Bonjour,

Je suis en train de refaire mon tableau électrique et je me ksouhaiterais changer mon vieux contacteur CSM CEM BBC de mon cumulus par un contacteur jour/nuit Lexman.Celui ci est branché à un relais récepteur 4 groupes .Le problème que j’ai à ce jour depuis qu’Enedis a remplacé mon compteur par Linky je n’arrive plus à faire marcher mon cumulus en mode auto et par conséquent j’ai des grosses factures d’électricité j’imagine que c’est lié à ça.Je suis allé voir le compteur linky j’ai un un fil rouge en C1 qui est branché en C2.Ma question est ce que je peux enlever le relais récepteur et le remplacer par une horloge modulaire pour éviter de retirer des fils depuis le compteur linky?Sinon comment branche t on le contacteur jour nuit lexman au relais récepteur le temps d’avoir une horloge modulaire ?En vous remerciant d’avance.

Fred
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Bob35

avatar - Bob35
Promoteur
Message(s) : 2255
09/04/2020 à 12h17
09/04/2020 à 12h17
une photo aurait peut-être permis de savoir mais si c'est noté test c'est probablement pour tester
ou créer un compte pour participer

Par Fred97

avatar - Fred97
Apprenti bricoleur
Message(s) : 26
09/04/2020 à 17h14
09/04/2020 à 17h14
Re,bon j’ai de nouveau le contacteur en mode forcé,ceci dit j’ai toujours de l’eau chaude.sur l’ancien contacteur je n’arrivais plus à le mettre en mode auto.Est ce que j’ai pas les bonnes tranches d’horaire ?pourtant c’est bien écrit sur l facture .j’en parlais avec mon voisin il a pas la même tranche d’horaire.je suis sur le site de j’ai d’autres plages je ne comprends pas ,est ce c’est lié à mon fournisseur qui ENGIE

Images jointes :

2DAC59A8-5C7F-4566-85D3-E587094D9F19.png

Fred
ou créer un compte pour participer

Par Fred97

avatar - Fred97
Apprenti bricoleur
Message(s) : 26
09/04/2020 à 17h19
09/04/2020 à 17h19
Citation :



D’ailleurs j’y pense le technicien a fait un shunt sur la borne C1 C2 du compteur linky il n’y a pas de répercussions sur le relais?

Fred
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Bob35

avatar - Bob35
Promoteur
Message(s) : 2255
09/04/2020 à 18h26
09/04/2020 à 18h26
,
Citation :

bon j’ai de nouveau le contacteur en mode forcé

c'est que ça n'est pas le bon code ou peut-être votre relais 175Hz ne fonctionne plus
Citation :

sur l’ancien contacteur je n’arrivais plus à le mettre en mode auto.

en marche auto ou en marche forcée ? si la bobine du contacteur est alimentée il revient aussitôt sur auto.

Vous ne m'avez pas redis, avez vous fait le test du bouton jaune ? si le contacteur revient en auto c'est que votre câblage est bon,
Pour ce qui est des horaires des heures creuses il faut voir avec votre fournisseur ENGIE,
et en même temps lui poser la question avec un relais récepteur 175hz puisque vous n'avez pas de liaison fil entre votre compteur et le tableau sur quel canal le régler ?

Citation :

D’ailleurs j’y pense le technicien a fait un shunt sur la borne C1 et C2 du compteur linky il n’y a pas de répercussions sur le relais?


non aucune conséquences pour le fonctionnement du relais 175 Hz
les bornes C1 et C2 du compteur c'est juste un contact sec sans courant qui se ferme en périodes HC
Ex :comme si c'était un simple interrupteur
ou créer un compte pour participer

Par Fred97

avatar - Fred97
Apprenti bricoleur
Message(s) : 26
09/04/2020 à 19h14
09/04/2020 à 19h14
Je viens d’avoir quelqu’un d’inédis Dépannage bon il m’a juste dit que le relais ça ne sert plus à rien que ça existe plus les codages du coup je lui ai demandé si je dois l’enlever il m’a dit que ça appartient à EDF mdr il est deplombé qd j’ai acheté la maison c’était comme ça .alors qu’elle solution m’offre à moi si ce n’est que tirer des fils des bornes de linky ou est ce que si j’achète une horloge horaire ça va régler mon pb

Cdt

Fred
ou créer un compte pour participer

Par Bob35

avatar - Bob35
Promoteur
Message(s) : 2255
09/04/2020 à 20h01
09/04/2020 à 20h01
le relais était dans la maison et branché après le disjoncteur d'abonné ça s'arrête là pour le fournisseur d'élec
avant les compteurs électroniques et les compteur Linky ce relais était bien plombé et servait à faire la bascule EC et EP avec le contact DT sur les anciens compteurs à roue d'ailleurs ils étaient alimentés avant disjoncteur et le contact AS pour les heures creuses.

Dans mon coin j'ai un agriculteur qui est contant d'avoir un relais de récupération comme ça pour faire fonctionner un chauffe eau en HC car dans sa salle de traite il n'a pas la liaison filaire pour le contact HC

une horloge c'est possible mais il peut toujours y avoir un décalage d'horaire
le mieux et pour être sûr c'est de passer un câble r2v 2 fils pour raccorder sur le contact du Linky
@+
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Fred97

avatar - Fred97
Apprenti bricoleur
Message(s) : 26
09/04/2020 à 22h02
09/04/2020 à 22h02
Je pense que l’ancien propriétaire avait aussi récupéré ce relais ,après les personnes qui rénovent comme moi et qui ont leurs tableaux très loin du compteur d’abonné comment ils font ?ils sont obligés du coup de mettre une horloge ou un relais ?je vais voir du coup si je peux trouver du fil électrique à défaut j’achèterai une horloge


Fred
ou créer un compte pour participer

Par Bob35

avatar - Bob35
Promoteur
Message(s) : 2255
10/04/2020 à 10h58
10/04/2020 à 10h58
Bonjour,
Pour être sûr que cela fonctionne , par exemple chez moi Linky depuis 2ans pas de tarif heures creuse
j'ai fais un branchement volant sur l'établi hier soir avec un contacteur Heures creuses positionné sur marche forcée codage A = 23h30 - 7h30 région Rennes et bien ce matin lorsque j'ai vérifié il était bien revenu sur Auto
donc chez moi ça marche .
je fait un autre test en code C pour voir mais il faut attendre l'heure
Citation :

je vais voir du coup si je peux trouver du fil électrique


ce n'ai pas en fil mais avec un câble type r2v qu'il faut faire la liaison commande HC pour être sur de na pas avoir de défaut d'isolement plus tard., enfin je dis cela mais comme on dit c'est vous qui voyez Explose de rire
@+

Images jointes :

20200410_104032.jpg codage heures creuses.PNG
ou créer un compte pour participer

Par Fred97

avatar - Fred97
Apprenti bricoleur
Message(s) : 26
10/04/2020 à 12h25
10/04/2020 à 12h25
Oui pardon autant pour moi je pensais bien au câble 2rv.Ce matin j’ai appelé mon fournisseur d’électricité en expliquant mon problème j’ai consommé 3191 kwh en 2 mois et ça depuis qu’ils ont changé mon compteur par celui de linky.c’est sûrement mon cumulus qui consomme bcq .pour infos j’ai tout à électricité pour une surface de 100 mètre carré.il y’a un problème non?

Cdt

Fred
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Bob35

avatar - Bob35
Promoteur
Message(s) : 2255
10/04/2020 à 15h26
10/04/2020 à 15h26
Pour mon essai en H Creuses en code C cela n'a pas fonctionné ,c'est peut-être le même cas chez vous.

Par contre sur un autre forum j'ai relevé ceci sur un message à la date d’aujourd’hui

3) Autre question qui n'a rien à voir, mais avec mon ancien contrat EDF j'avais des HC avec un période d'activation à mi journée plus une 2ème la nuit, et avec le passage à Linky on m'a imposé d'office sans me le signaler que mes HC seront de 23:10 à 07:10. C'est une modification de contrat imposée non ?

pour la consommation je n’ai pas de repère car pas de cumulus et chauffage au gaz de ville

un peu de lecture à propos de Linky et des heures creuses voir ici
@+
ou créer un compte pour participer

Par Fred97

avatar - Fred97
Apprenti bricoleur
Message(s) : 26
10/04/2020 à 17h15
10/04/2020 à 17h15
Re bon finalement j’ai pu trouvé du câble il restait que du rv2 3 fils 1.5
Du coup j’ai trouvé sur le net le câblage avec les bornes C1 C2 .en ce qui concerne les heures creuse la personne d’engie m’a reconfirmé ma plage horaire.je vais de nouveau vérifié ce soir.vous me dites si c’est le bon câblage svp?

Images jointes :

CEBB8EF8-F535-49DE-988D-8ACCF4E7BF7E.png

Fred
ou créer un compte pour participer

Par Fred97

avatar - Fred97
Apprenti bricoleur
Message(s) : 26
10/04/2020 à 17h23
10/04/2020 à 17h23
Est ce que si je ne déroule pas tout le câble que je branche ça craint?je l’ai fait passé provisoirement le temps de déplacer le tableau électrique .sinon est ce pareil je peux faire passer le câble à l’extérieur dans le mettre dans une gaine provisoirement ?lequel qui vous semble plus judicieux ?

Fred
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Bob35

avatar - Bob35
Promoteur
Message(s) : 2255
10/04/2020 à 17h46
10/04/2020 à 17h46
Pour le schéma sur message précédent c'est exactement cela.
Pour votre câble avec une protection se serait un plus, mais si vous n'avez pas de chien ou chèvre ou autre animaux ou véhicule roulant dessus (tondeuses)qui pourraient s'y attaquer étant donné qu'il est protégé par le différentiel 30ma et le disjoncteur 2A et puisque c'est du r2v je ne voit pas en provisoire de risque particulier ,
utilisez le fil noir et bleu pour le contact et le vert jaune raccordez le au bornier terre du tableau coté compteur le laisser en attente avec un wago pour l'isoler

pour la longueur en trop pas de risque de le laisser enroulé vu la très faible intensité qui circulera dedans il ne risque rien .
@+
ou créer un compte pour participer

Par Fred97

avatar - Fred97
Apprenti bricoleur
Message(s) : 26
10/04/2020 à 20h07
10/04/2020 à 20h07
Bon j’ai relié mon câble au compteur linky je vous joint une photo du câblage j’ai relié le fil maron C1 à la phase du disjoncteur 2A et le fil bleu C2 à la borne A1 du contacteur.Et en A2 du contacteur un fil bleu qui va au neutre du dijoncteur 2A . Je prie maintenant que ça fonctionne .et comme par hazard tt a heure je n’avais plus d’eau chaude avant le câblage.pour vérifier je fais pareil à 2h du matin je mets en mode forcè?ou je peux maintenant vérifier sur le compteur linky ?

Images jointes :

B9AACBB0-ABD5-4A25-BDB2-8557081A42FD.png

Fred
ou créer un compte pour participer

Par Fred97

avatar - Fred97
Apprenti bricoleur
Message(s) : 26
11/04/2020 à 12h47
11/04/2020 à 12h47
Bonjour,

Je tiens beaucoup à vous remercier pour votre aide,ça y’est ça fonctionne j’ai mis le contacteur en marche forcé il s’est remis en mode automatique tout à heure en heure creuse.voila je regarderais de plus près maintenant ma consommation d’électricité .

Cdt
Fred