Bonjour Carminas,
Les 2 autres vous ne pouvez pas les laissez avec le cablage tel qu'il est présenté sur le schéma.
Autre question; cela veut dire que vous n'utilisez que 2 phases dans le tableau buanderie ? Vu les puissances en jeu dans la buanderie, cela semble peu pertinent
Non j'utilise bien les 3 phases.

désolé, les 3 fils représentent les 3 phases. Je n'ai pas représenté le neutre ni la terre.
Les Inter Diff représentés sur mon schéma sont des ID tétrapolaires (exemple type A:
https://www.123elec.com/legrand-dx3-interrupteur-differentiel-4p-40a-type-a-30ma-411675.html?gclid=CjwKCAiA-KzSBRAnEiwAkmQ151gsope91N66X8_LTqST2GiSdADENSBzvZeksajoFzBux-dCz6xjxhoCMd8QAvD_BwE ) Puis avec un peigne tétraphasé, je répartirai les disjoncteurs sur les 3 phases pour chacune des deux rangées de mon tableau.
En PJ, j'ai remis à jour le schéma en rajoutant le neutre.
Assurez vous néanmoins que le serrage de la connexion est correct et que les fils en sortie sont de section suffisante
Mais effectivement, si vous voulez faire propre, vous alimenter en direct le tableau buanderie et vous repartez de là pour alimenter le reste de la maison
C'est ce que je ferai probablement sur le long terme. Mais aujourd'hui, je n'ai pas accès à la connexion, le branchement étant fait derrière le disjoncteur principal. Mais comme Enedis doit passer prochainement pour installer Linky, j'en profiterai pour vérifier le serrage. Quelle section ce doit-être, sachant que le tableau buanderie est adjacent au disjoncteur principal et que j'ai une puissance de 12 kVA?
Merci encore de votre aide!