Bricoleur du Dimanche

Questions contacteur de puissance

Par jb_toul

avatar - jb_toul
Ouvrier
Message(s) : 100
04/03/2013 à 08h09
04/03/2013 à 08h09
Bonjour,

J'ai 2 questions à propos d'un contacteur de puissance qui est relié à un programmateur pour piloter plusieurs convecteurs.

1) Est-il correct de ne brancher que des phases sur le contacteur de puissance ie les 4 phases des convecteurs ou faut il brancher à chaque fois la phase et le neutre d'un circuit donné (ce qui limiterait le contacteur au pilotage de 2 convecteurs max) ?

2) Est-ce que vous pouvez me confirmer qu'un contacteur se branche toujours en aval d' un inter diff et toujours en aval des disjoncteurs ?

Merci,
JB
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
04/03/2013 à 08h25
04/03/2013 à 08h25
Bonjour les amis,


Je pense que tu travailles en monophasé à confirmer ou sinon en triphasé (3 phases +neutre) ?

Il est normal d'avoir un disjoncteur différentiel en amont et que le contacteur lui se trouve en aval ..

Maintenant quelles sont les caractéristiques techniques du contacteur ? tension - intensité - puissance ..?

De plus, quelles sont aussi les caractéristiques techniques de tes radiateurs ?

Puissances des radiateurs - tension - intensité ?

Dans certains cas, on peut très bien mettre toutes phases des radiateurs (en réalité même phase sur un circuit électrique) sur un contact et sur le second le neutre ..

Quelle est la marque du contacteur ?

Si tu as une photo à nous proposer ..?

Merci

Cordialement Sourire

ou créer un compte pour participer

Par jb_toul

avatar - jb_toul
Ouvrier
Message(s) : 100
04/03/2013 à 09h43
04/03/2013 à 09h43
Je suis en mono phasé.

Ci-joint une photo du contacteur, je ne vois pas de marque, peut-être Hager.

Le contacteur commande 3 convecteurs (type grille pains) de puissance 1250+1000+1500+1500=5250 W.

Le montage était comme ceci à l'achat de notre maison en 2006 mais je voudrais rénover le tableau.

Je ne sais pas à quoi correpondent les indications sur le contacteur (AC1 , AC3).

Je joins un croquis du branchement dans le tableau électrique : est-ce correct ?

Merci,
JB

Images jointes :

DSC05347_light.JPG
Documents joints :
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
04/03/2013 à 11h51
04/03/2013 à 11h51
Bonjour les amis,


Plusieurs points rapides ..

Actuellement, on dépasse l"intensité nominale prévue par le constructeur du contacteur 20 A et nous sommes proches des 23 A .

En repartissant , les charges, nous limiterons un vieillissement prématuré du contacteur ..Même si depuis 7 ans, il fonctionne ainsi ..


Le contacteur devrait être placé en amont des portes fusibles si possible pour couper les phases ..en sortie des contacts.

Actuellement, les radiateurs sont sûrs d'être détruits en cas de court circuit ..

L'intensité nominale est de 7 A en gros par radiateur ( voir 4,5 A pour le plus petit) et nous avons des fusibles de 20 A .

Le second intéret d'avoir des fusibles sous le contacteur est de pouvoir isoler rapidement le radiateur ou le circuit du radiateur en défaut .. De plus, la protection (calibre du fusible) est plus adaptée au radiateur.

Cordialement Sourire





ou créer un compte pour participer
Annonce
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
04/03/2013 à 12h09
04/03/2013 à 12h09
Bonjour les amis,



Une petite confusion et confirmation, le schéma proposé est celui à venir ou existant ?

Nous parlions de 3 convecteurs et j'ai 4 puissances ? Confus

Merci pour les précisions ..

Cordialement Sourire
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19343
04/03/2013 à 13h17
04/03/2013 à 13h17
Bonjour

jb_toul a écrit :



Je ne sais pas à quoi correpondent les indications sur le contacteur (AC1 , AC3).



Catégorie AC-1

Elle s'applique à tous les appareils d'utilisation à courant alternatif (récepteurs),dont le facteur de puissance est au moins égal 0.95 (cos fi supérieur ou égal à 0.95)
Exemple d'utilisation : charge résistive, chauffage, distribution.
Catégorie AC-3

Elle concerne les moteurs à cage dont la coupure s'effectue moteur lancé.
Exemple d'utilisation : tous moteurs à cage courants, ascenseurs, escaliers roulants, bandes transporteuses, élévateurs à godets, compresseurs, pompes, malaxeurs, climatiseurs, etc...


jb_toul a écrit :


Je joins un croquis du branchement dans le tableau électrique : est-ce correct ?


Câblage très correct
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19343
04/03/2013 à 13h20
04/03/2013 à 13h20
Salut
jb_toul a écrit :

.1) Est-il correct de ne brancher que des phases sur le contacteur de puissance ie les 4 phases des convecteurs ou faut il brancher à chaque fois la phase et le neutre d'un circuit donné (ce qui limiterait le contacteur au pilotage de 2 convecteurs max) ?


OUI c'est correct ,le neutre étant en coupure par les protections

jb_toul a écrit :

2) Est-ce que vous pouvez me confirmer qu'un contacteur se branche toujours en aval d' un inter diff et toujours en aval des disjoncteurs ?


OUI toujours en aval jamais en amont ,l'inter diff. doit tout protéger.

Ps pas de problème de puissance pour le contacteur de puissance les plus gros radiateurs ne faisant que 1500W on est loin des 20A (par phases)
ou créer un compte pour participer
Annonce
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
04/03/2013 à 14h13
04/03/2013 à 14h13
Bonjour les amis,



c'est pour cela que je voulais savoir si le schéma serait le futur ou celui en place ?

Par contre les protections fusibles à 20 A sont surdimensionnées ..

Pour 1000 W In = 4,54 A fusible à prévoir 6 A

Pour 1250 W In = 5,68 A fusible à prévoir 6 A


Pour 1500 W In = 6,81 A fusible à prévoir 8 A


Comparativement aux 20 A , nous pouvons détruire le radiateur avant la fusion fusibles (compte tenu de son temps de réponse courbe de fusion des cartouches fusibles gG 20 A) ..

Placer éventuellement un disjoncteur différentiel de 32 A pour alimenter tous les radiateurs ..

S'il existe 4 radiateurs , il faudrait rajouter un autre porte fusible ..

Mon hypothèse de départ correspondait à ce que nous disait notre ami avec toutes les phases des radiateurs prises sur la même phase et un seul contact.

Les fusibles 20 A ne protègent pas correctement les radiateurs sans risque de destruction ; car ils restent surdimensionnés.

Sur le contact, on peut mettre les deux radiateurs suivants ensemble 1000 et 1250 = 2250 w sous 220 V In presque égal à 10 A ..aussi ..Car la tension peut fluctuer en amplitude ..

Cordialement Sourire
ou créer un compte pour participer

Par piwi5

avatar - piwi5
Promoteur
Message(s) : 2250
04/03/2013 à 14h43
04/03/2013 à 14h43
Bonjour les amis,

je n'ai qu'une chose à dire.

Je plussoie vigoureusement ! Je plussoie vigoureusement ! Je plussoie vigoureusement ! Je plussoie vigoureusement ! Je plussoie vigoureusement ! Je plussoie vigoureusement ! Les3c19

Pourquoi ??????

Parce que ta réponse est claire et sans fioriture,
et comme à ton habitude, trés professionnel.

Tu peux si tu le souhaite remplacer les portes fusibles,
par des disjoncteurs 20A mais celà n'est qu'accessoire.

Pour ma part, ne change rien, celà fonctionne trés bien;

Bonne journée.

Piwi

ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19343
04/03/2013 à 16h08
04/03/2013 à 16h08
DELTA JOHN a écrit :

v

Les fusibles 20 A ne protègent pas correctement les radiateurs sans risque de destruction ; car ils restent surdimensionnés.

)


Salut
On ne protège pas les appareils branchés sur une ligne mais la ligne.
Du 20A en disjoncteur sur du 2,5mm² reste valable quelque soit l'appareil et heureusement!!!!!!!!!! Comment ferait on quand on branche une lampe de chevet sur une prise protection 20A??????????????,,,
Sur ces portes fusibles on a la possibilité de mettre des cartouches de 16A ne serait ce pas celle là qu'il y a .Ou des lignes en 4mm²
bon ne poussons pas le bouchon trop loin
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par jb_toul

avatar - jb_toul
Ouvrier
Message(s) : 100
04/03/2013 à 16h29
04/03/2013 à 16h29
Quelques clarifications car j'ai été un peu confus dans mon message sans doute:

  • Je vais rénover mon tableau éléctrique mais je souhaite conserver mon ancien contacteur.

  • Il n'y aura pas de fusibles mais des disjoncteurs.

  • Le shema que je vous ai envoyé est le futur shéma.

  • La configuration actuelle est un peu différente: le contacteur est en amont des fusibles ie que les phases sortant du contacteur sont en entrée des fusibles des convecteurs et il n'y a pas d'interdiff (d'où la rénovation).

  • Il me semble plus correct de mettre le contacteur en aval des disjoncteurs des convecteurs (je me suis inspiré du circuit contacteur heure creuse, sauf que pour ce dernier la phase et le neutre passe par le contacteur (je ne sais pas pourquoi d'ailleurs)).

  • Pour le nombre de convecteurs, il y en avait 4 de relié initialement, j'en ai retiré un du contacteur.
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
04/03/2013 à 17h17
04/03/2013 à 17h17
Bonjour les amis,



Je te laisse prendre le schéma que tu veux au final avec les protections qui te plaisent ..

Pour répondre à notre modérateur, je protège un circuit et pas des lignes dans une maison..

Maintenant le circuit peut être un circuit prise à 20 A et mes récepteurs sont protégés par des protections internes adaptées ..

Sinon , j'ai des fusibles adaptés aux récepteurs dans mon cas .. Pas de destruction d'appareils sauf un mais pas la ligne téléphonique (foudre) et depuis 3 fusibles qui on sauté seulement ..

Dans la majorité des récepteurs , je défie quiconque de voir des fusibles ou autre protection électronique quand celà existe ..

Sauf pour les télévisions - et quelques appareils spécifiques.

Bon câblage et surtout bonne maintenance.

Cordialement Sourire
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : JessLM93

Visiteurs non identifiés : 88