Bonjour à vous, Je voudrais savoir si c'est possible de diminuer la puissance d'un chauffe-eau sans avoir à le changer ? Je pensais à une sorte de régulateur si ça existe pour ce genre d'application, peu être faut-il aussi changer le calibre de la résistance ? L'idéal serais de diminuer la puissance de 40%. Si c'est faisable je compte compenser cette baisse de puissance en augmentant la temps de chauffe du même pourcentage. merci par avance pour vos éventuelles réponses, Alexandre.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
26/07/2011 à 12h56
26/07/2011 à 12h56
Bonjour, bidoche, et bienvenue sur ce site d'entraide.
Question très bizarre : peux-tu nous dire la motivation de cette idée : eau trop chaude ? baisser le contrat ERDF ? faire face aux disjonctions quand le chauffage et le chauffe-eau sont simultanés ?
Quelle est la capacité de ce chauffe-eau ? le nombre de personnes du foyer ?
Ce chauffe-eau est mono, ou triphasé ?
A bientôt de lire tes réponses...
ou créer un compte pour participer

Par bidoche

avatar - bidoche
Petit nouveau
Message(s) : 5
26/07/2011 à 13h13
26/07/2011 à 13h13
Je suis impressionné par la rapidité de ta réponse, Grand merci. Le véritable objectif tu l'as mentionné, il s'agit réduire la puissance de souscription d'une résidence qui actuellement est en 60KVA, sans les pics de consommations du chauffe eau cet abonnement pourrait être de 48KVA. il s'agit d'un chauffe eau en monophasé de 2500 Litres pour une 40ène de personnes. Descendre la souscription d'un niveau (54KVA) implique une réduction de 40% de la puissance du chauffe eau. Diminuer sa puissance est ma seul solution, j'en est parcouru d'autres mais elles n'ont pas aboutit.
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
26/07/2011 à 14h01
26/07/2011 à 14h01
Suite...
Pour avoir une réponse rapide, il suffit de poster la question peu de temps avant qu'un BDD ne la lise, et qu'il se sente capable de répondre Explose de rire !

Les puissances mises en jeu sont en dehors des contrats domestiques. Mais la solution est du même bon sens.
Je ne suppose pas que tu bénéficies d'heures creuses pour ce chauffe-eau ? As-tu regardé pendant combien de temps il fonctionne en période normale d'occupation (40 personnes) ? Un inconfort par température plus faible serait-il supportable ?

Une astuce technique serait possible selon le mode de raccordement de ce chauffe-eau : poste-nous une photo du raccordement capot ouvert (après avoir coupé le courant du chauffe-eau, bien sûr !). Cela me surprend qu'il soit en monophasé : ton alimentation ERDF est bien triphasée ?

A suivre...
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19308
26/07/2011 à 14h07
26/07/2011 à 14h07
bidoche a écrit :

Je suis impressionné par la rapidité de ta réponse, Grand merci.

Le véritable objectif tu l'as mentionné, il s'agit réduire la puissance de souscription d'une résidence qui actuellement est en 60KVA, sans les pics de consommations du chauffe eau cet abonnement pourrait être de 48KVA.

il s'agit d'un chauffe eau en monophasé de 2500 Litres pour une 40ène de personnes.
.


Bonjour
1- réduire la puissance d'un chauffe eau n'est pas bon du tout même avec un allongement de la chauffe , l'eau ne sera jamais chauffée correctement!
2-un chauffe eau de 2500 litres est toujours en triphasé et là si réellement il est câblé en mono c'est une belle ânerie, jamais on ne met pas en mono 24 KW (3 résistances de 6 KW)
Y a un truc pas clair la dedans!!!!
Une photo du câblage de ce chauffe eau!!
ou créer un compte pour participer

Par bidoche

avatar - bidoche
Petit nouveau
Message(s) : 5
26/07/2011 à 15h20
26/07/2011 à 15h20
Bon, il semble que ce soit une mauvaise idée Pleure L'abonnement est en tarif simple donc il n'y a pas d'heure creuse. Sur le tableau électrique, la partie chauffe eau reçois bien le triphasé, en revanche, j'ai mesuré la puissance active sur chacune d'entre elles et une seule donnait signe de vie, j'ai donc fait un premier enregistrement de la puissance sur cette phase pendant 24 heures. Par ailleurs, un autre enregistrement sur le général met également en évidence les pics de puissance du chauffe-eau et ils ont la même amplitudes que sur l'enregistrement précédent, j'en ai conclus (peu être à tort ?), qu'il était en monophasé. Il s'allume en moyenne 7 fois par jour, et fonctionne à chaque fois pendant 30 à 40 minutes Malheureusement pour les photos ça ne sera pas possible cette semaine, et dans une semaine la problématique ne se posera plus (une deadline).
ou créer un compte pour participer

Par bidoche

avatar - bidoche
Petit nouveau
Message(s) : 5
26/07/2011 à 15h31
26/07/2011 à 15h31
Je reprend un point mal exprimé : "j'ai mesuré la puissance active sur chacune d'entre elles" => je parle des trois phases
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19308
26/07/2011 à 16h42
26/07/2011 à 16h42
bidoche a écrit :

Je reprend un point mal exprimé :

"j'ai mesuré la puissance active sur chacune d'entre elles" => je parle des trois phases


comment as tu fais cette mesure et quel est le résultat?
Comment as tu vu que une seule phase était active?
Aucun appareil ne fonctionne qu'avec une phase soit c'est avec phase et neutre soit c'est au moins entre deux phases!
ou créer un compte pour participer

Par bidoche

avatar - bidoche
Petit nouveau
Message(s) : 5
27/07/2011 à 11h43
27/07/2011 à 11h43
Bonjour, "comment as tu fais cette mesure et quel est le résultat?" L'appareil utilisé est un analyseur de réseau, quand je dit avoir mesuré une phase, j'ai Enfaite mesuré le courant de cette phase à la pince ampèrimétrique. Afin d'avoir la puissance, il faut en même temps mesurer la tension entre 2 phases, chose qui était difficilement faisable pour certaines raisons sans intérêts. J'ai donc moi même bidouillé les données issues de l'enregistrement du courant pour obtenir la puissance en fonction du temps : quand le chauffe eau s'allume, le courant est de 35A et les pics de puissance ont une hauteur de 13000W à peu prés, je parle de puissance active. "Comment as tu vu que une seule phase était active?" A l'instant ou je souhaitais faire un enregistrement de la puissance consommée par le chauffe-eau, il à fallu que je choisisse une phase, j'ai choisi celle dans laquelle je mesurais un courant efficace, les autres étaient à 0.
ou créer un compte pour participer