Je m'apprête à refaire toute mon électricité extérieure avec un tableau secondaire qui sera dans mon garage juste derrière le tableau principal.
à savoir :
1* deux lignes de 4 volets roulants chacune
2* quatre lignes d'éclairage extérieur à led (6 spots façade avant,6 spots façade arrière,6 spots terrain devant,6 spots terrain derrière)
3* une ligne de prise extérieur en façade
4* une ligne pour le portail
5* une ligne pour les pc garage
6* une ligne pour le lave linge et sèche linge.
7* une dernière ligne dédié pour l'éclairage du garage.
Mes questions:
1* Quel tableau ,étanche ou non ?
2* Deux ou trois rangé?
3* Quel section de cable entre le principal et le secondaire ?
4* Combien de différentiel et lesquels 30ma ou 300ma ?
Dijoncteur 10a pour l'éclairage 16a pour les pc garage ok .
5* Mais quel dijoncteur pour les pc en façade si je les commande par un inter 10a/16a fil 1.5/2.5 ?
6* Quel dijoncteur pour les volets roulants 10a/16a fil 1.5/2.5 ?
7* Ligne portail ,deux je pense (motorisation plus interphone),un dijoncteur ou deux ? 16a/10a ? fil 1.5a/2.5a ?
Merci à tous ceux qui prendront le temps de me répondre .bonne journée à vous et aux autres .
Bonsoir
1/ Cela dépend si c'est un local humide.
Mais si non chauffé, plutôt étanche
2/ Cela vous fait 11 circuits. 2 rangées suffiront sauf si vous voulez quelque chose de très évolutif
3/ Tout dépend de la puissance maxi dont vous voulez disposer et de la longueur de la liaison
4/ Obligatoirement 30mA
Ok pour éclairages et prises
5/ Comme vous voulez, mais mettre un disjoncteur compatible avec le courant assigné de l'inter.
Privilégiez un inter bipolaire
6/ 10A 1,5² suffira largement
7/ 10A 1,5²
Pour l'interphone ce n'est pas forcément du 230V, peut être du câble de téléphonie
8/ SI le garage ne communique pas avec l'intérieure, ajouter un interrupteur sectionneur en tête du tableau garage