bonjour,
vous me conseillez peut être du 10² plutot? Le 16² c'est vraiment gros je trouve.
Une question bête, si possible, je vois que l'arrivée de mon tableau principal se fait en 2.5², on peut repartir avec une section beaucoup plus grosse après pour éviter je pense la chute de tension sur la longueur?
Desolé je cherche à comprendre, sinon je ne demanderais pas 
En tout cas pour l’installation je serai aidé par un pro mais je dois jauger le projet avant quand même..
Sur 50m la chute de tension est loin d'être négligeable.
A titre indicatif là où du 16² suffirait à alimenter une habitation située proche du disjoncteur EDF, il faudrait passer à du 35² si la maison est située à 50m.
Une problématique similaire se pose donc pour votre atelier et tout dépend de la puissance maxi dont vous avez besoin.
En tableau sur une chute de tension maxi d'environ 2% qu'il est d'usage de prendre en pareil cas :
- du 6² vous autorisera vous autorisera 12A (2,8kW)
- du 10² vous autorisera 20A (4,6kW)
- du 16² vous autorisera 32A (7,3kW)
- du 25² vous autorisera 50A (11,5kW)
Ne sous dimensionnez pas, surtout avec des appareils comme les votres qui ont de forst courants d'appel.
Il n'est pas normal que votre arrivée soit en 2,5²

Normalement la sortie du disjoncteur EDF doit être :
- en 10² mini avec un disjoncteur 15/45A pour 22m maxi
- en 16² mini avec un disjoncteur 30/60A pour 27m maxi