Il y aura sans doute confirmation par les pros du forum, mais je pense que déjà au départ, du 6mm² n'est pas suffisant au vu de la puissance de conso annoncée!!!
De plus , il faudrait savoir quelle est la longueur exacte (vu qu'à priori elle dépasse les 20 mètres).
Bonjour,
Si c'est pour du triphasé 6mm² OK protection de ligne par disjoncteur de 32 A
mais pour du monophasé il serait plus sage de passer en 10 mm² et protection de la ligne avec disjoncteur de 40 A
@+