Par Wushi

avatar - Wushi
Apprenti bricoleur
Message(s) : 21
07/03/2018 à 11h08
07/03/2018 à 11h08
Bonjour,

J’ai acheté un appartement récemment. Que j’ai loué de juillet à fin decembre. Aucun problème électrique.

Suite au départ du locataire, je l’ai meublé.
Sauf en voulant contrôler, que tout allait bien, j’ai aperçu qu’il y avait un problème au niveau de ma SDB.
Quand je prend ma douche, et que je touche le mitigeur. Je prend une châtaigne. Mon alimentation gaz est à la terre, j’avais l’arriver d’eau en cuivre ( mise à la terre ) . J’ai mis un bout de Multicouche de la vanne d’arret A mon compteur au cas où.
Quand j’isole mon logement au générale. Le problème est toujours là. J’ai fais venir un électricien. phase terre 170 V donc pas très bonne. Sol de ma douche/ mitigeur 50 V sol de ma douche / tuyaux de chauffage 50 V. Pour lui il faudrait retiré une terre correcte et refaire une boîtier par pallier puis s’y raccorder. Cependant il faut que ça soit voter en assemblée etc etc. Que puis je faire pour résoudre ce problème
Merci d’avance
Cdt
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Dom91

avatar - Dom91
Architecte
Message(s) : 1247
09/03/2018 à 15h39
09/03/2018 à 15h39
cjupiter a écrit :

Dom91 a écrit :


Que ça coute 10 ou 1 000 000 €, pas d'AG, pas d'inscription à l'ordre du jour; travaux immédiats



Bah non ! Encore une fois...

Qui va les payer tes 1 000 000€ ?
Tu connais beaucoup de copros qui ont un tel fond de travaux ?
Moi pas...
De plus, il y a une limite, justement, du cout des travaux que peut lancer seul le syndic sans en référer, pour ma copro, c'est 2000€, on est loin des 1 000 000€ !



Je pense que tu as des pb soit de compréhension, soit de mauvaise vue; soit de mauvaise foi (je te laisse cocher la case).
Donc je te remets les choses en plus gros au cas où

Il ne s'agit absolument pas de travaux au sens ou on l'entend dans le réglement de copro; mais de régler un pb de sécurité (des personnes en l'espèce)

je cite " Il doit faire sans attendre les travaux urgents
En cas d’urgence, le syndic doit faire procéder, de sa propre initiative, à l’exécution de tous les travaux nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble. Il en a le devoir et engage sa responsabilité s’il ne le fait pas.
Il y a urgence lorsque le défaut de réaction rapide entraînerait un préjudice imminent, ce qui empêche d’envisager une convocation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires (il doit, en revanche, en convoquer une après). "

J'ai eu droit au morceau de balcon qui allait se fracasser plusieurs étages plus bas.
Bien sûr, vu le montant a engager, le syndic a convoqué une assemblée générale (le tout a pris 3 sem)
Bon, la rue est restée barrée, les flics et les pompiers on fait du camping pendant 3 sem Ca tourne pas rond là-dedans

Je ne sais même pas pourquoi je me fatigue à t'expliquer des choses aussi évidentes... Corbeau
ou créer un compte pour participer

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10087
09/03/2018 à 17h53
09/03/2018 à 17h53
Wushi a écrit :

efred a écrit :

hello


et entre neutre et terre, on a quoi???




@+



Comment ça il y a quoi ? Tu veux dire la mesure ?




bah oui


quelle tension entre neutre et terre...


@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10087
09/03/2018 à 17h55
09/03/2018 à 17h55
ah, si,


regarder si possible au niveau du tableau des communs s'il y a le tri et faire toutes mes mesures (p1/T, P2/T P3/T, N/T, N/P1, N/P2, N/P3, P1/P2, P2/P3, P1/P3)



@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Wushi

avatar - Wushi
Apprenti bricoleur
Message(s) : 21
10/03/2018 à 12h32
10/03/2018 à 12h32
efred a écrit :

Wushi a écrit :

efred a écrit :

hello


et entre neutre et terre, on a quoi???




@+



Comment ça il y a quoi ? Tu veux dire la mesure ?




bah oui


quelle tension entre neutre et terre...


@+



Chez moi, 170 V

Je regarderais mais je suis pas sûr qu’il y est encore du tri dans le batiments, mais je regarderais ça demain n’etanf Pas chez moi. Mais j’avais essayer de couper les commun et contrôle si le problème était existant encore et c’est le cas
ou créer un compte pour participer

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10087
10/03/2018 à 12h43
10/03/2018 à 12h43
Hello


tu a mal lu ma question




je demande la tension neutre/terre

tu me réponds 170V (tiens, comme entre phase/terre)???


@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer

Par castor

avatar - castor
Architecte
Message(s) : 1835
10/03/2018 à 14h17
10/03/2018 à 14h17
Bonjour

Maintenant nous avons la copie du DIAG ELECTRIQUE.
Des actions correctives ont-elles été effectuéees ?

Il manque encore la photo du tableau électrique .....
Et compte tenu des connaissances : 1 photo tel que, et une photo capot ouvert


Et comme le demande fort justement effred, une mesure de la tension NEUTRE- TERRE dans ce tableau
( Neutre de l'arrivée ENEDIS, et BORNIER DE TERRE de ce tableau) est fondamentale.

Celà aura le mérire de faire un point au niveau interface de la distribution générale.

Une mesure faite ailleurs n'a aucun intéret pour faire un lever de doute ..... et déclencher ventuellement une action de réparation et non de travaux auprés du syndic. (ce n'est ni même méthodologie, ni la même imputation)

Cordialement




ou créer un compte pour participer
Annonce

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10087
10/03/2018 à 19h25
10/03/2018 à 19h25
bonsoir


pour ceux qui étaient déjà là en mai 2013 je m'auto-cite

Citation :

salutatous


je suis intervenu ce jour sur un bâtiment à la demande de la société HLM qui me donne du boulot

En effet, leur gars, lors de l'état des lieux vérifie les prises (avec terre), la valeur de la terre et les continuités de terre

Seulement, là, avec son CATU DT300 (ou équivalent) : , impossible, l'appareil dit que l'on a 2 phases au lieu du classique couple phase/neutre


Pareil avec le mien


Mesures de tensions au sein du logement puis sur le tableau de la VMC collective

neutre/phase1=neutre/phase2=neutre/phase3=235Volts (normal)

phase1/terre=phase3/terre=280V (bizarre)
phase2/terre=160V (louche)
neutre/terre=65 à 70V (intriguant)

voilà la problématique

j'ai éliminé le problème de terre car j'ai le même soucis sur plusieurs sites distants de 50 à 200m les uns des autres


Merci pour vos avis



@+


Edit : phase1/phase2=phase2/phase3=phase1/phase3=410V








voilà pourquoi je demande toutes ces mesures



@+