Bricoleur du Dimanche

Pompe et surpresseur montée en pression

Par xb31

avatar - xb31
Petit nouveau
Message(s) : 1
17/01/2021 à 10h59
17/01/2021 à 10h59

Bonjour,
j'avais depuis 20 ans une pompe à eau multicellulaire équipée d'un ballon de 100 litres pour le jardin. Tout fonctionnait parfaitement, le tuyau d'aspiration à 6 mètres vertical + 2 mètres horizontal depuis le puit était en section 40 mm, un contacteur manométrique enclenchait la pompe à 2 bars et coupait à 4 bars. le ballon est gonflé à 1.8 bars

La pompe a rendu l'âme après 20 ans, j'ai donc changé celle-ci par un modèle équivalent, multicellulaire 1300 W, 5.8 bars 120 l/min. j'ai en même temps eu un problème sur le tuyau d'aspiration qui a été percé par une racine d'arbre. Ce tuyau étant enterré sur 2 mètres sous une dalle de béton, j'ai passé à l'intérieur un  tuyau de 32 mm au lieu des 40 mm.

La pompe s'est amorcée et fonctionne normalement, lors d'un petit puisage elle s'enclenche à 2 bars et se coupe à 4 bars. Or hier, j'ai du remplir une cuve de 500 litres d'eau, la pompe s'est enclenchée et arrivée à 3.8 bars continuait à remplir la cuve avec une bonne pression et un bon débit (tuyau 19) mais a mis très longtemps (2 minutes) à passer de 3.8 bars à 4 bars et couper. alors que pour monter entre 2 bars et 3.8 bars, il a fallu  une trentaine de secondes.

J'ai donc refait le réglage de mon contacteur manométrique entre 1.8 et 3.8 et là c'est bon.

Avec mon ancienne pompe je n'avais pas se problème, la montée en pression se faisait de manière régulière entre 2 et 4 bars.

Pensez vous que le problème soit lié à la pompe qui serait moins performante que l'ancienne ayant pourtant les mêmes caractéristiques techniques et une pression max de 5.8 bars ou bien la section de mon tuyau d'aspiration moins importante ? 

merci pour vos retours

 

 

ou créer un compte pour participer
Annonce

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : erge

Visiteurs non identifiés : 107