Bricoleur du Dimanche

Question branchement plaques à induction 7400watt

avatar - dudule92300
Petit nouveau
Message(s) : 3
05/04/2016 à 10h07
05/04/2016 à 10h07
Bonjour à tous, Je viens chercher de l'aide parce que j'ai fais l'acquisition de plaques à induction et je n'ai pas envi de faire un branchement qui risquerait de tout faire cramer... Comme l'indique le titre, il s'agit de plaques à induction dont la puissance maximale donnée est de 7400watt. Les câbles de branchement sont, si je comprends bien, en triphasé avec possibilité de faire le branchement en monophasé (ci après la photo des câbles et du dos de l'appareil) : Mon problème est que sur le mur j'ai apparemment du monophasé je ne sais pas quelle est la "taille" du câble mais il semblerait qu'on soit sur du 6mm² mais je ne sais pas comment en être sûr : Ce câble est relié au panneau électrique à fusible sur le fusible en bas à droite (à confirmer en testant mais ça me parait sensé) qui est en 380V-25A : J'ai donc les questions suivantes : 1) J'ai lu sur internet et sur votre forum qu'il fallait nécessairement du 220V-32A. C'est complètement logique en prenant 220*35=7700watt mais qu'en est il du 380V-25A qui donnerait du 380*25=9500watt ? 2) Si ma logique est bonne, le fait que le branchement se fasse en monophasé implique t'il que mon calcul doit être sur une base 220V soit 220*25= 5500watt ? 3) Est-ce que je peux brancher mes plaques sur ce câble avec le fusible actuel ? 4) Si non et si le câble mural est bien du 6mm2, est-ce que je peux simplement changer la boite à fusible 380V-25A par une boite à fusible de 32A de ce type là : https://www.hager.fr/professionnels/produits/distribution-d-energie/protection/coupe-circuits-habitat/coupe-circuits-domestiques/l12801/27128.htm Les seules connaissances en électricité sont celles qu'il me reste du lycée donc pas bien grandes... Je vous remercie par avance pour votre aide !
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

avatar - 3ieme type
Chef de chantier
Message(s) : 853
05/04/2016 à 10h38
05/04/2016 à 10h38
Bonjour

Une installation 380V/25A, signifie que tu as 380V entre les phases et que sur chaque phase tu peux tirer au maxi 25Ampères. (compteur 15kVA). Mais ta plaque ne tirera que ce dont elle a besoin.

Une installation 220V/32A signifie que tu as 220V entre phase et neutre et que tu peux tirer au maxi 32Ampères. (compteur 6kVA). Mais ta plaque ne tirera que ce dont elle a besoin.

Donc, en mono tu dois être câblé en 6mm2 depuis le compteur qui doit être au moins 6kVA , sinon à puissance max ça va sauter, si ton compteur est 220/25. Colère

@+

dudule92300 a écrit :


2) Si ma logique est bonne, le fait que le branchement se fasse en monophasé implique t'il que mon calcul doit être sur une base 220V soit 220*25= 5500watt ?





-------------------------------------------------------------------------------------
La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate)
S'informer, c'est se former (Simon Altumanos, moine grec, XIVe siècle)
ou créer un compte pour participer
avatar - dudule92300
Petit nouveau
Message(s) : 3
05/04/2016 à 11h42
05/04/2016 à 11h42
Bonjour 3ieme Type, Merci pour ton retour. Mon compteur est logiquement en 6kVA vu que c'est la valeur souscrite chez EDF donc si je comprends bien, je peux brancher sans risque mes plaques en mono sur l'installation actuelle sous condition que le câble de branchement soit bien en 6mm2 ? Merci une nouvelle fois. Bonne journée.
ou créer un compte pour participer

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3563
05/04/2016 à 11h44
05/04/2016 à 11h44
3ieme type a écrit :



Une installation 380V/25A, signifie que tu as 380V entre les phases et que sur chaque phase tu peux tirer au maxi 25Ampères. (compteur 15kVA). Mais ta plaque ne tirera que ce dont elle a besoin.



Bonjour,
En fait, notre ami est induit en erreur par l'inscription sur son porte fusible "380V / 25A". Cette inscription correspond au maxi que peut supporter ce porte fusible, 25A en 380V, rien de plus.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19509
05/04/2016 à 11h44
05/04/2016 à 11h44
salut
tu peux brancher ta palque avec ce fusible 25 A et je ne pense pas que tu atteigne en utilisation plus que 25 A mais pour te rassurer remplace ce porte fusible 25 A par un disjoncteur 32 A,
les fils en photos sont bien du 6mm²
ou créer un compte pour participer
avatar - dudule92300
Petit nouveau
Message(s) : 3
05/04/2016 à 11h56
05/04/2016 à 11h56
Bonjour cjupiter,
cjupiter a écrit :

Bonjour, En fait, notre ami est induit en erreur par l'inscription sur son porte fusible "380V / 25A". Cette inscription correspond au maxi que peut supporter ce porte fusible, 25A en 380V, rien de plus.

Effectivement je n'avais pas vu ça comme ça et pourtant c'était logique. Merci pour la précision. Bonjour les3c19,
les3c19 a écrit :

salut tu peux brancher ta palque avec ce fusible 25 A et je ne pense pas que tu atteigne en utilisation plus que 25 A

Effectivement il faudrait que je mette tous les foyers au max et en mode booster.
les3c19 a écrit :

mais pour te rassurer remplace ce porte fusible 25 A par un disjoncteur 32 A,

Je vais faire le test comme ça en montant progressivement la puissance de la plaque pour voir à quel moment ça saute, si c'est trop contraignant je changerai le disjoncteur. Sourire
les3c19 a écrit :

les fils en photos sont bien du 6mm²

Niquel alors ! Merci à tous les trois pour vos réponses ! Faut que je me trouve un voltmètre pour tester la prise avec le disjoncteur et je suis bon pour la cuisine ! Bonne journée !
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : Brico30

Visiteurs non identifiés : 72