Bricoleur du Dimanche

Rénovation partielle, Tableau, normes etc - page 3

avatar - Monsieur J
Apprenti bricoleur
Message(s) : 14
22/03/2020 à 15h47
22/03/2020 à 15h47
Bonjour à tous,

J'appelle à vos connaissances pour conforter et/ou guider mes choix.
Je vais bientôt devenir proprio (champagne) d'un appartement que je souhaite rénover. Je vais déplacer des pièces et il est des années 70, l'électricité est à mettre à jour.

Je garde l'existant, je vais principalement rajouter les lignes dédiées électroménager/cuisine, quelques circuits de prises supplémentaires en passant les fils par un faux plafond.

Ma question concerne le tableau que je vais changer :
Un ami de passage, ancien électricien, m'a conseillé de tout mettre sur une GTL qui part du plafond, de passer le tableau au dessus de l'AGCP en rallongeant les fils des départs existants.

- Est ce que je peux inclure l'AGCP sur la GTL? Sans passage de consuel?
- Est ce que je peux, si GTL, faire passer le tableau au dessus et rallonger les câbles de l'existant (qui seraient alors encastrés dans GTL)? Objectif pouvoir monter mes fils direct au plafond.

Mon objectif est d'avoir une installation dans les normes.
Merci pour vos avis.

ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

avatar - domelectro
Apprenti bricoleur
Message(s) : 49
10/05/2020 à 21h13
10/05/2020 à 21h13
bonjour les prises en 1'5 sont tolerees en renovation mais la protection doit etre en 10A a raison de 5 pc maxi
pour le reste le cable 5G2.5 ou 5G 1.5 est tres utile pour 2 alimentations differentes le G signifie la terre

le plus important c'est la protection 1.5 10A et 2.5 16A ou 20A
vous pouvez donc reprendre de la lumiere sur les prises si la protection est de 10A
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9391
10/05/2020 à 22h57
10/05/2020 à 22h57
Bonsoir

Ca sort d'où ces règles Confus

Les circuits prises en 1,5² sont autorisé par la NF C15-100 de puis 2002 (que ce soit en neuf ou en rénovation), avec un disjoncteur 16A maxi.
A noter que depuis 2015 :
- on peut mettre jusqu'à 8 prises sur un circuit en 1,5²
- le circuit de la cuisine doit être en 2,5²

Quand aux protections, depuis 2002 (et sauf cas partidulier) :
- 1,5² : 16A maxi, mais 10A est d'usage courant
- 2,5² : 20A maxi, mais 16A est d'usage courant

Carminas
ou créer un compte pour participer
avatar - Monsieur J
Apprenti bricoleur
Message(s) : 14
29/06/2020 à 15h14
29/06/2020 à 15h14
Rebonjour à vous Sourire

Je donne quelques nouvelles. Le projet avance, j'ai pu bénéficier de l'aide d'une connaissance de connaissance électricien fraichement retraité! Au final grâce aux lectures et à vous j'étais pas mal du tout!

Mais ça m'a aidé à simplifier la mise en œuvre : Je pensais aussi que les prises n'étaient montables qu'en repiquage, quelques montages en étoile vont simplifier les choses. J'ai aussi diminué le nombre de gaines qui vont à la cuisine en regroupant plusieurs circuits car je vais mettre une grosse boite de dérivation encastrée derrière le meuble de l'évier (je ferais une trappe d'accès) d'où tous les circuit seront répartis. J'etais parti pour tirer les lignes d'un seul tenant.
Au final grace à ses conseils ce sera plus simple d'intervenir sur le réseau après coup, plus modulable également.

Au final, même en regroupant ca en fait de la gaine pour un 64m²! Avec en plus le réseau VDI... Je vous mettrai des photos.

Pour le compteur abonné, exit la goulotte pour y faire passer l'ancien, en grattant la peinture j'ai trouvé un cache sur le haut de la platine, je vais pouvoir rallonger mes circuits sous la platine!

Merci Carminas le fait de pouvoir passer un circuit en 1.5mm avec un disj de 10A va m'aider à m'éviter une commande car j'ai séparé deux circuits de prise en deux pour plus de modularité.

Au passage, je pense mettre un bandeau led avec une alimentation. Il m'a été conseillé de l'encastrer dans une boite de dérivation, ça craint pas niveau incendie ça?

ou créer un compte pour participer
Annonce

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : efred , Carminas

Visiteurs non identifiés : 78