Bonjour.
Les3C19 a répondu à ta proposition. Sa réponse correspond à la protection assurée par le disjoncteur général.
Si tu veux mettre une section plus faible, il va falloir ajouter dans ton tableau des protections un disjoncteur spécifique.
Le plus malin ne serait-il pas d'intégrer l'installation de ce nouveau local dans ton installation générale ? certes cela va te faire trois alimentations, mais il y en avait peut-être déjà une ?
Pour l'éclairage, tu as peut-être un circuit non saturé (7 points maxi, plus le nouveau) ? Câblage en 1,5mm2.
Pour les 3 prises, tu as peut-être un circuit non saturé (5 prises maxi, plus les 3 nouvelles) ? Câblage en 2,5mm2.
Pour le chauffage, la question sera plus précise à évaluer, à toi de nous dire ce que tu as déjà.
A bientôt pour peaufiner notre aide ?