Bricoleur du Dimanche

Tableau divisionnaire : besoin d’un différentiel ?

Par Finkle

avatar - Finkle
Petit nouveau
Message(s) : 3
26/08/2019 à 12h14
26/08/2019 à 12h14
Salut à tous, Je viens aujourd'hui vous poser une petite question. Actuellement en rénovation, j'ai pu constater un tableau divisionnaire dans ma salle de bains sur lequel sont tirés trois disjoncteurs et raccordés à la terre : 10A / 16A / 20A J'ai décidé d'utiliser le 16A pour raccorder une pièce "atelier" adjacente (qui n'avait pas la terre). Toutefois, lors de mon aventure, j'ai pu constater que mon tableau annexe n'était pas raccordé sur le différentiel du tableau principal, en effet, pour couper l'alimentation de celui-ci, je n'ai d'autre solution que de couper le général. J'en déduis que cette petite extension est raccordée directement sur le tableau sans être raccordée sur le différentiel (impossible de savoir, tout est dans les murs et je n'ai pas spécialement envie de tout casser Grand sourire Je pensais, en guise de sécurité supplémentaire, ajouter un disjoncteur différentiel sur ce tableau annexe, est-ce une bonne idée ? Est-ce absolument nécessaire ? Sachant que cet atelier va utiliser pas mal de petit outillage (ponçeuses, imprimante 3D, découpeuse laser, ordinateurs...). En annexe, mon tableau est comme tel : Différentiel + 8 disjoncteurs de 10A, 16A à 20A (variés). Belle journée à vous, Finkle
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par castor

avatar - castor
Architecte
Message(s) : 1835
26/08/2019 à 12h33
26/08/2019 à 12h33
Bonjour
L'idée est bonne.

Mais il serait prudent de vérifier comment alimenté ce tableau secondaire, si ne se couperait que grâce au Disjoncteur de Branchement ENEDIS (si j'ai bien compris).
Et c e d(autant que tu vas amener des charges supplémentaires lies à ton atelier .
Il me semble important de vérifier :
- la nature du câble d’alimentation de ce tableau ( section, et longueur approximative)
- son lieu d'alimentation : voir dans le tableau principal si tu le retrouves , au niveau des circuits d'alimentation générale venant du DB.
Peut-être sera-t-il judicieux de prévoir la protection de son départ fonction de la section de la ligne.

Il est en effet, bon, à l'occasion d'une extension de ta distribution, de refaire un point sur l'alimentation de ce nouveau circuit, et ce, depuis le DB.

cordialement
ou créer un compte pour participer

Par Finkle

avatar - Finkle
Petit nouveau
Message(s) : 3
26/08/2019 à 15h41
26/08/2019 à 15h41
Hello Castor, Merci pour ta réponse constructive ! Effectivement, je pense que tu as bien compris, mon installation est comme telle au niveau compteur : [ Linky ] [ DB ] --- [ Tableau + différentiel ] Ma grande question est tout de même : pourquoi ne pas avoir repiqué sur le tableau qui possède un différentiel tout propre ? Suite à ta réponse, je vais continuer à investiguer sur le tableau : bien réalisé mais très mal documenté hélas :o L'arrivée côté compteur, du peu qu'il en apparaît, est câblée en 6mm2 (du DB au Divisionaire). A partir du divisionnaire jusqu'à mon atelier, j'ai mis du 3.5mm, sur une distance de 8m environ de cable. Excellente journée ! Finkle
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9391
26/08/2019 à 17h51
26/08/2019 à 17h51
Bonjour

Je n'ai pas bien compris d'où partais le tableau de la salle de bain.
Je suppose que c'est du tableau principal.
Dans ce cas il suffit de mettre au départ un disjoncteur de calibre adapté à la section du câble de liaison.
Cela assurera à la fois une protection contre les surintensité et cela permettra une coupure manuelle du tableau.
Bien entendu il faudra un interrupteur différentiel 30mA en tête de cet tableau.

Attention aux tableaux dans la sdb, ce n'est pas très judicieux, même si autorisé à condition d'être hors volume.

Images jointes :

Tableau divisionnaire 3.jpg

Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : les3c19 , cjupiter

Visiteurs non identifiés : 34