Est-ce que cela présente un risque sachant que je suis en triphasé ?
Salut,
Je souhaite ajouter 3 radiateurs 1000 W sur mon installation existante (Voir image).
Pour cela je pense remplacer le coupe circuit existant 16A (entouré en violet sur mon image) par un disjoncteur 20A auquel je connecterais les trois nouveaux radiateurs avec un câble 3x2,5mm².
Est-ce que cela présente un risque sachant que je suis en triphasé ?
Merci par avance
David
ton projet de remplacer le coupe-circuit par un disjoncteur 20A est à proscrire sachant que le circuit dejà raccordé sous ce coupe-cicruit est cablé en 1,5mm²
on aperçoit un fil méplat blanc qui n'a pas sa place au niveau de la protection 10A sur-calibré pour sa section ?
surtout que les fis rouges de phase et bleus pour les neutres
sot inverses sur les coupe circuits récents bipolaires legrand
Pouvez-vous prendre une photo des bornes aval du disjoncteur ERDF (le disjoncteur principal)
Avez-vous l'intention de garder le triphasé ???
que le fil en question risque de chauffer avant que la protection par fusible ne fasse son travailcitation
on aperçoit un fil méplat blanc qui n'a pas sa place au niveau de la protection 10A sur-calibré pour sa section ?
C'est à dire ??
ouvres le cache-bornes aval du disjoncteur ERDF (celui qui n'est pas plombé), pour voir si tu as bien tes 3 fils bleu et le gris.
Maintenant tu as 2 possibilités:
soit tu gardes le TRI alors dans ce cas tu dois remplacer la liaison "disjoncteur ERDF - Tableau électrique" par 3fils rouge et 1 bleu de 10mm² sans coupure c'est-à dire qu'il va en direct vers ton tableau sans passer par la boite.
(10mm² car, disjoncteur ERDF 10-30)
A quel distance est le tableau par rapport au panneau ERDF ??
As-tu d'autre tableau électrique dans ta maison ?
Membres en ligne
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 59