Bricoleur du Dimanche

220 triphasé

Par abfouz

avatar - abfouz
Bricoleur
Message(s) : 89
04/05/2014 à 15h01
04/05/2014 à 15h01
Bonjour à tous;
j ai cherché pour la section des cables en fonction de longueur et puissance et j ai trouvé des abaque des section, mais j ai une petite confusion à propos du 220 V triphasé, nous avons en Tunisie des compteurs triphasés c est à dire 3 x 380v +un neutre pour donner le 220 V et dans d autres pays les compteurs triphasés c est 3x 220V et un neutre pour donner le 110V. Dans les abaques de la section en fonction du longueur et puissance en cas de 220 V triphasé, est ce que c est le meme 220 v triphasé dans les deux cas compteurs précédents ??
merci d avance

Demander la Science du Berçeau à la Tombe
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
05/05/2014 à 10h52
05/05/2014 à 10h52
Bonjour.
Ta question n'est pas très claire : 220 triphasé c'est 220 triphasé. Et par rapport au neutre cela donne non pas 110V mais 127V.
Tu peux nous poster une copie écran ou une photo ? Cela permettra de te répondre concrètement.
Salut !
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19325
05/05/2014 à 12h23
05/05/2014 à 12h23
abfouz a écrit :

. Dans les abaques de la section en fonction du longueur et puissance en cas de 220 V triphasé, est ce que c est le meme 220 v triphasé dans les deux cas compteurs précédents ??
merci d avance


Bonjour
NON ce n'est pas le même . en triphasé 220 la section du câble sera plus élevée. quand 380 volts triphasé pour une même puissance absorbée.
ou créer un compte pour participer

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3476
05/05/2014 à 13h46
05/05/2014 à 13h46
abfouz a écrit :

est ce que c est le meme 220 v triphasé dans les deux cas compteurs précédents ??
merci d avance


Bonjour,
Il n'y a pas de confusion ou plutôt, c'est vous qui énoncez mal les faits.
220V triphasé, cela signifie uniquement 220V entre chaque phase. Il n'y a pas 2 façons d'avoir du 220V triphasé.
Chez vous, 380V entre phases, c'est donc du 380V triphasé et non pas du 220V.

ou créer un compte pour participer
Annonce
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
05/05/2014 à 15h17
05/05/2014 à 15h17
Suite...
Je vais reformuler la réponse de Cjupiter : c'est
* soit 220/380V
* soit 127/220V.
La conséquence sera ce qu'annonce Les3C19.
@+
ou créer un compte pour participer

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3476
05/05/2014 à 17h19
05/05/2014 à 17h19
GrainDsel a écrit :

Suite...
Je vais reformuler la réponse de Cjupiter : c'est
* soit 220/380V
* soit 127/220V.
La conséquence sera ce qu'annonce Les3C19.
@+


* soit 230/400V comme en France...
ou créer un compte pour participer

Par abfouz

avatar - abfouz
Bricoleur
Message(s) : 89
07/05/2014 à 07h08
07/05/2014 à 07h08
Sourire Bonjour ;
Mon compteur est de type 380V triphasé 3 x 380 V + neutre ( 4 Bornes ), je veux utiliser le 220 V: N + phase 1, N + phase 2 et N + phase 3 enfin j ai 3 lignes de 220 V, et si je veux calculer la section des fils en fonction du longueur et puissance quel abaque des sections que je peux l utiliser c est l abaque pour 220 V monophasé ou 220 V triphasé ou 380 V ?????? et à ce point que je confuse .....!!!!!.
Le disjoncteur est d intensité 20 Amp est ce que chaque ligne 220 V prend 20 Amp et le totale 60 Amp????? Colère
Cordialement et merci d avance .......

Demander la Science du Berçeau à la Tombe
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19325
07/05/2014 à 07h23
07/05/2014 à 07h23
Bonjour
pour le calcul des sections des câbles et vu ce que tu fait c'est en mono qu'il fait faire les calculs des sections des fils.
si sur le disjoncteur (pas le compteur) le réglage est sur 20A c'est bien 20A par phase donc 60 A au total.
Mais attention ce n'est pas ce réglage qu'il faut prendre en compte pour la section des fils mais le réglage maximum de ce disjoncteur général et de toute façon c'est du 10 mm² minimum en sortie disjoncteur abonné (EDF)
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
07/05/2014 à 12h41
07/05/2014 à 12h41
Bonjour.
Les3C19, ton correcteur a foiré Pleure Pleure Pleure : en triphasé on on peut ajouter les puissances mono pour avoir la puissance tri totale, mais pas ajouter les intensités !!!
Abfouz, décris-nous un peu mieux ton projet. A priori, il y aura une détermination de section pour la liaison triphasée disjoncteur général -> tableau des protections, et des déterminations de section pour les départs monophasés à partir du tableau des protections.
Je ne sais pas si c'est la même cas pour la Tunisie, mais en France la norme impose, pour les logements, des sections minimales en fonction des types et calibres des protections; après on vérifie, selon les longueurs, les chutes de tension.
Salut !
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19325
07/05/2014 à 16h23
07/05/2014 à 16h23
GrainDsel a écrit :

Bonjour.
Les3C19, ton correcteur a foiré Pleure Pleure Pleure : en triphasé on on peut ajouter les puissances mono pour avoir la puissance tri totale, mais pas ajouter les intensités !!!!


Exact ,suis un peu fatigué en ce moment.
ou créer un compte pour participer
Annonce
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
07/05/2014 à 23h34
07/05/2014 à 23h34
Bonsoir.
Citation :

Exact ,suis un peu fatigué en ce moment.

Normal avec tous ces ponts. Ah le bon temps où tu avais la semaine pour te remettre Clin d\'oeil Explose de rire Explose de rire Explose de rire
Salut !
ou créer un compte pour participer

Par abfouz

avatar - abfouz
Bricoleur
Message(s) : 89
08/05/2014 à 18h02
08/05/2014 à 18h02
GrainDsel a écrit :

Abfouz, décris-nous un peu mieux ton projet.



Mon projet que je veux commencer faire l installation electrique de ma nouvelle maison et je veux utiliser un compteur triphasé 3x380 V avec disjoncteur quadripolaire de 20 Amp......
Merci à tous

Demander la Science du Berçeau à la Tombe
ou créer un compte pour participer

Par abfouz

avatar - abfouz
Bricoleur
Message(s) : 89
10/05/2014 à 19h09
10/05/2014 à 19h09
Bonsoir à tous;
A l installation du tableau de répartition principal qu est ce que je peux utiliser pour mieux de protection des disjoncteurs différentiels ou des interrupteurs différentiels en amont des disjoncteurs divisionnaires?

Cordialement et merci d avance à tous Sourire

Demander la Science du Berçeau à la Tombe
ou créer un compte pour participer
Annonce
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
12/05/2014 à 23h58
12/05/2014 à 23h58
Bonsoir.
En amont des divisionnaires il est moins coûteux d'installer des interrupteurs différentiels, et c'est suffisant pour leur fonction (protection des personnes par détection des courants de fuite).
Salut !
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 77