Bonjour,
Mon fils n'a plus de courant,tous les disjoncteurs sont ok,le disjoncteur également,je lui ai conseillé de vérifier les bornes des disjoncteurs différentiels et les autres, pour voir s'il y en a une de desserrée ,je précise qu'il a appelé EDF qu'il n'y a pas de coupure,et que le linky est bien alimenté, que pouvez vous me conseiller, sachant que l'électricité a été refaite aux normes il y a deux ans et qu'il n'a jamais eu de problème,merci à vous
Bonjour merci pour votre réponse mais , j'ai précisé dans le message que mon fils a appelé EDF ils ont vu que le linky est alimenté
Bonjour,
mon fils a appelé EDF ils ont vu que le linky est alimenté
il est peut-être alimenté mais déclenché appuyez entre 3 et 10 secondes sur le bouton + pour voir
Salut,
Vu chez moi, un disjoncteur défectueux, quand il fonctionnait "donc disjoncté" sans que la manette de réarmement soit baisser.
Donc voir si c'est pareil chez vous.
@ +
Bonjour merci messieurs pour vos réponses,je vais essayer vos solutions et conseils, j'appelle mon fils je vous tiens au courant , c'est rien de le dire, encore merci
Rebonjour,mon fils a fait testé au départ de son tableau il y a une perte de tension,180V phase/terre et phase/neutre,je ne vais quand même pas être obligé de changer le câble de phase, jusqu'à son tableau, voir le câble du neutre s'il c'est pareil avec le test que je lui ai demandé de faire à savoir neutre/terre ? Si c'est le cas c'est la ruine,merci
Bonjour
On ne comprend pas bien d'où à où va le câble ?
Vous avez testé la tension en sortie du disjoncteur EDF ?
Vous avez vérifié les serrages ?
Bonjour à tous bonjour carminas je m'explique il y a la tension normal à la sortie du compteur EDF, 230v,la perte de tension est au disjoncteur du studio il y a 180v ,le serrage des disjoncteurs après vérification est bon,on pense que c'est dans la gaine, extérieure qu'il y a un soucis dû à un affaissement et des travaux peut-être un câble pincé.pensez vous à autre chose ?
S'il s'avère qu'on doive changer les deux câbles allant du disjoncteur EDF à son disjoncteur,je vous précise qu'en plus des deux câbles,il y a deux câbles de 1,5mm2 non raccordés ? Est ce obligatoire de les remettre, que c'est en prévision d'un nouveau câblage éventuel,ou ça n'est pas nécessaire ?,de plus il y a un raccord transparent , pour relier sur les câbles EDF,sont ils obligatoires?en vente ? uniquement la propriété d'EDF? peut on faire son propre raccord ?merci à vous
Hello
Je n'ai pas tout lu, MEA CULPA.
Le compteur n'est que pour ce logement?
Quelle distance et quelle section d'alimentation.
180V mesurés, oui, mais où?? Est ce que les divers consommateurs sont arrêtés lors de cette mesure?
@+
peut-être un câble pincé.
Ce n'est pas un tuyau d'eau ! Si le câble est pincé, vous aurez toujours les 230V et s'il est sectionné, 0V.
Bonjour merci pour la réponse studio individuel,1 compteur seul ,15 m EDF vers tableau électrique , c'est du 16 mm2
Bonjour merci pour la réponse studio individuel,1 compteur seul ,15 m EDF vers tableau électrique , c'est du 16 mm2
ok
180V doivent suffir à allumer une ampoule (à défaut de mesures fantômes)
Mesures impossibles selon ce que j'ai déjà vu.
Rien à ajouter
@+
Bonjour,Si le câble est pincé , effiloché, certains disent qu'il peut y avoir une déperdition,aucune certitude,ça n'est pas un tuyau d'eau on est d'accord, mais qu'elle serait votre solution ?
Membres en ligne
Membre(s) : GabrielB
Visiteurs non identifiés : 39