bonjour

j'ai prévu de raccorder un tableau secondaire (de mon tableau principale vers un nouveau) via des fils en 6².
Ce second tableau était initialement prévu à 20 m du premier.
J'avais donc passer suffisamment de longueur de cable pour le raccorder.

Sauf que les plans ont changé, et que malgré la marge de sécurité que je m'étais donnée,
il va me manquer qq mètres.

Cela va t'il me poser pb si je met un domino et que je rallonge de quelques mètres?

le tableau secondaire gérera quelques radiateurs électriques (8000 W max), quelques prises (tv, ordinateur) et éclairage.

merci
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par brazilou

avatar - brazilou
Ouvrier
Message(s) : 144
10/04/2013 à 16h32
10/04/2013 à 16h32
Bonjour,

domino, c'est pas top, mieux vaut utiliser des bornes industrielles type vicking dans lesquelless les conducteurs sont serrés "à plat" par des étriers et non avec une "pointe" de vis de domino (cause de départ de nombreux incendie ou autres désagréments)

++
jb
ou créer un compte pour participer

Par Boomer

avatar - Boomer
Contremaître
Message(s) : 244
10/04/2013 à 17h02
10/04/2013 à 17h02
Bonjour.
Il y aura sans doute confirmation par les pros du forum, mais je pense que déjà au départ, du 6mm² n'est pas suffisant au vu de la puissance de conso annoncée!!!
De plus , il faudrait savoir quelle est la longueur exacte (vu qu'à priori elle dépasse les 20 mètres).
ou créer un compte pour participer

Par Bob35

avatar - Bob35
Promoteur
Message(s) : 2402
10/04/2013 à 18h23
10/04/2013 à 18h23
Bonjour,
Si c'est pour du triphasé 6mm² OK protection de ligne par disjoncteur de 32 A
mais pour du monophasé il serait plus sage de passer en 10 mm² et protection de la ligne avec disjoncteur de 40 A
@+
ou créer un compte pour participer
Annonce
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
13/04/2013 à 14h35
13/04/2013 à 14h35
Boomer a écrit :

Bonjour.
Il y aura sans doute confirmation par les pros du forum, mais je pense que déjà au départ, du 6mm² n'est pas suffisant au vu de la puissance de conso annoncée!!!
De plus , il faudrait savoir quelle est la longueur exacte (vu qu'à priori elle dépasse les 20 mètres).



bonjour

ca fera 30 m
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
13/04/2013 à 14h36
13/04/2013 à 14h36
Bob35 a écrit :

Bonjour,
Si c'est pour du triphasé 6mm² OK protection de ligne par disjoncteur de 32 A
mais pour du monophasé il serait plus sage de passer en 10 mm² et protection de la ligne avec disjoncteur de 40 A
@+



bonjour

pas moyen de remplacer le 6 par du 10

ceci dit, certains des radiateurs seront sur une autre ligne.
les autres ne tourneront pas trop car ce n'est pas le chauffage principal (poele à bois)