Bricoleur du Dimanche

SPOTS LED 5W COB

Par condor14

avatar - condor14
Petit nouveau
Message(s) : 4
17/11/2014 à 16h29
17/11/2014 à 16h29
Bonjour, Je pose moi même mon installation électrique en neuf. Pour mes circuits d'éclairage, j'avais opté pour les spots halogènes 230 v / 35 watts donc sans transfo. Du tableau de répartition jusqu'à la boîte de comble, j'ai posé des câbles en 2,5 mm2. A partir de la boîte de comble, j'ai distribué avec des câbles de1,5 mm2 . Chaque départ alimente 4 spots. Mon faux plafond, n'est pas encore posé .Je viens d'être séduit par la nouvelle génération d'ampoules led COB. Meilleur rendu de lumière, dimmables et surtout très économiques. Mon problème: est ce que mes distributions actuelles en 1,5 mm2 suffisent à alimenter des spots led cob 230 v / 5w ou bien reprendre toutes les distributions en 2,5mm2 ? ( Ca chauffe moins semble t - il et par conséquent moins de risque d'incendie) Autre question: Si je change les cables en optant pour le 2,5 mm2 , puis je maintenir le câble de mise à la terre actuellement , je le rappelle, est en 1,5 mm2 ? Votre aide me permettra de prendre la bonne décision pour la continuité de mes travaux. Un grand merci à tous.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par chewie

avatar - chewie
Modérateur
Message(s) : 2475
17/11/2014 à 18h16
17/11/2014 à 18h16
Bonjour,

les circuits éclairage sont généralement réalises en 1.5² ( les spécialises élec du site pourront certainement préciser niveau normes ) de bout en bout.

Pour passer de spots stadards a des spots led, je ne vois aucun souci: ça consomme moins. La section du fil sera largement suffisante pour alimenter le tout. Par contre, au niveau des normes, il doit y avoir un nombre de points lumineux max par circuit, c'est plus de ce coté que j'aurais des incertitudes ( mais même topo entre led et standard ).

Dernier point, mélanger les sections de conducteurs me semble dans tous les cas a proscrire ...
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
17/11/2014 à 23h00
17/11/2014 à 23h00
Bonsoir.
Il n'y aura pas de problème pour le 1,5mm2. Mais la protection en tête devra être au maximum un disjoncteur 16A ou un fusible 10A, malgré le 2,5mm2 au départ, qui était parfaitement inutile. Mais tu peux le laisser.
Salut !
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
17/11/2014 à 23h32
17/11/2014 à 23h32
Salut

Tu as bien fait de dire que la protection par disjoncteur ne pourra etre au MAXIMUM que de 16A...oui mais projettons nous 10ans plus tard !!

Dans ce genre de situation je suis un peu reservé... un départ du tableau en 2,5² autoriserait, à nous lire souvent sur les protections de tete de ligne, et pour un bricoleur lambda (important) a installer une protection 20A ...et là nous ne sommes plus dans la normalité de protection adaptée à ce circuit multi-sections...

Pour moi, et en pure logique, si le circuit terminal est en 1,5² la protection en amont ne devrait pas dépasser 16A par disjoncteur et 10 par fusible...or la section visible au tableau peut laisser la facilité d'installer un disj. 20A...sans vérification en aval.
Je parle biensur pour un bricoleur lambda...nous savons tous très bien que tout professionnel avant de refaire un tableau aurait au préalable réaliser les vérifications d'usage avant de calibrer ce départ multi section (invisible)... Mouais... Mouais... Euh !

Petite note d'humour sur mes constatations faites de mises en sécurité de tableaux réalisées par des installateurs pourtant patentés Euh !

C'est a mes yeux le même cas de figure, mais en sens inverse,soulevé ailleurs par je crois cjupiter, considérant que la prise 16A installée en fine d'un circuit 32A faisait partie intégrante du circuit et n'avait pas lieu d'être.. et je suis d'accord avec lui.

Donc pour moi ici, je repasserais soit l'alim principale pour la créer en 1,5², soit je prolongerais mon 2,5² jusqu'au point terminal.
C'est ce que je ferais... maintenant chacun sa logique.

@+ Clin d\'oeil
ou créer un compte pour participer
Annonce
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
18/11/2014 à 11h05
18/11/2014 à 11h05
Bonjour.
10doigts a écrit :

Donc pour moi ici, je repasserais soit l'alim principale pour la créer en 1,5², soit je prolongerais mon 2,5² jusqu'au point terminal.

Bien d'accord avec toi. C'est bien pour cela que quand quelqu'un crée un point lumineux à partit d'une prise il doit rester en 2,5mm² même si ce n'est pas pratique à raccorder.
Pour la prise raccordée sur une arrivée 32A, il est clair que le câble ne doit pas dépasser une dizaine de cm pour que la protection soit efficace. Sinon il faut placer une protection en tête plus faible comme Cjupiter et toi l'aviez préconisé.
Sans oublier la possibilité d'installer une vraie prise 32A et de brancher dessus un adaptateur 32/16A. Mais c'est plus encombrant.
Salut !
ou créer un compte pour participer

Par condor14

avatar - condor14
Petit nouveau
Message(s) : 4
19/11/2014 à 19h36
19/11/2014 à 19h36
Bonsoir , Merci beaucoup à tous ceux qui ont répondu à mon appel. Toutes les interventions concordent sur l'unicité des sections des circuits d'éclairage dans toute leur longueur avec le câble de 1,5 mm2 comme la norme le prévoit d'autant plus que cette section suffit pour l'alimentation de mes spots et en toute sécurité. Comme je peux aussi uniformiser mes circuits d'éclairage avec les câbles de 2,5mm2. J'opterais alors, pour protection, un disjoncteur de 16 ou 20 A ?. Je dirais "arbitrairement " un 16A . Je vais faire mes calculs et entreprendre l'uniformisation des circuits avec l'alternative la moins coûteuse. Merci encore pour votre aide. je vais pouvoir reprendre les travaux de mon installation. Bonne soirée à tous.
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
19/11/2014 à 21h19
19/11/2014 à 21h19
condor14 a écrit :


Bonsoir ,

Comme je peux aussi uniformiser mes circuits d'éclairage avec les câbles de 2,5mm2. J'opterais alors, pour protection, un disjoncteur de 16 ou 20 A ?. Je dirais "arbitrairement " un 16A .



Pourquoi 16A ou 20A... sur de l'éclairage 10A suffit mais bon 16A sont autorisés
ou créer un compte pour participer
Annonce

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : Brico30

Visiteurs non identifiés : 20