Bonjour à tous,
J'ai besoin d'alimenter le tableau secondaire d'une pièce annexe.
Partie 1/
Sous mon disjoncteur principal, j'ai déjà deux câbles d'alimentation (tableau principal + autre tableau secondaire), j'aurai donc 3 câbles à alimenter juste sous mon disjoncteur principal.
Actuellement les deux câbles sont connectés via des bornes écrou reliées au disjoncteur par un morceau de câble de 50 cm.
Je voudrais supprimer ce câble et ces bornes pour deux raisons :
- le câble d'alimentation me parait sous dimensionné
- les bornes écrou ne peuvent recevoir que deux câbles.
A la place, je vais donc installer un mini coffret dans lequel je vais mettre un bloc de répartition pour distribuer mes 3 tableaux.
Partie 2/
Le tableau de la pièce annexe sera situé à 5m du bornier de répartition.
Dans la pièce annexe, je vais devoir alimenter :
- 5 stérilisateurs d'une puissance de 1800 watts (fonctionnement en continu => circuit de prises spécifique pour chaque appareil.)
- quelques petits appareils électriques 500 watts maxi par intermittence
- un circuit d’éclairage LED maxi 100 watts.
Merci pour vos avis et bonne journée
Bonjour,
Il faut installer des disjoncteurs au départ des câbles vers les tableaux secondaires.
C'était une autre de mes questions, mais est-ce nécessaire vu que je suis sous le compteur d’arrivé qui lui comprend déjà un disjoncteur ?
Si oui est-ce qu'il faut un disjoncteur par câble et de quel calibre ?
Merci
Bonjour
1/ Pourquoi 25mm2 ?
Vous inspirer du fichier joint
Vous pouvez éventuellement faire une liaison par peigne entre les disjoncteurs
2/ vu le matériel utilisé un type AC devrait suffire, mais dans le doute et pour être plus évolutif, mettre un type A. Cela ne coûte pas beaucoup plus cher
1/ Pourquoi 25mm2 ?
Ayant 3 départs en 16mm², je pensais qu'alimenter en 16mm² serait trop juste, d'où le choix du 25mm²...
J'ai sélectionné ce type de disjoncteur comme protection de départ, est-ce correct (Disjoncteur DX6000 10kA 40A) ?
Merci beaucoup 👍
Bonjour
Sauf vous etes dans un cas particulier, EDF ne vous fournit pas plus de 60A et donc le câble en sortie doit être en 16² (sauf augmentation de la section suite à une grande longueur de section).
Inutile l'arrivée se fait en 16², inutile donc de mettre du 25².
Un classique disjoncteur unipolaire+ neutre 40A suffira, sera nettement moins cher, et sera peignable.
Au delà de 40A, il faudra effectivement passer en bipolaire (407789 pour 50A, 407790 pour 63A)
Je me suis effectivement posé la question du choix de disjoncteurs unipolaires mais j'ai remarqué que mon disjoncteur était calibré sur 60a, d'où le choix des disjoncteurs bipolaires.
Est-ce que mon choix est injustifié et puis-je alors basculer sur des disjoncteurs classiques unipolaires ?
Merci beaucoup
Bonjour
Je ne comprend pas la relation que vous cherchez à faire entre un DB 60A (comme tous les logements neufs en France), et l’usage de disjoncteur unipolaire+neutre ou bipolaire dans le tableau.
Dans une installation domestique avec son régime de neutre TT, l’usage d’unipolaire + neutre est suffisant que ce soit par exemple pour alimenter un circuit prises, un circuit éclairage, un circuit plaques ou un circuit tableau divisionnaire.
Il n’y a qu’au delà de 40A qu’on a pas d’autres choix que de passer en bipolaire, car l’unipolaire + neutre n’existe pas.
Mais si vous préférez mettre des bipolaires 40A ou moins, rien ne vous en empêche, c’est juste plus cher et plus encombrant.
Pour comprendre le principe de ces choix, en régime de neutre TT, le courant qui circule dans la phase est toujours identique à celui dans le neutre.
Donc détecter une surintensité sur le conducteur de phase et couper les 2 conducteurs en cas de défaut suffit.
Membres en ligne
Membre(s) : -
Visiteurs non identifiés : 32