, Ricky, sur ce site d'entraide.Ton explication n'est pas très claire. Ce qui est certain, c'est que normalement l'installation fixe doit avoir trois fils de 6mm2 (un rouge peut-être, un bleu et un vert jaune) dédiés à la cuisson, four et/ou plaque de cuisson, protégés par un fusible ou un disjoncteur de 32A. Aucun repiquage de section inférieure ne doit avoir lieu.
Tu peux raccorder sur ces fils ceux des cordons de la plaque et du four, conformément à l'extrait ci-joint de la norme.