Bricoleur du Dimanche

section cable maisonnette jardin

Par colapsnux

avatar - colapsnux
Petit nouveau
Message(s) : 2
30/12/2020 à 07h46
30/12/2020 à 07h46

Bonjour,

Je m'apprête à tirer un câble pour la maisonnette au fond du jardin se situant à peu pres 45 metres de la maison principale pour un usage domestique.

Je pensais utilisais un câble 3G16 mm² pour se faire en ayant pris les soins de décaisser le sol sur 50 cm et passer le câble dans une gaine TPC rouge Ø40.

Le disjoncteur interférentiel du tableau électrique est un 40 A.

dans la maisonette il y aura une cuisine + une 10e ne de prise + des des spots et divers apareils branchés sur les prises.

Pensez-vous que le 16mm2 soit suffisant ou faut-il du 25mm2 pour cette distance  :?: 

Faut-il aussi que le disjoncteur interférentiel de la maisonette soit également un 40A Confus:  

Merci de vos réponses

ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9757
30/12/2020 à 08h04
30/12/2020 à 08h04

Bonjour

Tout dépend de vos besoins en puissance dans la maisonnette.

En supposant que le tableau de répartition dans la maison principale soit à proximité du disjoncteur EDF, l'usage est de prendre une chute de tension maxi dans la liaison aux alentours de 2% ce qui donne pour 45m :

  • 3G10² protégé au départ par un disjoncteur 32A et une chute de tension maxi de 2,9% pour 7 kW maxi
  • 3G16² protégé au départ par un disjoncteur 40A et une chute de tension maxi de 2,3% pour 9 kW maxi
  • 3G16² protégé au départ par un disjoncteur 50A et une chute de tension maxi de 2,8% pour 11 kW maxi
  • 3G25² protégé au départ par un disjoncteur 63A et une chute de tension maxi de 2,2% pour 14 kW maxi

Vu ce que vous décrivez, il est probable que la 2ème solution soit un bon compromis, tout dépend en fait de la puissance de vos gros électroménager (vous n'avez pas parlé du chauffage et de l'ECS), et réfléchissez bien à vos usages futurs . Si trop juste passez sur la 3ème solution, voire sur la 4ème si vous ne voulez aucune contrainte de puissance et de chute de tension, mais comptez environ 180€ en plus pour le surcoût du câble.

Vous inspirer des schémas joints

 

A noter qu'un "disjoncteur interférentiel" cela n'existe pas. C'est :

  • soit un disjoncteur (c'est ce qu'on va mettre au départ du câble)
  • soit un interrupteur différentiel 30mA (c'est ce qu'on va mettre en tête des rangées de la maisonnette)
  • soit un disjoncteur différentiel 30mA (mais qu'on n'utilise en général pas dans une habitation sauf cas particuliers)

Si vous avez plusieurs interrupteurs différentiels 30mA dans la maisonnette, pensez à mettre en tête de l'installation un interrupteur sectionneur pour la coupure générale

Dans les 2 premiers cas de dimensionnement, interrupteurs différentiels 30mA et interrupteur sectionneur pourront être en 40A, dans le 2 derniers cas ils devront être en 63A.

Voyez plus gros pour la gaine TPC, a minima 63, dans l'idéal 75 ou 90.

Images jointes :

Tableau divisionnaire C.jpg Tableau divisionnaire D.jpg Tableau D.jpg

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par colapsnux

avatar - colapsnux
Petit nouveau
Message(s) : 2
02/01/2021 à 13h30
02/01/2021 à 13h30

J'apprecie votre réponse claire et précise, Merci.

ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : erge

Visiteurs non identifiés : 29