Bricoleur du Dimanche

èclairage 12 spots + 2 lustres

Par nicos47

avatar - nicos47
Contremaître
Message(s) : 208
26/05/2010 à 13h56
26/05/2010 à 13h56
Bonjour,
J'aimerais dans mon salon avoir un va et viens qui éclaire 12spots de 50watts en meme temps + 2 lustres de 100watts , le total fait donc 800watts sur un 10A on peut mettre jusqu'a 230v X 10a = 2300watts .

Cela ne pose donc pas de probléme en principe ?

Merci d'avance.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19509
26/05/2010 à 14h50
26/05/2010 à 14h50
Bonjour
Si cela pose un problème, on compte 8 points lumineux maxi sur un circuit , il est compté 300VA par point total 2400 VA .
En habitation ce n'est pas la puissance qui va être installée qui compte mais une puissance maxi admissible sur un nombre maxi de point et c'est 8 fois 300W sur un disjoncteur! Tu peux le faire en passant par un contacteur de puissance!!
ou créer un compte pour participer

Par nicos47

avatar - nicos47
Contremaître
Message(s) : 208
26/05/2010 à 15h04
26/05/2010 à 15h04
Je ne comprends pas on m'a certifier que c'était bon sur un précédent message je l'ai copiez collez pour que vous voyez :

J'aimerais savoir si tout simplement il est possible comme vous me disiez 10A x 230 = 2300Watts de mettre sur un seul disjoncteur 10A OU 16A deux inter que je mettrais en va et vien pour allumer dams ma grande piéce 10 X 50watts (spot) + 2 lampadaires de 100Watts .
Si cela est possible est il posssible que je repique les points d'écjlairages les uns aux autres ou mieux vaut il que je fasse 3 gaines pour éclairages :
1- 5 spots(250watts)
2-2 lampadaires (200watts)
3-5 spots (250Watts).
Merci pour ces précieux renseignements .

Réponse

Oui et vous repiquez éclairage sur éclairage sans soucis.
Maintenant pour les spots vous pouvez mettre 2 points d'allumage différent si vous ne voulez pas tout allumer d'un coup les 10 spots.
C'est vous qui voyez.
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19509
26/05/2010 à 15h52
26/05/2010 à 15h52
La norme n'autorise que 8 points lumineux par circuit!! et là il y en a 12 donc c'est bien hors norme!!
J'ai vu la réponse de mon ami freddy mais au départ la question n'est pas formulée de la même façon!!
Attendons son retour ce soir et il en dira plus, voir si c'est moi qui me plante sue le nombre de points lumineux ou si on peu prendre que deux points pour les 8 spots!
Perso cela m'étonne!!!Attendons!
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par nicos47

avatar - nicos47
Contremaître
Message(s) : 208
26/05/2010 à 16h12
26/05/2010 à 16h12
Bonjour,

Je suis pas de mauvaise foi c'est un électricien qui m'a répondu sur ce forum .
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19509
26/05/2010 à 16h30
26/05/2010 à 16h30
nicos47 a écrit :

Bonjour,

Je suis pas de mauvaise foi c'est un électricien qui m'a répondu sur ce forum .


OUI je sais j'ai vu et moi aussi j'ai vu qu'il a raison
Dans le cas de spots ou de bandeaux lumineux, on compte un point d'éclairage par tranche de 300 VA dans la même pièce.
Donc c'est moi qui avez mal lu la demande, si tout les spots sont dans la même pièce oui c'est bon!!!
ou créer un compte pour participer

Par nicos47

avatar - nicos47
Contremaître
Message(s) : 208
26/05/2010 à 16h41
26/05/2010 à 16h41
Je ne comprends pas trop les 300 VA , et j'espére que j'ai bien était clair je veux mettre un va et vient qui allume 12 spot de 50watts ( les spots sont séparés et repontés les uns aux autres ) avec 2 lustre de 100 watts .

Donc si j'ai bien compris un spot ne compte pas pour un point d'éclairage d'aprés la norme .

Merci d'avance .
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19509
26/05/2010 à 16h51
26/05/2010 à 16h51
nicos47 a écrit :

Je ne comprends pas trop les 300 VA , et j'espére que j'ai bien était clair je veux mettre un va et vient qui allume 12 spot de 50watts ( les spots sont séparés et repontés les uns aux autres ) avec 2 lustre de 100 watts .

Donc si j'ai bien compris un spot ne compte pas pour un point d'éclairage d'aprés la norme .

Merci d'avance .


Si les spots sont dans la même pièce, il faut 6 spots de 50W (6 X50 = 300) pour faire un point donc toi tu veux en mettre 12 cela compte que pour 2 points plus les deux autres ce qui fait un total de 4 points lumineux c'est bon!!!
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 67