Bricoleur du Dimanche

pression élevé chauffe eau en marche

Par ballon42

avatar - ballon42
Apprenti bricoleur
Message(s) : 26
18/01/2010 à 23h00
18/01/2010 à 23h00
Bonjour,
mon chauffe eau electrique de 150L fonctionne en heure creuse (22h30>6h30) chaque nuit.
mon instalation est comme ceci:
compteur d'eau>réducteur de pression avec filtre + manomètre puis vers chauffe eau ety reste de la amaisson ( robinet thermostatique)
Quelques minute après le départ de la chauffe, la pression augmente (0.5 bars toute les 10 minutes) jusqu'a attendre 7bars ou la le groupe de sécurité du chauffe eau se met à goutter, donc la pression n'augmente plus.
la pression (les 7 bars je la li sur le mano qui est en amont du cheauffe eau : je soupçonne donc que le clapet anti-retour du groupe de sécurité ne fait pas sont travail.
mais bon en faisant des calcul avec le coefficient de dilatation de l'eau, la pression devrait augmenter que de environ 2 bars lors d'une chauffe complete avec comme hypothese que l'eau passe de 13 à 65 °C.
avez vous des explication de ce ce phénomene?
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par ballon42

avatar - ballon42
Apprenti bricoleur
Message(s) : 26
18/01/2010 à 23h21
18/01/2010 à 23h21
je viens de découvrir quelque chose.
mon instalation possede de nombrese vanne d'arret, j'ai donc pu isoler chaque robinet termostatique un par un.
j'ai détecter que le probleme de pression qui augmente arrive qu'avec le robinet de la cuisine. quel est le phénomene?
pourkoi apparait-il que lors de la marche du chauffe eau et pas la journée?
merci
ou créer un compte pour participer
avatar - gaby dit riri
Architecte
Message(s) : 1141
19/01/2010 à 11h09
19/01/2010 à 11h09
Bonjour

Tu veux dire qu'a chaques fois que tu ferme l'eau chaude de ton robet thermostatique de la cuisine , l'eau monte en pression, que celui la ?

Regarde derriere ton robinet tu as des anti retour, vois si celui de l'eau froide fonctionne correctement.

Il se peut que la pression d'eau froide te fasse monter en pression au moment de la chauffe. Top !

A+
ou créer un compte pour participer

Par JMM

JMM
avatar - JMM
Contremaître
Message(s) : 468
19/01/2010 à 11h34
19/01/2010 à 11h34
Bonjour
Installer un vase d'expansion sanitaire , il compensera la dilatation due a la chauffe de l'eau, pour 150L il faut un 8L
Il se place entre l'entrée eau froide du ballon et le groupe de sécurité!
JMM

Images jointes :

ou créer un compte pour participer
Annonce
avatar - scalpalito
Apprenti bricoleur
Message(s) : 37
19/01/2010 à 11h56
19/01/2010 à 11h56
Bonjour

Cela ne resoudera un probleme general, mais pas un probleme idendifie a un seul robinet.....


A+
ou créer un compte pour participer

Par ballon42

avatar - ballon42
Apprenti bricoleur
Message(s) : 26
19/01/2010 à 17h50
19/01/2010 à 17h50
gaby dit riri a écrit :

Bonjour

Tu veux dire qu'a chaques fois que tu ferme l'eau chaude de ton robet thermostatique de la cuisine , l'eau monte en pression, que celui la ?
non robinet fermé et que lors de la marche du chauffe eau


Regarde derriere ton robinet tu as des anti retour, vois si celui de l'eau froide fonctionne correctement.
j'ai appeler hansgrohe france: "aucune comunication possible car systeme mécanique"

Il se peut que la pression d'eau froide te fasse monter en pression au moment de la chauffe. Top !
pourquoi a par l'effet de la dilatation de l'eau?

A+



merci
ou créer un compte pour participer

Par ballon42

avatar - ballon42
Apprenti bricoleur
Message(s) : 26
19/01/2010 à 17h53
19/01/2010 à 17h53
JMM a écrit :

Bonjour
Installer un vase d'expansion sanitaire , il compensera la dilatation due a la chauffe de l'eau, pour 150L il faut un 8L
Il se place entre l'entrée eau froide du ballon et le groupe de sécurité!
JMM



j'ai calculer la montée en pression pour un passage d'une eau à 10°c jusqu'a 65°C: 1.2 bars maxi pour un 150
litres
et je pense pas que cela résoudra mon probleme, cela le "noyera juste" on le verra plus met il sera toujours la...

merci
ou créer un compte pour participer
Annonce
avatar - gaby dit riri
Architecte
Message(s) : 1141
19/01/2010 à 21h28
19/01/2010 à 21h28
Bonsoir

Tu as plus de pression dans le circuit eau froide que dans le circuit eau chaude, maintenat tu peux verifier, tu achetes deux manos tu les monte sur chaques circuit et tu constates.

A+
ou créer un compte pour participer

Par ballon42

avatar - ballon42
Apprenti bricoleur
Message(s) : 26
19/01/2010 à 22h26
19/01/2010 à 22h26
ça me dit pas d'ou vient cette difference de pression
ou créer un compte pour participer

Par ballon42

avatar - ballon42
Apprenti bricoleur
Message(s) : 26
19/01/2010 à 22h33
19/01/2010 à 22h33
ballon42 a écrit :

je viens de découvrir quelque chose.
mon instalation possede de nombrese vanne d'arret, j'ai donc pu isoler chaque robinet termostatique un par un.
j'ai détecter que le probleme de pression qui augmente arrive qu'avec le robinet de la cuisine. quel est le phénomene?
pourkoi apparait-il que lors de la marche du chauffe eau et pas la journée?
merci



je retire ce que j'ai dit : j"ai du mal avec mes yeux!!!! j'ai le probleme partout et cela ne vient pas des mitigeur
merci
ou créer un compte pour participer
Annonce
avatar - gaby dit riri
Architecte
Message(s) : 1141
20/01/2010 à 12h57
20/01/2010 à 12h57
Bonjour

Donc c'est un probleme general, JMM t'a donne une idee, tu peux aussi verifier si ton groupe securite n'est pas foutu.


A+
ou créer un compte pour participer

Par ballon42

avatar - ballon42
Apprenti bricoleur
Message(s) : 26
20/01/2010 à 18h20
20/01/2010 à 18h20
meme avec un GS qui marche cela ne résoudra pas mon probleme je pense car le GS si je me trompe pas est composer d'une soupape de sécu (taré à 7 bars) et d'un clapet anti-retour. la soupape permetra (comme actuellement) de s'ouvrir quand la pression arrive a 7 bars et le clapet anti retour empechera l'eau chaude ( qui sera à 7 bars) d'aller dans le reseau d'eau froide.
mais j'aurais toujours 7 bars sur l'eau chaude,non?
merci
ou créer un compte pour participer

Par pasric

avatar - pasric
Ouvrier
Message(s) : 101
20/01/2010 à 18h39
20/01/2010 à 18h39
tu fais des calculs, daccord, mais si la montée en température par rapport à la pression n'est pas linéaire tout est faussé, mois je pense que tout est normal, tu parts de 13°, mais il est possible que l'eau soit encore à 30° avant l'enclenchement du contacteur.
Vérifie que le thermostat régule bien, si tu peux brancher un voyant aux bornes de la résistance, tu seras fixé.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par pasric

avatar - pasric
Ouvrier
Message(s) : 101
20/01/2010 à 18h47
20/01/2010 à 18h47
Es tu certain de ton
ou créer un compte pour participer
avatar - depanneur 95
Ouvrier
Message(s) : 190
20/01/2010 à 19h29
20/01/2010 à 19h29
salut ballon 42...je vois que tu te prends la tete pour rien car ton phenomene est tres simple comme je te l ai expliqué...ton eau chaude monte en pression ca c est normal c est pour ca qu il y a 1 gs ..maintenant si ca monte en pression sur ton reseau eau froide c est que ca communique soit par ta robinetterie ou le gs y a pas d autre solution y a pas a tourner en rond a faire des calculs thermodynamique..cherche l element defectueux et ce sera reglé..comme tu as 1 reducteur de pression qui fait clapet anti retour ca ne peut pas provenir du reseau..voila
ou créer un compte pour participer

Par ballon42

avatar - ballon42
Apprenti bricoleur
Message(s) : 26
20/01/2010 à 19h37
20/01/2010 à 19h37
je sais que mon gs est defectueux, mais ce qui me gene c'est que en le changeant, ok j'aurais plus de probleme de pression sur l'eau froide mais mes canalisations d'eau chaude, seront à 7 bars environ 5 heures par nuit (temps de chauffe) c'est ça qui me gene.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 78