MESSAGE A L'ORIGINE DE LA DISCUSSION
le 14/05/2020 à 13h22

Normes dans des ERP Type R

Bonjour à tous,
Je voulais savoir s'il existait des normes particulières pour les écoles maternelle et primaire concernant l'électricité?
Je pense que d'un point de vue strictement technique, les normes NFC15-100 s'appliquent, mais est-ce qu'il y a des particularités à respecter en plus?
Je pense à des informations telles que le nombre de prises par salle de classe, par exemple, ou la hauteur des prises (j'ai cru comprendre qu'en maternelle, il était souhaitable de disposer les prises à 1m20 de hauteur)
Si oui, est-ce qu'il y aurait un site internet synthétisant tout ça?

Merci pour votre retour.

Cordialement,
citer répondre

Liste des réponses

le 15/05/2020 à 11h04
Normes dans des ERP Type R
bonjour,

pour les installations électriques , c'est la C 15 100 qui s'applique
ensuite pour la sécurité
BAES, alarme incendie (attention s'il y a des lieux de sommeil…)

il n'y a pas d'obligation à mettre les prises à 1,20m

suivant l'effectif , il peut être demandé de mettre 2 circuits d'éclairage (par exemple en cantine)

choix des luminaires (on passe à la led) , généralement on demande des études d'éclairement
etc...
citer répondre
le 15/05/2020 à 16h38
Normes dans des ERP Type R
salut
dans les écoles (et d'autres établissements) les prises doivent bien se mettre à hauteur ce n'est plus la C15100 qui le demande mais le code du travail, pour éviter que le personnel se baisse et se relève sans arrêt (mauvaise posture = mal de dos)
citer répondre


le 15/05/2020 à 20h33
Normes dans des ERP Type R
Bonjour
Je ne connais pas cette obligation et pourtant les Erp c est mon quotidien...
C est possible d avoir le texte de référence ?
citer répondre
le 16/05/2020 à 02h29
Normes dans des ERP Type R
phil decuivre a écrit: :
Bonjour
Je ne connais pas cette obligation et pourtant les Erp c est mon quotidien...
C est possible d avoir le texte de référence ?

salut
désolé je n'ai pas le texte et ce fut mon quotidien il y a de ça 13 ans maintenant , on mettait les prises de services à hauteur , je ne pense pas que cela ai changé, tout comme dans les bureaux, les hôpitaux , les maisons de retraites, les cliniques excetera
Effectivement ce n'est pas regardé par les organismes de contrôle.
citer répondre


le 16/05/2020 à 13h18
Normes dans des ERP Type R
Merci à tous les deux pour vos retours.
- Les prises en hauteur, je trouve ça trés bien. Il n'y a pas de contradiction avec la norme NFC15-100?
- 2 circuits d'éclairages dans les cantines ou autre, je vote pour et je demanderai à notre électricien de le mettre en oeuvre.
Concernant toute la mise en place de la sécurité incendie, justement, il faut faire passer l'entreprise qui sera chargée de fournir le matériel (BAES, détecteurs, alarmes, etc...) avant que l'electricien ne commence? Afin que l'électricien puisse cabler les alimentations qui vont bien?
Au passage, le circuit BAES (tout au moins le circuit de test) et alarmes, est-ce considéré comme du courant faible?

Enfin dernière question concernant l'éclairage des salles de classe(4,8m x 8,4m), nous partirons en effet sur des barres LED. Est-ce qu'il y a des règlementations à respecter?
j'imaginais mettre ce style de barres LED: https://www.resistex-sa.com/fr/neptos-3043lm-3000k-754.html) et en mettre 4 par classe, ce sera suffisant, à votre avis?

Merci encore et bon week-end.
citer répondre
le 16/05/2020 à 14h09
Normes dans des ERP Type R
Bonjour,

Extrait norme NF C 15-100 512.2.16 BA2 :

Désignation des classes :
Enfants

Caractéristiques :
Enfants dans des locaux qui leur sont destinés.
Cette classe ne s’applique pas aux locaux d’habitation.

Applications et exemples :
Crèches, écoles maternelles, jardins d’enfants.

Caractéristiques des matériels et mise en oeuvre :
Matériels de degré de protection IP3X ou IPXXC.
Inaccessibilité des matériels dont les températures des surfaces accessibles sont supérieures à 60 °C.
Les socles de prise de courant, les interrupteurs et autres appareillages installés dans les locaux accessibles aux enfants sont situés à au moins 1,20 m au-dessus du sol fini.

Pour les handicapés entre 040 et 1m30.

Cdt

Edit : Enfants en dessous de 3 ans ERP type U
citer répondre
le 16/05/2020 à 14h18
Normes dans des ERP Type R
bonjour,

pour les éclairages ,les BAES ou l'incendie je vous l'ai écrit plus haut , il y a des normes

il y a des éclairements minimum suivant une salle de classe , une circulation ou autres: il faut demander une étude d'éclairement en fonction des appareils et des espaces à éclairer

pour la hauteur des prises , mettez les 1,20m ou 30 cms , ça ne changera rien pour la C 15 100, la commission de sécurité , ni même le bureau de contrôle

j'ignore votre fonction dans ce projet , si vous ne maitrisez pas l'électricité dans les ERP, faites vous aider par un bureau d'études qui connait la législation , ça vous évitera bien des ennuis .

cdlt

PS : ca serait dommage de se prendre un avis "défavorable" par une commission de sécu ...
citer répondre
bouton_charte bouton_faq

A découvrir sur Bricoleurdudimanche

Nos bricoleurs ont du talent !
Suivez en vidéo les aventures de nos bricoleurs : conseils, astuces et réalisations
Voir nos vidéos
Le guide de la construction maison
Plus de 190 vidéos bricolage, pour apprendre à construire sa maison soi même !
Regarder les vidéos
Envie de changer de cuisine ?
Envie d'une cuisine équipée et sur-mesure ? Rendez-vous sur Cuisine Plus pour réaliser la cuisine idéale !
Découvrir nos cuisines
DIY, inspirez-vous de nos idées déco !
Pas assez de budget pour votre déco ? Découvrez nos conseils pour la créer vous-même ! Soyez créatifs !
Voir nos conseils

Le sondage de la semaine

Pour vous l’indispensable en cuisine c’est ?
Membres en ligne
Membres :

-

Visiteurs non identifiés : 43
keyboard_arrow_up