Bonsoir
La situation (un seul circuit pour l'appartement) est pour le moins surprenante.
L'absence de disjoncteur ou de fusible est dangereuse.
Il faudrait voir ce qui dit le diagnostic électrique.
Il faudrait également des photos (si nécessaire passez par un site hébergeur d'image et mettre un lien)
Mais ceci dit, votre démarche est bonne
Garder un seul circuit pour le reste de l'appartement, peut être tolérable si vous acceptez une mauvaise sélectivité (s'il y a un problème sur le circuit de l'appartement, tout est coupé sauf la cuisine), à condition qu'il n'y ait pas de gros consommateurs.
Si vous avez de gros consommateurs : lave-linge, sèche-linge, chauffe-eau, radiateurs électrique, sèche serviette, je vous invite à tirer à neuf des circuits spécialisés.
Donc au final :
- un différentiel 30mA 63A type A suivi des circuits de la cuisines
- un différentiel 30mA 63A ou 40A type A suivi d'un disjoncteur 16A pour le reste de l'appartement et des éventuels circuits spécialisés ajoutés.
est un scénario qui peut être acceptable dans le cadre d'une mise en sécurité.
Carminas