Je m'apprête à refaire toute mon électricité extérieure avec un tableau secondaire qui sera dans mon garage juste derrière le tableau principal.

 


à savoir :

 


1* deux lignes de 4 volets roulants chacune

 


2* quatre lignes d'éclairage extérieur à led (6 spots façade avant,6 spots façade arrière,6 spots terrain devant,6 spots terrain derrière)

 


3* une ligne de prise extérieur en façade

 


4* une ligne pour le portail

 


5* une ligne pour les pc garage

 


6* une ligne pour le lave linge et sèche linge.

 

7* une dernière ligne dédié pour l'éclairage du garage.

 


Mes questions:

 


1* Quel tableau ,étanche ou non ?

 


2* Deux ou trois rangé?

 


3* Quel section de cable entre le principal et le secondaire ? 

 


4* Combien de différentiel et lesquels 30ma ou 300ma ?

 


Dijoncteur 10a pour l'éclairage 16a pour les pc garage ok .

 


5* Mais quel dijoncteur pour les pc en façade si je les commande par un inter 10a/16a fil 1.5/2.5 ? 

 


6* Quel dijoncteur pour les volets roulants 10a/16a fil 1.5/2.5 ?

 


7* Ligne portail ,deux je pense (motorisation plus interphone),un dijoncteur ou deux ? 16a/10a ? fil 1.5a/2.5a ?

 

Merci à tous ceux qui prendront le temps de me répondre .bonne journée à vous et aux autres .



titof518
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9343
28/10/2020 à 20h00
28/10/2020 à 20h00

Bonsoir

1/ Cela dépend si c'est un local humide.

Mais si non chauffé, plutôt étanche

 

2/ Cela vous fait 11 circuits. 2 rangées suffiront sauf si vous voulez quelque chose de très évolutif

 

3/ Tout dépend de la puissance maxi dont vous voulez disposer et de la longueur de la liaison

 

4/ Obligatoirement 30mA

Ok pour éclairages et prises

 

5/ Comme vous voulez, mais mettre un disjoncteur compatible avec le courant assigné de l'inter.

Privilégiez un inter bipolaire

 

6/ 10A 1,5² suffira largement

 

7/ 10A 1,5²

Pour l'interphone ce n'est pas forcément du 230V, peut être du câble de téléphonie

 

8/ SI le garage ne communique pas avec l'intérieure, ajouter un interrupteur sectionneur en tête du tableau garage