Bonjour,
la première chose à dire sur ton installation est du fait de la longueur.
Pour 135m, une pompe triphasé aurait été mieux adapté.
Malheureusement, si tu es en monophasé, le chois est restreint.
Tu as une pompe de 1500W et 135m.
Les abaques disent pour cette puissance les longueurs en fil cuivre sont:
Intensité = 6.8A
1.5mm2 = 33m maxi
2.5mm2 = 57m maxi
4mm2 = 90m maxi
6mm2 = 130m maxi
10mm2 = 225m maxi
Tu as 135m de longueur, donc au vu de la longueur maxi pour éviter un échauffement des fils,
tu dois passer en 10mm2. Je chipotte un peu mais dans un site BDD, on doit se tenir aux normes.
Penses ausi à rajouter les profondeurs, les zig zags, et obstacles naturels.
Maintenant, pour la protection au tableau, une protection 16A suffit.
Bonne journée.