bon j’ai de nouveau le contacteur en mode forcé
c'est que ça n'est pas le bon code ou peut-être votre relais 175Hz ne fonctionne plus
sur l’ancien contacteur je n’arrivais plus à le mettre en mode auto.
en marche auto ou en marche forcée ? si la bobine du contacteur est alimentée il revient aussitôt sur auto.
Vous ne m'avez pas redis, avez vous fait le test du bouton jaune ? si le contacteur revient en auto c'est que votre câblage est bon,
Pour ce qui est des horaires des heures creuses il faut voir avec votre fournisseur ENGIE,
et en même temps lui poser la question avec un relais récepteur 175hz puisque vous n'avez pas de liaison fil entre votre compteur et le tableau sur quel canal le régler ?
D’ailleurs j’y pense le technicien a fait un shunt sur la borne C1 et C2 du compteur linky il n’y a pas de répercussions sur le relais?
non aucune conséquences pour le fonctionnement du relais 175 Hz
les bornes C1 et C2 du compteur c'est juste un contact sec sans courant qui se ferme en périodes HC
Ex :comme si c'était un simple interrupteur