Bricoleur du Dimanche

section cable

Par ific8322

avatar - ific8322
Apprenti bricoleur
Message(s) : 11
27/07/2012 à 22h00
27/07/2012 à 22h00
bonsoir
je desire alimenter electriquement une pompe de forage 2cv 1500w avec un cable 3x6mm2+T à partir d'un tableau secondaire alimenter par un 10mm2. La longueur du tableau vers la pompe est de 135m.
la section du cable est elle correcte ?quel est le calibre du disjonceur pour proteger cette ligne ?
merci.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par piwi5

avatar - piwi5
Promoteur
Message(s) : 2250
28/07/2012 à 11h58
28/07/2012 à 11h58
Bonjour,

la première chose à dire sur ton installation est du fait de la longueur.
Pour 135m, une pompe triphasé aurait été mieux adapté.
Malheureusement, si tu es en monophasé, le chois est restreint.

Tu as une pompe de 1500W et 135m.
Les abaques disent pour cette puissance les longueurs en fil cuivre sont:
Intensité = 6.8A
1.5mm2 = 33m maxi
2.5mm2 = 57m maxi
4mm2 = 90m maxi
6mm2 = 130m maxi
10mm2 = 225m maxi

Tu as 135m de longueur, donc au vu de la longueur maxi pour éviter un échauffement des fils,
tu dois passer en 10mm2. Je chipotte un peu mais dans un site BDD, on doit se tenir aux normes.
Penses ausi à rajouter les profondeurs, les zig zags, et obstacles naturels.

Maintenant, pour la protection au tableau, une protection 16A suffit.

Bonne journée.

Grand sourire
ou créer un compte pour participer

Par jelalfa

avatar - jelalfa
Apprenti bricoleur
Message(s) : 17
04/08/2012 à 08h40
04/08/2012 à 08h40
Bonjour, je me permets d’apporter mon avis sur le sujet, je tien toute fois à préciser que je ne suis pas un expert dans ce mode de calcul et donc je peux faire une erreur.
Dans le cas présent ci on utilise un câble en 10 carré sur une longueur de 135M ce câble pourras résister à une tension de ( 11.5A ) à mon avis la protection devrais être faite par un 10A car en cas de surtension sur la ligne le 16A déclencheras trop tard le câble aura déjà trop chauffer ??

ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
04/08/2012 à 10h37
04/08/2012 à 10h37
Bonjour.
Jelaifa, ce n'est pas ça.
Accessoirement, tu parles de tension alors qu'il s'agit d'intensité.
La section déterminée par Piwi tient plus compte de la chute de tension que de la protection du câble. Dans le cas présent, l'intensité nominale de la pompe doit être légèrement supérieure à 1500W/230V soit 6,5A. Une protection à 10A serait amplement suffisante, avec un disjoncteur courbe D (qui laisse passer la surintensité au démarrage). La proposition de Piwi à 16A en courbe C (plus courante en GSB et moins coûteuse) convient tout-à-fait.
Dans ces valeurs, on est très loin de faire chauffer le câble de 10mm2 en cas de court-circuit, pendant la fraction de seconde de déclenchement du disjoncteur.
Salut !
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par piwi5

avatar - piwi5
Promoteur
Message(s) : 2250
04/08/2012 à 13h57
04/08/2012 à 13h57
Avé,

merci mon GrainDsel, c'était bien mon avis.
Comme d'hab, et je certifie, tu es nickel.
Change rien, je t' Adore comme celà.

Je plussoie vigoureusement ! Je plussoie vigoureusement ! Je plussoie vigoureusement ! Je plussoie vigoureusement !

Bises à tous les Loulous.

Grand sourire Grand sourire Grand sourire
ou créer un compte pour participer

Par jelalfa

avatar - jelalfa
Apprenti bricoleur
Message(s) : 17
04/08/2012 à 15h01
04/08/2012 à 15h01
OK compris, Merci
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : Matoque

Visiteurs non identifiés : 37