Est ce normal que le disjoncteur principal, en position "off" ait un voyant vert allumé dessous ? et en position "on" un voyant "rouge" dessous ? Et est-ce normal que le disjoncteur principal en position "off" n'empêche pas le courant de passer depuis le tableau électrique ?
Désolé mais je suis débutant de chez débutant en électricité
Est ce normal que le disjoncteur principal, en position "off" ait un voyant vert allumé dessous ? et en position "on" un voyant "rouge" dessous ? Et est-ce normal que le disjoncteur principal en position "off" n'empêche pas le courant de passer depuis le tableau électrique ?
Et est-ce normal que le disjoncteur principal en position "off" n'empêche pas le courant de passer depuis le tableau électrique ?
Salut,
En réponse à mon eminent Gourou Alias Dominique, je précise que j'avais préconisé le remplacement de ce disjoncteur...![]()
![]()
Mais en effet à la suite de ma proposition de bidouyage ..j'aurais du preciser que que ceci n'est qu'une solution provisoire pour avoir la douche de ce matin confortable.
@Guitou ...as tu séparé les conducteurs après ton sectonnement aux ciseaux de cette alim..Si c'est pas le cas, le court circuit est toujours présent et c'est normal que ton disjoncteur reste récalcitrant
Est ce normal que le disjoncteur principal, en position "off" ait un voyant vert allumé dessous ? et en position "on" un voyant "rouge" dessous ? Et est-ce normal que le disjoncteur principal en position "off" n'empêche pas le courant de passer depuis le tableau électrique ?
Désolé mais je suis débutant de chez débutant en électricité
Bonjour
C'est normal dans la mesure ou ce 30 MA est raccordé a l'envers
L’arrivée générale se fait en haut et le départ vers la rangée de divisionnaires en bas .
Commencez a remettre dans l'ordre et voyez ce qui se passe .
Hors tension ( coupure de votre alimentation générale ) raccordez l'arrivée en haut du 30 MA : fil bleu a gauche
pour le départ vers votre rang de divisionnaire vaut mieux utiliser 2 fils de section approprié au calibre du 30 ma et d'effectuer le pontage avec des peignes de raccordements
Salut,
J'ai la berlue ou l'inter-diff ne sert à rien d'autre que de bornier ? Je ne vois pas de fils raccordés en dessous...
Ce qui expliquerait le :Et est-ce normal que le disjoncteur principal en position "off" n'empêche pas le courant de passer depuis le tableau électrique ?
En suivant les fils, il y en a 5 raccordés au dessus de l'inter-diff pour 4 disjoncteurs, le 5ème pourrait être l'arrivée, donc inter-diff inutilisé...
En regardant mieux, il y en a même 6, donc 2 qui viennent ou partent on ne sait où...