Bonjour,
Nouveau sur ce forum je suis relancé régulièrement pour l'installation d'un compteur Linky.
Mon installation électrique a été refaite il y a 8-9 ans en monophasé sur la base d'un vieux compteur électromecanique triphasé qui n'a jamais été changé (disjoncteur triphasé également)
Est-ce que je dois faire intervenir EDF avant pour changer le disjoncteur ou autre intervention sur l'installation ?
J'ai un abonnement monophasé 12kVA qui ne me pose pas de problèmes particuliers (PAC clim reversible pour le chauffage de l'étage -RDC et ECS au gaz- et piscine avec PAC également) mais le disjoncteur est réglé sur 32A/phase.
Par avances merci
Bonjour
Si je comprend bien, vous utilisez aujourd'hui un abonnement 18kVA Triphasé alors que vous ne payez que pour 12kVA.
Malheureusement, cette situation ne pourra pas perdurer avec le passage au Linky.
Bonjour
Si je comprend bien, vous utilisez aujourd'hui un abonnement 18kVA Triphasé alors que vous ne payez que pour 12kVA.
Malheureusement, cette situation ne pourra pas perturer avec le passage au Linky.
salut
j'ai compris qu'il était passé en mono tout en gardant le comptage et le DB en triphasé
ce qui me semble bizarre car jamais EDF n'a fait ça, ne doit faire ça (à ma connaissance)
Salut
Peut être ?
Tout dépend ce que luc0006 appelle "installation en monophasé" :
Il faudrait qu'il nous donne des précisions.
Des photos, en particulier du tableau capot ouvert et du disjoncteur de branchement capot du bas ouvert, aideraient à mieux comprendre la situation.
Bonjour
en effet toute l'installation est en monophasé.
La photo de l'installation.
Merci pour la rapidité de vos réponses et joyeux Noël
salut
donc installation en monophasé mais sur trois phases, avec un abonnement triphasé 18kVA impossible d'avoir cette puissance en monophasé
voir la puissance installé sur l'installation
chauffage?
appareil de cuisson?
chauffe eau?
Bonjour
Mais ce n'est pas en France, ....??
car je vois un DISJ du distributeur avec DIFFERENTIEL à 300 mA
calibre 10-32A ..... ????
Je n'ai jamais vu celà chez des particuliers du temps de EDF ..(ou même ENEDIS)
Cordialement
Bonjour
c'est bien en France !
Au niveau de l'installation :
Chauffage RDC et ECS : Gaz (plancher chauffant)
Chauffage et clim chambre étage PAC 2,5kW.
Four électrique / plaque induction /Lave linge / seche linge
Pompe piscine et PAC (puissance max PAC 2kW pas utilisé en même temps que la PAC maison). Pompe + surpresseur : 1,7kW.
Je dois demander une intervention avant le passage de Linky pour passer le disjoncteur en monophasé ?
Merci de vos lumières
Bonjour
Vous ne demandez rien.
C'est leur matériel et leur problème. Ils se débrouillent.
salut
la pose du linky, si pas de demande de passer en mono avant, se fera à l'identique, compteur linky triphasé réglé sur 18kVA
cout du passage en mono 250 €uros(tarif de 3 ans)
salut
donc installation en monophasé mais sur trois phases, avec un abonnement triphasé 18kVA impossible d'avoir cette puissance en monophasé
voir la puissance installé sur l'installation
chauffage?
appareil de cuisson?
chauffe eau?
Bonjour
Cela signifie que chacune des phases est branchée sur une partie de l'installation ?
Merci
Bonjour
On ne voit pas bien sur votre photo.
Mais si chaque fil marron qui sort du disjoncteur de branchement alimentait directement une rangée différente, oui ce serait le cas.
Mais du coup je ne comprendrait pas bien l'usage du bornier de fils marron.
Pouvez vous nous en dire un peu plus sur le cheminement des différents fils marron ?
D'ailleurs le nombre de gros fils bleu et marron est intriguant.
Vous avez un ou des autres tableaux ailleurs ?
salut
n'as tu pas un appareil de contrôle multimètre?
avec ça, cela se verrait tout de suite si installation mono 230 volts et 0 volts entre les 3 fils marron ou triphasé avec du 400 volts entre les 3 fils marrons
sur la facture aussi si abonnement 12 kVA c'est du mono,
si 18 kVA c'est du tetra (triphasé)
c'est bien la premiere fois que je vois un disjoncteur en 32A
habituellement on a des disjoncteur qui sont en tri de 10a30 et 30a60
12kw donne du 20A en tri ; actuellement vous etes a un peut plus que 18kw du au 30A selon le disj.
lors du passage du technicien pour changer le compteur,
le compteur linky aura comme fonction autre que de compter la facture aussi le role de gerer le contrat, donc les kw si a l'origine nous avions un contrat a 12kw, tu sera a 12kw donc 20a en tri.
le role du disjoncteur sera a ce moment de gerer juste les court-ciruit (une fuite de courant de l'ordre de 500 mA) son reglage a 32A n'aura plus d'utilitée.
sans parler de redressement de facture (a ce point je peut considerer que tu paye un abonnement 12kw pour un 18kw) j'imagine qu'il vont rectifier le truc en programmant le compteur a 12kw, ce qui pourra provoquer une coupure de courant au cas ou tu depasse les 12kw.
(le compteur montrera un -/ - ou on peut voir un interrupteur ouvert et le bouton plus du linky qui s'allume vert afin de pouvoir remettre le courant)
deux solutions possible si cela arrive:
soit passer a un contrat plus cher, le 18kw
ou jouer avec les prises afin que tu utilise 20 ampere sur chaque phases (il s'agit d'equilibrage pour avoir un chauffe eau sur une ligne, le four sur l'autre....).
et qui plus est, un vieux compteur peut avoir des defaillances, ou l'etalonnage vieilissant, dans de rare cas donc tu pourra avoir des suprises sur les factures.
en gros il peut arriver qu'un vieux compteur tri compte une seule phase sur trois, une fois changer la facture peut changer, il faut en etre prevenu afin de ne pas se retrouver a une mauvaise surprise (ceci arrive de temps en temps et son plus frequent sur les compteur tri car cela est difficile a determiner)
sinon je ne vous conseil pas de passer en mono, le 12kw est le maximum en mono, vous couteras surement cher coté elec et coteé edf et peut etre que vous aurez besoin du 18kw ou simplement du tri pour une pompe ou tout autre appareils.
mais dans votre cas effectivement le changement de compteur vous forcera a respecter votre contrat et ne pas beneficier du reglage du disjoncteur.(je ne pense pas qu'il y ai de contre mesures, une mise a jour est preféré pour remettre les compteur a zero sur le plan contractuelle)
Bonjour
L'impression que me donne le câblage de ce tableau à 2 rangées :
- 2 phases sont utilisées sur ce tableau ( 1/rangée) , via le bornier de répartition marron
- la 3ème phase part ailleurs, accompagné d'une reprise de Neutre sur le bornier Bleu
Celà supposerait donc qu'il existe ailleurs, un autre tableau alimenté par cette 3ème phase.
Toute l'installation disj et comptage sont cohérents en Triphasé, avec un DISJ de Branchement calé sur 32A.... donc bien effectivement 18 kVA (en TRI)
Bizarre cette information "12kVA en Monophasé " ... celà figure en clair sur la facture du fournisseur ??? Peut-on voir cette mention ?
cordialement
Bonjour
Merci de vos contributions.
Il y a en effet un tableau dans le garage. Le tableau principal comporte 4 rangées (2 ne sont pas sur la photo).
J'ai bien un multimetre mais bas de gamme et limité à 300V. C'est pas dangereux de prendre la tension entre 2 phases si il y a 400V ?
Mon abonnement est bien en 12kVA.
Je voudrais éviter que l'installateur Linky arrive un compteur mono alors qu'il faut mettre un tri.
Donc je demande avant un changement d'abonnement ?
Membres en ligne
Membre(s) : -
Visiteurs non identifiés : 25