Un ami de passage, ancien électricien, m'a conseillé de tout mettre sur une GTL qui part du plafond, de passer le tableau au dessus de l'AGCP en rallongeant les fils des départs existants.
- Est ce que je peux inclure l'AGCP sur la GTL? Sans passage de consuel?
- Est ce que je peux, si GTL, faire passer le tableau au dessus et rallonger les câbles de l'existant (qui seraient alors encastrés dans GTL)? Objectif pouvoir monter mes fils direct au plafond.
Donc en laissant l'AGCP en place, Si je met deux sections de GTL :
une positionnée en haut de l'AGCP pour accueillir le nouveau tableau
une en bas pour encastrer les départs de circuit existants
que je rallonge ces 5 circuits existants en les passant dans une goulotte,
Je suis dans les clous?
Un schéma sera peut être plus parlant :
Sur la norme NFC15-100 j'ai vu que les GTL ne devait avoir qu'un sens de départ pour les différents circuits.
Est ce que les fils du nouveau circuit doivent être en ICTA dans la GTL et dans les coffres? On m'a dit que non mais J'aurai tendance à les mettre sous ICTA quand même.
J'avais prévu que le tableau/ GTL soit dans une buanderie (non existante ce jour) ce qui aurait donné ça (l'écartement correspond à une porte):
Mais visiblement les normes l'interdisent dans un souci d'accessibilité en cas d'urgence.
Est ce que la configuration du dessous serait possible? Puis-je mettre un rideau/panneau à l'endroit de la séparation parquet/carrelage? (en marron foncé la porte d'éntree)
Est ce que cet emplacement (à 50cm du seuil de la porte) est dans les clous en termes de normes? Je ne sais pas ce que la rénovation partielle permet.
D'ailleurs une prise est repiquée sur l'applique de lumière, c'est dans les clous ça? Sur du neuf non, mais sur de l'ancien?
il est tout a fait possible de devisser le tableau du mur de couper la gtl sous le tableau faire une entaille au fond de la gtl et passer les fils alimentation compteur dans celle ci il suffit que les fils aient 10cm de rab
aucun debranchement a faire refixer le tableau sur la gtl
je l'ai deja fait le risque c'est la fixation de la gtl
cordialement
Ai-je le droit de faire un circuit hotte + prise SdB? en 1.5mm et 16A? Cela correspond au final à 2 voir 3 prises. Cela m'éviterai de rajouter une ligne dédiée Sdb pour 2 prises... ce qui est aussi possible.
Pour le frigo si je fais une ligne dédiée on est bien sur 1.5mm² et 16A? Sachant qu'elle partage une goulotte avec les prises spécialisées; es ce que je peux repiquer la terre sur une des prises en 2.5mm? avec un fil de 1.5 ou un fil de 2.5?
Membres en ligne
Membre(s) : -
Visiteurs non identifiés : 48