Bricoleur du Dimanche

Alimentation d’un tableau secondaire

Par Cocoboy54

avatar - Cocoboy54
Petit nouveau
Message(s) : 8
23/11/2012 à 10h55
23/11/2012 à 10h55
Bonjour à tous, Je souhaite mettre en place un tableau électrique secondaire pour l'alimentation électrique (lampes et prises) de mes 3 chambres. Ce tableau se trouvera à l'étage +1. Je pense mettre dans ce tableau 3 disjoncteurs 10A pour les luminaires (1 par chambre) et 3 disjoncteurs 16A pour les prises. Est ce que je dois y mettre un disjoncteur différentiel? Sachant qu'il sera alimenté par le tableau électrique général situé dans ma cave, quelle section de câble dois-je mettre? et de quel module dois-je les faire partir? Vous remerciant d'avance pour vos réponses. Cordialement
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19509
23/11/2012 à 11h05
23/11/2012 à 11h05
Bonjour
au départ du tableau principal il te faut un disjoncteur 32A (non différentiel repris sous l'alimentation générale de ce tableau ( pas sous un inter diff.) ,un câble de 6 mm² entre les 2 tableaux ,un inter diif 30mA 40A et de préférence un type A en sachant qu'un type AC est suffisant, et évidement tes protections PC et lumière.
L'inter diff sur ce tableau secondaire te servira de coupure générale.
ou créer un compte pour participer

Par piwi5

avatar - piwi5
Promoteur
Message(s) : 2250
23/11/2012 à 11h12
23/11/2012 à 11h12
Coucou,

il est bon mon Roro.

Je plussoie vigoureusement ! Je plussoie vigoureusement ! Je plussoie vigoureusement ! Je plussoie vigoureusement ! Je plussoie vigoureusement !

Bisous à tous.

Grand sourire
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
23/11/2012 à 11h12
23/11/2012 à 11h12
Bonjour je suis électricien expérimenté la section minimal entre le 1 tableau et le second doit être au moins égal à 10 carré 3G 10 avec en amont une coupure bipolaire 40A et en aval un disjoncteur diferrentiel 40A 30mA type AC
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19509
23/11/2012 à 11h20
23/11/2012 à 11h20
Juelec a écrit :

Bonjour je suis électricien expérimenté la section minimal entre le 1 tableau et le second doit être au moins égal à 10 carré 3G 10 avec en amont une coupure bipolaire 40A et en aval un disjoncteur diferrentiel 40A 30mA type AC


Salut électricien expérimenté
D' ou tiens tu cette norme??????????????????????
Pour ton info: deux réponses de 2 électricien expérimentés
mon ami piwi5 élect pro et moi même électriciens depuis 1963 je dis bien mille neuf cent soixante trois.
Donc on aimerait bien , ce soir se coucher un peu moins bête et que tu nous indique ou trouver cette norme ,tout ça pour que l'on ne raconte plus d'ânerie aux demandeurs.
Merci
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
23/11/2012 à 11h25
23/11/2012 à 11h25
Norme nec 15 -100 le plus simple si tu me crois pas appel un bureau d étude ou de consuel de ta région malheureusement ce n ai pas moi qui fait les normes mêmes si parfois je trouve que des normes sont un peu trop poussé que veux tu
ou créer un compte pour participer

Par Cocoboy54

avatar - Cocoboy54
Petit nouveau
Message(s) : 8
23/11/2012 à 11h25
23/11/2012 à 11h25
Bonjour et merci pour ces infos
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19509
23/11/2012 à 11h26
23/11/2012 à 11h26
piwi5 a écrit :

Coucou,

il est bon mon Roro.

Je plussoie vigoureusement ! Je plussoie vigoureusement ! Je plussoie vigoureusement ! Je plussoie vigoureusement ! Je plussoie vigoureusement !

Bisous à tous.

Grand sourire


salut mom plastic
t'as vu on prend un carton rouge ,vu ma réponse!!
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19509
23/11/2012 à 11h31
23/11/2012 à 11h31
Juelec a écrit :

Norme nec 15 -100 le plus simple si tu me crois pas appel un bureau d étude ou de consuel de ta région malheureusement ce n ai pas moi qui fait les normes mêmes si parfois je trouve que des normes sont un peu trop poussé que veux tu


Désoler de te contre dire mais en habitation on est pas obligé de mettre du 10mm² entre deux tableaux , du 6mm² et une protection 32A n'a jamais été refusée par le consuel . Certain tableau secondaire devrons être alimenter en 10mm² ,oui c'est sur, mais c'est suivant la puissance installée depuis ce tableau
et aussi la distance entre les deux tableaux.
En habitat pas besoin de bureaux d'étude
ou créer un compte pour participer

Par piwi5

avatar - piwi5
Promoteur
Message(s) : 2250
23/11/2012 à 18h54
23/11/2012 à 18h54
Bonjour,

je certifie et je signe.

Tu es le Roi

Pour la section du câble plusieurs solutions :
- 6mm² protégé au départ par un disj 32A (7kW maxi)
- 10mm² protégé au départ par un disj 40A (9kW maxi)

Tu préconises 1 disj 32A donc la section de 6mm2 est dans les normes.
Donc Je plussoie vigoureusement ! Je plussoie vigoureusement ! Je plussoie vigoureusement ! le roi Roro.

Grand sourire Grand sourire Grand sourire Grand sourire


ou créer un compte pour participer
Annonce

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19509
23/11/2012 à 18h58
23/11/2012 à 18h58
re mon plastic
arrête j'ai les chevilles qui enflent et la têtote qui devient lourde. Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire
ou créer un compte pour participer

Par Bob35

avatar - Bob35
Promoteur
Message(s) : 2396
23/11/2012 à 19h05
23/11/2012 à 19h05
Bonjour

Roro et Piwi Je plussoie vigoureusement ! moi aussi je suis d'accord avec vous Oui
@+
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : grauxale

Visiteurs non identifiés : 47