 
   ...
... 
                         avec mimi," micro fuite sur le vase la membrane peut être poreuse "
 avec mimi," micro fuite sur le vase la membrane peut être poreuse " 
  je pars du principe que si il y a un " trou " par ex , sur un des tuyaux de retour dans la dalle de béton , il ya fuite quand le circulateur est arrêté et donc possible prise d'air quand il se met en route .....donc même cause et effet , Non ?
 continuons ...  j'ai un devis de 7000 € pour refaire le circuit et déjà donne 3000 comme avance , alors
  continuons ...  j'ai un devis de 7000 € pour refaire le circuit et déjà donne 3000 comme avance , alors   ET si fuite dans le vase , il serait plein d'eau ? dans la partie basse cela sonne creux ....
    ET si fuite dans le vase , il serait plein d'eau ? dans la partie basse cela sonne creux ....
                        
ET si fuite dans le vase , il serait plein d'eau ? dans la partie basse cela sonne creux ....
 chaudière gaz , gros tuyau acier apparent pour l'allée et sous dalle pour le retour, anciennement du thermosiphon mais dans les année 80 ajout d'une pompe par précédent proprio   la maison a été refaite +/- 1970   un étage  deux circuits (A et B)  2 purgeur auto ( 1sur circuit A et un sur circuit B)    début octobre : revision chaudière et vase , ajout d'un petit peu d'eau , 1.5 bar , la chaudière tourne pendant 1 a 2 jour , un peu le matin et un peu le soir .  3 eme jours , j'entends des glouglou et pas de chauffage a l’étage ; je repurge les radiateurs a l’étage  et ajoute eau , idem 2 jours après et cela pendant 10 jours .  Dés que la chaudière et pompe se mettent en route , on entend de l'air au niveau de la pompe de recirculation.idem dans les tuyaux.  +/- debut novembre   je fais un essai , j'isole le circuit A ( fermeture retour avant chaudière et tous les robinets )  vase rempli a 1.5b    donc circuit B en fonctionnement ; +/- 2 heures après le mano du vase indique 0  je fais même opération avec le circuit B  24 h après , mano a 0 (descente plus lente du mano)  PAs de fuites apparentes .    J’achète des radiateurs électrique et je remet hors service le circuit A ( celui qui se vident le plus )  pendant 10 jours , meme problème tous les deux jours , j'ajoute de l'eau dans le circuit B et remet mano a 1.5, se vide en 1jour et deux jours après plein d'air , je purge a l’étage .  donc pour le moment le circuit A est toujours fermé.  et la , magique , depuis 1 semaine , je ne remet pas d'eau , plus d'air et pression a 1.8 b quand pompe en marche et 1.4 si arrêt .    Bon alors je remets en service le circuit A, ce matin , ( qui perdait pression en 2 h)  et la lui aussi , il ne perd plus de pression , du moins depuis ce matin 9h , pression correct.....    je reverifi a l'instant , la pression est de 1.2 , chaudiere arrete , eau presque froide , disons legere dimuntion depuis mise en route du 2nd circuit ...    je comprends plus rien ...  et pour la petite histoire , c la galere cette semaien , thermostat d'ambiance HS et lave vaisselle idem..
  chaudière gaz , gros tuyau acier apparent pour l'allée et sous dalle pour le retour, anciennement du thermosiphon mais dans les année 80 ajout d'une pompe par précédent proprio   la maison a été refaite +/- 1970   un étage  deux circuits (A et B)  2 purgeur auto ( 1sur circuit A et un sur circuit B)    début octobre : revision chaudière et vase , ajout d'un petit peu d'eau , 1.5 bar , la chaudière tourne pendant 1 a 2 jour , un peu le matin et un peu le soir .  3 eme jours , j'entends des glouglou et pas de chauffage a l’étage ; je repurge les radiateurs a l’étage  et ajoute eau , idem 2 jours après et cela pendant 10 jours .  Dés que la chaudière et pompe se mettent en route , on entend de l'air au niveau de la pompe de recirculation.idem dans les tuyaux.  +/- debut novembre   je fais un essai , j'isole le circuit A ( fermeture retour avant chaudière et tous les robinets )  vase rempli a 1.5b    donc circuit B en fonctionnement ; +/- 2 heures après le mano du vase indique 0  je fais même opération avec le circuit B  24 h après , mano a 0 (descente plus lente du mano)  PAs de fuites apparentes .    J’achète des radiateurs électrique et je remet hors service le circuit A ( celui qui se vident le plus )  pendant 10 jours , meme problème tous les deux jours , j'ajoute de l'eau dans le circuit B et remet mano a 1.5, se vide en 1jour et deux jours après plein d'air , je purge a l’étage .  donc pour le moment le circuit A est toujours fermé.  et la , magique , depuis 1 semaine , je ne remet pas d'eau , plus d'air et pression a 1.8 b quand pompe en marche et 1.4 si arrêt .    Bon alors je remets en service le circuit A, ce matin , ( qui perdait pression en 2 h)  et la lui aussi , il ne perd plus de pression , du moins depuis ce matin 9h , pression correct.....    je reverifi a l'instant , la pression est de 1.2 , chaudiere arrete , eau presque froide , disons legere dimuntion depuis mise en route du 2nd circuit ...    je comprends plus rien ...  et pour la petite histoire , c la galere cette semaien , thermostat d'ambiance HS et lave vaisselle idem..  
                         
   , mais tu peux ouvrir un autre sujet si tu souhaites de l'aide à son propos).
 , mais tu peux ouvrir un autre sujet si tu souhaites de l'aide à son propos).