Bonjour,

Voilà, depuis quelques temps, je rencontre un souci avec mon groupe de sécurité. Celui-ci coule beaucoup, cela fait le 5eme que je mets en place. Au début, je pensais à une défaillance des modèles que j'achetais mais là, les questions commencent à se poser.

Le dernier en date n'a même pas tenu une journée.

Il coule au alentour de 21H après une utilisation de l'eau chaude selon mes remarques, mais pas pendant midi, alors qu'il est branché pour se mettre en route durant les heures creuses.

J'ai aussi une forte pression qui arrive à mon arrivée, mais je pense qu'il coulerait tout le temps dans ce cas.

Mon plombier me dit qu'il faudrait changer de chauffe eau ! Je trouve cela louche, vu qu'il chauffe très bien et que l'eau n'est pas trop chaude en sortie.

Un avis ?

++
Night
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
07/01/2014 à 22h34
07/01/2014 à 22h34
Bonsoir.
J'ai bien l'impression qu'en dehors de ceux qui officient sur BDD Clin d\'oeil Clin d\'oeil Clin d\'oeil, beaucoup de plombiers disent n'importe quoi !
Un écoulement permanent montre que la pression dans le chauffe-eau est supérieure à 7 bars pendant la chauffe.
En fait, si la pression de ton réseau d'eau froide est supérieure à 5 bars, la chauffe de l'eau provoque l'ouverture de la soupape à partir de 7 bars, mais cette soupape ne pourra se refermer que si la pression retombe notablement (ne me demande pas le valeur, je ne l'ai pas trouvée ni expérimentée : c'est ce qu'on appelle le différentiel [ou l'hystéréris] entre l'enclenchement et le déclenchement).
Ma première recommandation : mesurer ta pression d'eau froide.
Ma seconde : envisager effectivement un réducteur de pression, de préférence en tête de ton installation pour éviter certains effets indésirables évoqués ici il y a peu. Si les tuyaux de ton installation sont correctement dimensionnés, une pression de 3 bars est suffisante. sinon entre 4 et 5 : cela fait prévoir un réducteur réglable, et non pas calibré en usine.
Salut !
ou créer un compte pour participer

Par kriske

avatar - kriske
Modérateur
Message(s) : 41926
08/01/2014 à 04h44
08/01/2014 à 04h44
coucou

à l'évidence, le groupe de sécurité ne coule que dans deux cas :

un trop de pression
deux cristaux de calcaire coincés sous le siège de la soupape

dans le premier cas, il est normal que cela coule pendant la chauffe, toutefois vous nous dite que cela ne le fait pas le midi, de deux choses l'une vous avez comme moi le tarif heure creuse sans relance le midi. Ce qui explique cela

Soit vous avez consommé tant d'eau chaude le matin que la durée de la relance ne permet pas au chauffe eau d'atteindre la pression d'ouverture du groupe

dans le cas de cristaux coincés au niveau du siège, le groupe de sécurité coule en permanence et un entretien (détartrage du chauffe eau s'impose)

moi je n'ai que 3 bars sur plusieurs installations à l'entrée et je ne rencontre aucun problème lors des prises d'eaux

Bricoleur tout terrain, qui n'y connait pas grand chose, mais qui a une idée sur tout..... (ou presque......) L'expérience des uns n'est pas celle des autres
ou créer un compte pour participer
avatar - nightmaster
Apprenti bricoleur
Message(s) : 14
09/01/2014 à 00h10
09/01/2014 à 00h10
Je vais aller acheter un manomètre et le brancher en sortie de mon robinet le plus proche de mon arrivée d'eau. Quand au réducteur, j'en ai déjà mis 1 en place, et je n'ai pas eu de souci pendant plus d'1 an.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par eureka

avatar - eureka
Promoteur
Message(s) : 4430
09/01/2014 à 21h40
09/01/2014 à 21h40
hello .
deux solution.
1 mettre une soupape de 8 kilos (cela existe )
la meilleur un vase d expansion sanitaire a l entrée avant la soupape Miam-miam !

salut j ai pas mal bossé avec différents patron dans le batiment
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
09/01/2014 à 23h35
09/01/2014 à 23h35
Bonsoir.
Mettre un GS de 8 bars ??? Et tu crois que le ballon va tenir le coup ? Le vase d'expansion permet d'économiser l'eau qui s'écoulerait par le GS, mais ne règlera pas la question de sécurité.
Tu commences l'année en beauté, dis donc !!!
Salut !
ou créer un compte pour participer

Par kriske

avatar - kriske
Modérateur
Message(s) : 41926
10/01/2014 à 07h52
10/01/2014 à 07h52
eureka a écrit :

hello .
deux solution.
1 mettre une soupape de 8 kilos (cela existe )
la meilleur un vase d expansion sanitaire a l entrée avant la soupape Miam-miam !



Coucou Eureka

tes réponses forts courtes créent parfois des problèmes, cela semble être le cas ici

tu peux expliquer plus en détail le point 1 s'il te plait
merci

Bricoleur tout terrain, qui n'y connait pas grand chose, mais qui a une idée sur tout..... (ou presque......) L'expérience des uns n'est pas celle des autres
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par eureka

avatar - eureka
Promoteur
Message(s) : 4430
10/01/2014 à 19h05
10/01/2014 à 19h05
bonjour .
ce moyen (la 8 kilos ) je la tien d un professionnel .
je crois ne pas me tromper en écrivant que les ballons d eaux chaude sont éprouver mécaniquement a+ou- 10 kilos .maintenant si sur l emballage il spécifie de mettre un groupe de sécurité tarer a 6 kilos je m incline devant le fabricant mais je maintient qu il on une marche de sécurité.et avant que le ballon explose.
pour finir une bonne fois pour toute je ne rédigerais plus rien sur ce sujet car pour moi tout a été écrit .
de part ma propre expérience je ne fais jamais comme les fabricants conseil je laisse ma soupape fonctionner elle même et je n ai jamais eu de problème.si par hasard tu pourrait me donner les résistance mécanique des ballon fait pour les test contre le déchirement car la soudure va lâchée avant explosion..
pour terminer en beauté ce sujet .
les renseignements que je donne ce n est pas le fruits du hasard mais par expérience pro et renseignements et chantier que j ai pu voir et que je vois encore a gauche droite qui me font écrire mais cela n est pas une obligation et non plus les meilleurs mais il sont de bonne fois .j accepte les retours de réponses et en aucun cas je ne veut m attirer les foudres des modérateurs ..

juste une petite maxime vielle comme le monde :n écoute pas ton médecin , fait comme lui bois du vin ( pas de messe lol) Ca tourne pas rond là-dedans.



salut j ai pas mal bossé avec différents patron dans le batiment
ou créer un compte pour participer

Par eureka

avatar - eureka
Promoteur
Message(s) : 4430
10/01/2014 à 19h09
10/01/2014 à 19h09
GrainDsel a écrit :

Bonsoir.
Mettre un GS de 8 bars ??? Et tu crois que le ballon va tenir le coup ? Le vase d'expansion permet d'économiser l'eau qui s'écoulerait par le GS, mais ne règlera pas la question de sécurité.
Tu commences l'année en beauté, dis donc !!!
Salut !


re j ai omis avant tout de lui conseiller ceci .1 réducteur de pression juste après compteur d arriver générale du bâtiment
2 vase d expansion sanitaire
un grand récipient pour récolter éventuellement l eaux pour les plantes ou le potager Roi Roi.

salut j ai pas mal bossé avec différents patron dans le batiment
ou créer un compte pour participer

Par eureka

avatar - eureka
Promoteur
Message(s) : 4430
10/01/2014 à 19h16
10/01/2014 à 19h16
eureka a écrit :

GrainDsel a écrit :

Bonsoir.
Mettre un GS de 8 bars ??? Et tu crois que le ballon va tenir le coup ? Le vase d'expansion permet d'économiser l'eau qui s'écoulerait par le GS, mais ne règlera pas la question de sécurité.
Tu commences l'année en beauté, dis donc !!!
Salut !


re j ai omis avant tout de lui conseiller ceci .1 réducteur de pression juste après compteur d arriver générale du bâtiment
2 vase d expansion sanitaire
un grand récipient pour récolter éventuellement l eaux pour les plantes ou le potager Roi Roi.



re re j ai omis de lui signaler que c est obligatoire de mettre le groupe de sécurité qui lui est très rarement fournit avec .et la cela aussi je me pose la question pour quoi il ne le fournisse pas vu q qu il oblige cela .
serais plus simple
autre petite réflexion( c est la der ).
quand moi je lit que l on na que de démonter le groupe pour le nettoyer le joint .la ??????
penser que un jon,t abîmer cela ce remplace j ai de sérieux doute .

salut j ai pas mal bossé avec différents patron dans le batiment
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par kriske

avatar - kriske
Modérateur
Message(s) : 41926
10/01/2014 à 21h08
10/01/2014 à 21h08
coucou

jusqu'à présent, tous les chauffe eaux que j'ai achetés en France ont été livré complet avec groupe et système d'évacuation

Bricoleur tout terrain, qui n'y connait pas grand chose, mais qui a une idée sur tout..... (ou presque......) L'expérience des uns n'est pas celle des autres