Bonsoir.
ZejojoTM, tu es locataire : c'est un info intéressante.
Tu ne te sens pas capable : c'est aussi une info intéressante (il vaut mieux le reconnaître

que de faire des bêtises).
Quand je parle d'additions de courants de défauts (ou plus précisément de courants de fuite), il s'agit des mini-fuites de quelques milliampères : si cela se produit sur plusieurs appareils (et par malchance tous sur la phase), le DDRHS 30mA (qui voit le total des fuites) va déclencher.
De partager tes 8 départs sur deux DDRHS va d'abord partager ces courants de fuite. Ensuite (mais en modifiant le câblage, ce dont tu ne te sens pas capable) de savoir quel est
le départ qui fait déclencher.
Dans l'immédiat, il est peut-être urgent ... d'attendre que cela disjoncte de nouveau.
Si ton proprio-ancien agent EDF est aussi électricien, il comprendra ma proposition et acceptera peut-être de la mettre en œuvre.
Pour le plombage, je suis d'accord avec Piwi : il vaut mieux le signaler pour que cela se règle gracieusement, plutôt que cela soit découvert par un agent releveur, car alors là ouille la sanction financière !...
Par rapport à la remarque de Lolo, ce serait bien que tu nous postes une meilleure photo de ton tableau des protections.
Enfin, le bourdonnement n'est pas très normal : il vient du compteur ou du tableau des protections ?
Salut, @+