Bonjour,
En voulant passer à la technologie du LED dans ma cuisine et sàm, j'ai donc changer mon variateur (ELIMPO DIM-IN770) pour un Etalko EUD61-NPL (sans neutre), je ne suis pas électricien.... Je me suis dis que remplacer par ce nouvel variateur, tout irait comme sur des roulettes. Que nenni.
J'ai donc un bouton poussoir (NIKO 170-00000) et branchant le dispositif, et bien , sur 5 ampoules LED, deux restent allumées faiblement malgré que mon bouton poussoir soit sur OFF.
Je viens d'acheter un lot de 10 ampoules LED : Philips Corepro LEDspot GU10 PAR16 4W 345lm 36D - 827 Blanc Très Chaud | Dimmable - Équivalent 50W.
Que dois-faire?
Merci à vous tous.
hello
tous les variateurs ne sont pas compatibles avec toutes les leds dimmables.
@+
et donc, cela voudrait dire que le choix du variateur (Eltako EUD61NPL) ne serait pas compatible?
re
normalement ce variateur est bien compatible led et il y a la puissance des leds largement suffisante (plus de 4XW) pour son fonctionnement et sur sa notice il est bien noté ce phénomène de lampe non éteinte à 100 %, d'y remédier par l'ajout d'une charge résistive. Ce n'est pas le seul ayant cet inconvénient
je reprécise que tous les variateurs même prévus LED ne sont pas compatibles avec toutes les LED, oui, parfois, une charge peut résoudre le problème (jusqu'à mettre 3 charges de type CHR3W selon le service technique Yokis.
Mais voilà, pas tous compatibles avec toutes les LEDS.
@+
J'ai déjà vu des fabricants de LED assurant le bon fonctionnement avec certaines références de certains fabricants de variateurs.
Ouf, me voilà rassuré. Il ne restera plus qu'à opter pour une charge résistive...
Est-ce que la GLE 1 x Charge de base EAN 4010312900970, est aussi une option?
Bien à vous.
je ne connais pas, je n'ai jamais utilisé autre chose que la CHR3W
@+
Salut,
En fin de notice on peut lire :
En fonction des différences de l ́électronique
utilisée dans les lampes led, il est possible que
la plage de variation soit réduite, que des
problèmes d ́allumage ou d ́extinction se produi-
sent ou que le nombre maximal de lampes
(10 pièces) soit réduit, surout si la charge est
très faible (par ex. led de 5 W).
Bonjour,
je viens d'envoyer un mail à une société d'électricité, et voici leur réponse, je crois halluciner :
Monsieur ,
Je vous remercie pour votre demande.
Malheureusement, nous ne pouvons pas répondre à celle-ci.
Cependant, vous pouvez contacter la société SERELEC NV 09/223.24.29 ou à l'adresse mail communiquée dans mon mail, qui est un distributeur de matériel électrique et qui pourra certainement vous renseigner.
La société ne sait pas m'aider...
Membres en ligne
Membre(s) : -
Visiteurs non identifiés : 17