Salut
Tu as bien fait de dire que la protection par disjoncteur ne pourra etre au MAXIMUM que de 16A...oui mais projettons nous 10ans plus tard !!
Dans ce genre de situation je suis un peu reservé... un départ du tableau en 2,5² autoriserait, à nous lire souvent sur les protections de tete de ligne,
et pour un bricoleur lambda (important) a installer une protection 20A ...et là nous ne sommes plus dans la normalité de protection adaptée à ce circuit multi-sections...
Pour moi, et en pure logique, si le circuit terminal est en 1,5² la protection en amont ne devrait pas dépasser 16A par disjoncteur et 10 par fusible...or la section visible au tableau peut laisser la facilité d'installer un disj. 20A...sans vérification en aval.
Je parle biensur pour un bricoleur lambda...nous savons tous très bien que tout professionnel avant de refaire un tableau aurait au préalable réaliser les vérifications d'usage avant de calibrer ce départ multi section (invisible)...

Petite note d'humour sur mes constatations faites de mises en sécurité de tableaux réalisées par des installateurs pourtant patentés

C'est a mes yeux le même cas de figure, mais en sens inverse,soulevé ailleurs par je crois cjupiter, considérant que la prise 16A installée en fine d'un circuit 32A faisait partie intégrante du circuit et n'avait pas lieu d'être.. et je suis d'accord avec lui.
Donc pour moi ici, je repasserais soit l'alim principale pour la créer en 1,5², soit je prolongerais mon 2,5² jusqu'au point terminal.
C'est ce que je ferais... maintenant chacun sa logique.
@+