Four + Lave vaiselle , section de cable

Par grunk

avatar - grunk
Petit nouveau
Message(s) : 3
03/01/2011 à 12h14
03/01/2011 à 12h14
Bonjour à tous Je viens d'emménager dans mon appartement et j'ai quelques problème avec l'installation électrique. En entrant j'avais uniquement une plaque de cuisson branché sur une sortie de cable dans le mur. J'ai acheté un four qui est branché sur la prise juste à coté de la sortie du cable de la plaque. La plaque est sur un disjoncteur 32A et le four sur du 20A. Je souhaite acheter un lave vaisselle mais évidemment plus de prise. J'ai trouvé une autre sortie de cable , mais le problème c'est qu'elle est en 1.5² et non en 2.5. Vraiment dangereux de brancher un lave vaisselle la dessus ? Si oui puis je simplement mettre une triplette (spécifique ?) sur la prise du four pour venir y brancher mon lave vaisselle (moyennant une rallonge que je devrais faire en 2.5mm²) ? Merci pour votre aide
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
03/01/2011 à 12h21
03/01/2011 à 12h21
Bonjour,

SI ce circuit 1,5² est direct depuis ton tableau je préfère un raccordement sur cette prise que tu pourras protégée par un disjoncteur 16A plutôt de multiplier les connexions avec triplites et rallonge

Il est bien evident et tu en es conscient qu'un circuit spécialisé se cable en 2,5²
ou créer un compte pour participer

Par grunk

avatar - grunk
Petit nouveau
Message(s) : 3
03/01/2011 à 12h27
03/01/2011 à 12h27
Merci pour cette réponse. Donc concrètement si j'ai un disjoncteur 16A derrière je peux brancher mon lave vaisselle dessus malgré le circuit en 1.5mm² ?
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
03/01/2011 à 12h29
03/01/2011 à 12h29
Re bonj.

J'ai bien précisé Si ce circuit est direct depuis le tableau alors OUI
ou créer un compte pour participer
Annonce
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
03/01/2011 à 12h29
03/01/2011 à 12h29
Bonjour, grunk, et bienvenue sur ce site d'entraide. ET BONNE ANNEE 2011 !
Il est admis d'alimenter simultanément la plaque de cuisson et le four par raccordement direct des câbles dans la sortie 32A ET AUCUN AUTRE APPAREIL. Tu peux aussi perfectionner en mettant un mini-tableau avec un disjoncteur pour chacun, mais si ce n'est pas très accessible, ce n'est pas la bonne solution.
Ta prise 20A est alors disponible pour le lave-vaisselle, éventuellement avec ta rallonge.