Bricoleur du Dimanche

Plus de courant Disjoncteur ne saute pas - page 5

Par lclaude

avatar - lclaude
Contremaître
Message(s) : 240
27/06/2021 à 22h28
27/06/2021 à 22h28

Bonjour,
Mon fils n'a plus de courant,tous les disjoncteurs sont ok,le disjoncteur également,je lui ai conseillé de vérifier les bornes des disjoncteurs différentiels et les autres, pour voir s'il y en a une de desserrée ,je précise qu'il a appelé EDF qu'il n'y a pas de coupure,et que le linky est bien alimenté, que pouvez vous me conseiller, sachant que l'électricité a été refaite aux normes il y a deux ans et qu'il n'a jamais eu de problème,merci à vous

ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par tytoy35

avatar - tytoy35
Contremaître
Message(s) : 243
03/07/2021 à 09h43
03/07/2021 à 09h43

re,ce differentiel est plombe sur les bornes d entree donc venant du link,avez vous au moins du 220 a la sortie


p
ou créer un compte pour participer

Par lclaude

avatar - lclaude
Contremaître
Message(s) : 240
03/07/2021 à 14h57
03/07/2021 à 14h57

Bonjour

J'ai joint une photo il y a bien 220v sur le disjoncteur différentiel  500ma à côté du linky, on a effectivement passé en direct deux nouveaux fil (HO7VR PHASE/NEUTRE) partant du disjoncteur différentiel ( pour essai) en direct jusqu'à la coupure courant du tableau, et ça marche.

Donc comme cela a été dit il y a PEUT-ÊTRE  un soucis au niveau du fouet de raccordement au différentiel ou à la coupure courant du tableau.

Je dis un fouet et pas des fouets de raccordements car en croisant un nouveau fil avec celui d'origine,un est bon l'autre HS,je ne sais plus si c'est la phase ou le neutre,mais un des deux est bon.

Je dois y retourner pour voir, et si le problème de fouet de raccordement est au tableau ça va être dur de régler le problème car c'est très difficile d'accès.

Merci

Cdlt

 

 

Images jointes :

disjoncteur differentiel 500ma guillaume.jpg
ou créer un compte pour participer

Par lclaude

avatar - lclaude
Contremaître
Message(s) : 240
23/07/2021 à 13h41
23/07/2021 à 13h41

Bonjour

Me revoilà de retour un peu tardivement car j'ai eu quelques soucis,je remercie ceux qui ont essayés de m'aider avec mes explications pas toujours très claires,donc le soucis est le raccordement du linky au tableau d'abonné,mon fils a essayer de retirer deux nouveaux câbles,en se servant de ceux en place comme aiguille,mais impossible de les tirer,c'est complètement bloqué,donc on est obligé d'abandonner l'idée.

Je pense que j'ai le droit de passer en aérien (puisque c'est après compteur edf) ,et/ou par les combles mes câbles que j'ai déjà acheté  u1000 r2v. Pouvez vous confirmer cela?

Pour la partie que je passerais dans les combles,j'ai vu à droite à gauche qu'il n'y a pas besoin de gaine,confirmez vous cela?

Pour la partie (dans le cas ou je choisirais cette solution) que je passerais en extérieur en façade sous le toit (13m de long),que faut-il comme gaine ,y a t-il une obligation technique ?(câble u1000r2v)

Une nouvelle fois merci à vous.

ou créer un compte pour participer
Annonce

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 464