Bricoleur du Dimanche

section câble

Par 33GEGE33

avatar - 33GEGE33
Bricoleur
Message(s) : 90
22/07/2011 à 07h28
22/07/2011 à 07h28
Bonjour à tous. Je transforme un garage en piéce de vie. Je vais intaller un mini tableau électrique dans cette nouvelle piéce.
Je prévois: 1 point lumineux, 3 prises, 1 radiateur.
Quelle section de fil faut-il prévoir pour la jonction: disjoncteur général et nouveau tableau?
Bonne journée.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19509
22/07/2011 à 12h52
22/07/2011 à 12h52
Bonjour
Sous le DB un seul câble autorisé, la section du câble tel que tu le décris doit correspondre à la puissance maxi du DB : 45A 10mm² 60A 16mm² ceci en mono!
Ce câble devra être repris sur le TG et non sous le DB
ou créer un compte pour participer

Par 33GEGE33

avatar - 33GEGE33
Bricoleur
Message(s) : 90
24/07/2011 à 10h21
24/07/2011 à 10h21
Merci d'avoir pris ma demande en consideration. Je dois donc me raccorder sur le TG, tableau general je suppose? Faut-il prévoir une protection dés le départ de ce tableau?
La puissance demandée au niveau de la nouvelle piéce sera de l'ordre de 10/15 ampéres une section de 4 en mono n'est-elle pas suffisante?
Bonne journée.
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
24/07/2011 à 10h59
24/07/2011 à 10h59
Bonjour.
Les3C19 a répondu à ta proposition. Sa réponse correspond à la protection assurée par le disjoncteur général.
Si tu veux mettre une section plus faible, il va falloir ajouter dans ton tableau des protections un disjoncteur spécifique.
Le plus malin ne serait-il pas d'intégrer l'installation de ce nouveau local dans ton installation générale ? certes cela va te faire trois alimentations, mais il y en avait peut-être déjà une ?
Pour l'éclairage, tu as peut-être un circuit non saturé (7 points maxi, plus le nouveau) ? Câblage en 1,5mm2.
Pour les 3 prises, tu as peut-être un circuit non saturé (5 prises maxi, plus les 3 nouvelles) ? Câblage en 2,5mm2.
Pour le chauffage, la question sera plus précise à évaluer, à toi de nous dire ce que tu as déjà.
A bientôt pour peaufiner notre aide ?
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par 33GEGE33

avatar - 33GEGE33
Bricoleur
Message(s) : 90
24/07/2011 à 19h46
24/07/2011 à 19h46
Merci à tous. Bonne idée je n'avais pas envisagé d'intégrer ma nouvelle installation sur l'ancienne. Pour le chauffage je prendrai un circuit qui alimente déjà un radiateur. Deux fois 1000w sur 2,5 et 15 ampères de protection.
Bonne soirée.
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 44