C'est exactement cela.
Votre unique préoccupation doit être de ne pas dépasser 3kVA (3500W) par phase.
Ce qui n'est pas toujours simple si vous avez de gros consommateur surtout avec un petit abonnement comme le votre.
Il peut d'ailleurs être pertinent de brancher le maximum d'appareils en triphasé (chauffe-eau, plaques...) afin de répartir la puissance sur les 3 phases et éviter les disjonctions intempestives.
Autre idée si pas possible, si vous avez un tarif HC, mettre sur 3 phases différentes les gros appareils qui fonctionneront pendant les HC : chauffe-eau, lave-linge, lave-vaisselle par exemple
Et aujourd'hui vous arrivez à fonctionner avec 9kVA avec les même équipements ?
Si oui c'est que l'ensemble doit être a peut près bien réparti
Il faudra faire le bilan des appareils gros consommateurs pour voir si 9kVA suffisent.
Si ce n'est pas le cas, il faudra soit augmenter l'abonnement, soit mettre un délesteur
@+
Bonjour à tous
En le faisant faire avec le concours du site et avec ta participation active, le coût aurait été beaucoup moins important
Cordialement
Je ne suis pas sur qu ERDF accepte d'augmenter la puissance, ils ont déjà refusé le monophasé au motif que plus rien n'est au norme que se soit pour moi ou pour l'ensemble de la copropriété.
Je ne suis pas sur qu ERDF accepte d'augmenter la puissance, ils ont déjà refusé le monophasé au motif que plus rien n'est au norme que se soit pour moi ou pour l'ensemble de la copropriété.
Dans ce cas, si l'abonnement était trop juste, restera la solution du délesteur.
Effectivement on peut vous aider sur le forum à faire le tableau.
Faites le recensement de tous les circuits avec leur section.
On vous essayera de vous trouver la meilleure solution
@+
Si vous faites la partie circuits vous même, j'espère que vous connaissez bien les minima imposés par la norme
Membres en ligne
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 31