par les combles pour le branchement définitif,au cas ou en se servant des anciens câbles comme aiguille cela bloque?

Bref j'attends vos avis  et conseils avec impatience.

MERCI MERCI

 

Images jointes :

photo coupure courant 186V.jpg
ou créer un compte pour participer

Par tytoy35

avatar - tytoy35
Contremaître
Message(s) : 243
01/07/2021 à 21h27
01/07/2021 à 21h27

bonsoir ,vous avez bien 220v mini en sortie du compteur linky


p
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par tytoy35

avatar - tytoy35
Contremaître
Message(s) : 243
01/07/2021 à 21h34
01/07/2021 à 21h34

re on tourne un peu en rond,si vous avez 220 en sortie compteur ,ok  les fils en 16 en fait vous les passez au mieux pour vous,par contre une petite qyestion ,vous n avez aucun aucun differentiel au tableau,vous dites refait au normes il y a 2 ans?


p
ou créer un compte pour participer

Par lclaude

avatar - lclaude
Contremaître
Message(s) : 240
01/07/2021 à 21h37
01/07/2021 à 21h37

Bonsoir oui c'est bien ça,edf dit également que c'est bon pour eus il y a le jus

ou créer un compte pour participer

Par tytoy35

avatar - tytoy35
Contremaître
Message(s) : 243
01/07/2021 à 21h38
01/07/2021 à 21h38

re,avant de repasser des cables branchez vos cbles ditect sans la liaison souple pour essai


p
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par tytoy35

avatar - tytoy35
Contremaître
Message(s) : 243
01/07/2021 à 21h55
01/07/2021 à 21h55

re,apres le compteur vous avez un dijoncteur dans le tableau  ,


p
ou créer un compte pour participer

Par lclaude

avatar - lclaude
Contremaître
Message(s) : 240
01/07/2021 à 21h55
01/07/2021 à 21h55

Bonsoir oui j'ai bien tous les différentiels,par contre j'ai envoyé mon fils  pour qu'il prenne du câble ro2v ,le gars de leroy merlin lui a filé du  H07VR  en lui disant que c'est ce qu'il lui fallait que c'était bon pour raccorder edf à compteur abonné ? MAIS JE DOUTE  :o( ,en même temps EUREKA ça refonctionne,dîtes moi s'il vous plaît ,ce qu'il faut exactement pour être aux normes?

Du r02V?

Là j'ai 20m de H07VR BLEU ET 20M DE H07V Rouge, Les deux en rigide,je le ramène et je prends quoi? OU si c'est quand même bon je peu le remplacer par du souple?

J'ai 15 M ,studio de 20M2 je pense compteur 6kwh.

MERCI

 

ou créer un compte pour participer

Par tytoy35

avatar - tytoy35
Contremaître
Message(s) : 243
01/07/2021 à 21h58
01/07/2021 à 21h58

bs,j ai pas tout suivi ca fonctionne mais en faisant quoi?

 


p
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par lclaude

avatar - lclaude
Contremaître
Message(s) : 240
01/07/2021 à 21h59
01/07/2021 à 21h59

Pensez vous que je peux mettre du( 10mm2)si je suis obligé de mettre du r02v pour la norme,

ou créer un compte pour participer

Par lclaude

avatar - lclaude
Contremaître
Message(s) : 240
01/07/2021 à 22h00
01/07/2021 à 22h00

bonsoir ça refonctionne en ayant changer le câble

ou créer un compte pour participer

Par lclaude

avatar - lclaude
Contremaître
Message(s) : 240
01/07/2021 à 22h03
01/07/2021 à 22h03

oui j'ai fait l'essai ça refonctionne,Pensez vous que je peux mettre du( 10mm2) au lieu du 16mm2 si je suis obligé de mettre du r02v pour la norme,actuellement essai avec h07vr 1 bleu 1 rouge

ou créer un compte pour participer
Annonce

Par tytoy35

avatar - tytoy35
Contremaître
Message(s) : 243
01/07/2021 à 22h05
01/07/2021 à 22h05

bonsoir,il serait sympa de dire le fin al du depannage mais bon,bonsoir


p
ou créer un compte pour participer

Par Bob35

avatar - Bob35
Promoteur
Message(s) : 2250
01/07/2021 à 22h07
01/07/2021 à 22h07

moi aussi j'ai l'impression que l'on tourne en rond vous ne répondez pas aux questions précisément  donc et re vous dites <<avec un disjoncteur incorporé sur le linky>>je ne comprends pas ce que vous voulez dire ??
avez vous un disjoncteur dans ce coffret ????

pour un câble passant dans un fourreau en sol il faut du Ro2v et du 2x16mm² puisque vous le demandez

je répète une troisième et dernière

comme déjà expliqué dans le message précédant , les deux fils au départ des fouets sont noirs

et arrivés dans le tableau au niveau de l'inter ABB si l'alim arrive logiquement  par le haut les conducteurs sont bleu et marron  et si l'alim arrive par le bas comme on peut le voir dans certains cas et qui devrait  être signalé lorsque c'est fait ainsi , visiblement sur la photo où l'on vous voit prendre la tension donc c'est le cas   ,  ils sont bleu et noir , ce qui prouve qu'il y a bien une jonction entre le départ et l'arrivé .

ou créer un compte pour participer

Par lclaude

avatar - lclaude
Contremaître
Message(s) : 240
01/07/2021 à 22h39
01/07/2021 à 22h39

Bonsoir le final du dépannage je l'ai dit c'est que ça fonctionne pour l'instant mais avec du fil 1 h07vr bleu et un h07vr rouge rigide,en lieu et place du r02

ou créer un compte pour participer
Annonce

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : Guillaume D , Carminas , Apple1980

Visiteurs non identifiés : 68