Suite...
Le lave-vaisselle n'a pas de raison d'être suspecté ! (Bon, OK, je ne suis pas drôle

, mais tu peux ouvrir un autre sujet si tu souhaites de l'aide à son propos).
Merci pour toutes tes infos, tu nous aides bien :
1/ que la chaudière soit réglée pour 60°C n'empêche pas la température d'être plus élevée dans le corps de chauffe. En fait, c'est la circulation de l'eau au moins côté primaire -grâce à son circulateur- qui empêche la surchauffe, et donc la vaporisation.
2/ il n'est pas normal qu'avec des purgeurs automatiques il y ait tant besoin de purger. Il serait bon de les vérifier/nettoyer pour qu'il fassent leur boulot (je pars du principe qu'ils sont placés judicieusement).
3/ le ballon d'expansion a-t'il été gonflé ou regonflé à un moment ou un autre ?
4/ vu que le fonctionnement est devenu correct, le conseil initial de Tarne revient en actualité.
5/ le retour sous dalle est-il visitable (vide sanitaire par exemple) ?
6/ refaire tout le circuit, et pas seulement la partie défaillante (d'où ma question 5) semble abusif. Le plombier acceptera-t'il de te rendre ton acompte, en attendant que vous découvriez -avec notre aide- comment limiter les travaux au nécessaire, et éventuellement les effectuer à partir de la fin du printemps prochain ?
7/ en espérant que la situation soit maintenant stable, tu peux nous poster un message par jour pour nous indiquer tes lectures du mano ?
Bonne fin de dimanche...