Bonjour à tous,
Je suis nouveau sur le forum et je vous écris car j'ai un pbl dont je ne trouve pas la solution.
Je suis propriétaire d'une maison depuis 3 ans et depuis quelques mois, mon compteur saute de temps en temps à 21h30 lors du passage en HC. SI je ré enclenche le disjoncteur ça remarche aussitôt. Ces dernières semaines ça s'intensifie, ca saute tous les 2 ou 3 jours.
J'ai essayé en débranchant mon chauffe eau (la sortie du connecteur marche forcé va sur une prise sur laquelle est branchée le chauffe eau) et ça saute tjs. De même si je mets la journée en marche forcée, ça fonctionne bien. Le pbl ne vient donc pas du chauffe eau.
J'ai donc remplacé mon connecteur marche forcée par un nouveau afin de résoudre le pbl (ça fait 2 jours, mais ca ne change rien, ça a sauté les deux jours).

Avez vous une idée du pbl? L'impulsion du passage en HC envoyée par EDF serait trop forte? Un de mes disjoncteurs n'est pas assez puissant?

Pour info voici un schéma de mon installation :
https://plus.google.com/photos/112980122458024736470/albums/5864563713468839697?authkey=COfotsmhoeGghwE

C'est bien la ligne du bas qui disjoncte, donc pour moi ce n'est pas le chauffe eau. C'est le disjoncteur qui protège la marche forcée qui doit sauter.

Autre point bizarre, la sortie du disjoncteur qui protège la marche forcée qui doit aller vers le compteur EDF (C1 sur le schéma n'est pas connectée. Mais c'était déjà comme ça avant quand ça marchait).

Quelqu'un aurait-il une idée de l'origine du pbl? Car moi je ne sais plus quoi faire.

Merci d'avance pour votre aide.

Cdt,
Julien
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
09/04/2013 à 19h25
09/04/2013 à 19h25
efred a écrit :

Non, Janus2fr, ce qui est dit (sous entendu) c'est que il n'y a que le neutre de repris sous le 2A, qu'il y a bien un fil en C1 mais que notre demandeur ne sait pas où il est raccordé, sinon, comment cela aurait fonctionné jusque là???


Bon c'est donc moi qui ne sait plus lire, pourtant franchement "C1 sur le schéma n'est pas connectée" je pensais savoir ce que ça voulait dire en français.
Et comment cela aurait fonctionné avant, c'était justement mon interrogation...
Mais à priori, vous avez raison d'après les messages récents, va falloir que je me trouve le même décodeur que vous pour comprendre les messages...
A plus...
ou créer un compte pour participer

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10458
09/04/2013 à 20h54
09/04/2013 à 20h54
il semble donc que le fil allant en C1 est raccordé en amont du différentiel au lieu d'être sous le 2A

la faible conso explique que cela sautait rarement, une augmentation des autres courants de défaut explique le cas actuel

donc, si c'est bien cela, le raccorder sur la phase du 2A

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
09/04/2013 à 21h00
09/04/2013 à 21h00
Salut

Mais oui mais c'est bien sur ..!! Bravo Fred Top !

Et en plus comme tu dis les défauts s'ajoutent ..

je suis fier de toi.. Tout fier

ou créer un compte pour participer
Annonce

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10458
09/04/2013 à 21h08
09/04/2013 à 21h08
Bonsoir Monsieur D.R.H.

Si cela s'avère exact, Permettez moi de m'étonner que vous ne l'ayez pas subodoré à la lecture de la demande de Constantin59, celà n'est pas digne de vous, vous faiblissez mon ami...

@+



Tire la langue Tire la langue Tire la langue Tire la langue


Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
09/04/2013 à 21h21
09/04/2013 à 21h21
Re

C'est exact ..je ne suis plus ce que j'étais..ça on me l'a déjà dit !! ma dégénérescence surement Mouais...

Mais bon ça peut être du à l'age mon cher Efred ..l'age !! Euh ! ou alors à l'alcool mon cher Efred..l'alcool!! Euh !

J'aurais au moins entretenu la conversation... Mouais...

Vous avez été tardif les gars ... l'analyse a mis du temps quand même Ca tourne pas rond là-dedans Ca tourne pas rond là-dedans

Explose de rire Explose de rire Tire la langue Tire la langue

ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
09/04/2013 à 21h35
09/04/2013 à 21h35
Re

Mais je confirme ...Bravo Monsieur Fred Top !
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10458
09/04/2013 à 21h39
09/04/2013 à 21h39
t'inquiètes, j'ai que ca à faire en ce moment, ou presque (mou,mou,mou), allez, j'arrête de polluer ce fil

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
09/04/2013 à 21h44
09/04/2013 à 21h44
Re,
J'ai fait un test ce soir. J'ai mis sur marche forcée à 21h25, juste avant le passage en HC. A 30, Ça n'a pas sauté. J'ai ensuite attendu 5 min et j'ai enclenché en mode auto, et ça n'a pas sauté. C'est donc bien l'impulsion du passage en HC qui fait sauter. Ça confirme votre théorie?

Maintenant, l'idee c'est de reconnecter le 'potentiel' fil c1 au bon endroit. Comment être sur que c'est le bon fil? Et que ce passe t'il si je connecte un mauvais fil? Je risque juste de faire sauter?

Merci beaucoup en tous cas pour votre aide.

Julien
ou créer un compte pour participer

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10458
09/04/2013 à 21h48
09/04/2013 à 21h48
""simple""


pendant les heures creuses, impossible de mettre le contacteur en auto

couper le 2A, on peut le faire

remettre le 2A (sur lequel aucun fil n'est raccordé sur la phase)

débrancher le fil sortant du mur raccordé sur l'arrivée phase (répartiteur de gauche) (hors tension)


remettre le jus

on peut alors mettre en marche forcée???? : si oui, c'est le bon fil

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10458
09/04/2013 à 21h51
09/04/2013 à 21h51
mêem chose possible en dehors des heures creuses en shuntant C1 et C2 au niveau du compteur

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
09/04/2013 à 21h54
09/04/2013 à 21h54
re
Citation :

Maintenant, l'idee c'est de reconnecter le 'potentiel' fil c1 au bon endroit. Comment être sur que c'est le bon fil? Et que ce passe t'il si je connecte un mauvais fil? Je risque juste de faire sauter?



Si le hasard te prive des disjonctions attenduess pour le moment , fais donc ce que Efred t'as indiqué car 1 + 30 = 31mA C'est une image pour illustrer la bienveillance jusqu'à maintenant de ton différentiel..

A+
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
09/04/2013 à 22h01
09/04/2013 à 22h01
Efred,
Tu dis que pdt les hc, il était impossible de mettre en auto, mais moi j'y arrive. J'y suis tout le temps. C'est juste que ça saute quand l'impulsion hc arrive. Mais des que je reenclanche le disjoncteur de la rangée (mon contacteur étant tjs en auto), ça rempart nickel, jusqu'à au lendemain 21h30!
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10458
09/04/2013 à 22h04
09/04/2013 à 22h04
oups je voulais dire marche forcée, pas auto



Boulet

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
09/04/2013 à 22h10
09/04/2013 à 22h10
Re

Si t'es en marche forcée tu ne peux pas mettre sur auto car il y est déja au moment de l'impulsion ...
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
09/04/2013 à 22h31
09/04/2013 à 22h31
Alors si je résume ce que je dois faire pour voir si j'ai bien compris ;-)

En effet, en ce moment, on est en HC et je peux pas mettre en marche forcée (interrupteur revient sur auto). Ca me parait normal, non?

Demain soir après le taffe, je vais donc couper mon courant, brancher le fameux fil que je suspect venir de C1 sur le disjoncteur qui est en amont du connecteur marche forcée.

Et on verra si ça saute ou pas à 21h30.

Par contre tu dis aussi :
Citation :


débrancher le fil sortant du mur raccordé sur l'arrivée phase (répartiteur de gauche) (hors tension)


remettre le jus

on peut alors mettre en marche forcée???? : si oui, c'est le bon fi



Donc si demain mon branchement est bon, je pourrais dans les HC mettre sur marche forcée?

ou créer un compte pour participer