Bonjour,
Le branchement pour les plaques dans ma maison est en triphasé ( bien que mes anciennes plaques n'étaient branchés que sur une phase...) J'ai reçu mes nouvelles plaques dont les branchements sont montrés dans la pièce jointe.
Pour être sûr, je branche bien à partir du dessin 1 à gauche ? Et si oui comment je choisis les 2 phases sur les fils venant du tableau ?( Je choisis les phases de façon à ce que les appareils gourmands ne soient pas tous sur la même phase?, Le danger est il que ça disjoncte si ce n'est pas bien réparti ?)
En vous remerciant, bonne journée
Bonjour
oui vous prenez le premier schéma .
Une phase en L1 (2), une autre phase en L2 (3), le neutre sur (5) et (4) pontés
bien sure , n'oubliez pas la terre.