le 08/01/2009 à 14h54

tuyauterie d’évacuation d’eau sur conduit de gaz de chaudière ???

Bonjour à toutes et à tous.

Etant en plein aménagement électrique pour ma future cuisine intégrée, j'ai constaté qu'il y avait un tuyau de cuivre qui partait du bas du té d'évacuation des gaz de ma chaudière (au gaz!), et qui était encastré dans le mur, finissant sa course plus bas dans le conduit d'évacuation des eaux usées derrière mon évier!

l'ayant déboîté et décastré, plein de particules (je pense, d'imbrûlés de gaz), en est sorti.

J'en ai enlevé un maximum, bien évidemment.

Je n'avais jamais prêté attention à ce point, est ce que ce tuyau est vraiment obligatoire? est-ce bien réglo qu'il parte dans le conduit pvc d'eaux usées?

Celui ci enlevé, le té d'évacuation présente toujours l'orifice où ce fameux tuyau était enboîté. puis-je le boucher? les gaz peuvent -il descendre par cet orifice?

Dernière question, si je dois le remettre, puis-je le faire passer en partie dans une des saignées où je ferais passer mes câbles??? celà me semble peu risqué du fait qu'il doit pas y avoir 100 l d'eau qui coulent, non?

Pardon par avance si je ne me fais pas comprendre, j'ai essayé d'être le plus clair possible.

Merci par avance!
Liens commerciaux
le 08/01/2009 à 15h00

autre question !

autres questions!

comment s'assure l'étanchéïté entre les raccords qui forment le conduit d'évacuation des gaz au dessus de la chaudière, et au niveau de ce fameux té?

étant donné que la chaudière a probablement un meilleur tirant d'air, faut-il qu'elle soit sujette à un réglage? les flammes me semblent plus jaunes qu'auparavant...
Liens commerciaux
le 08/01/2009 à 18h58

à l’aide !

à l'aide !
le 08/01/2009 à 20h59

RE : tuyauterie d’évacuation d’eau sur conduit de gaz de chaudière ???

Bonsoir

Post des photos , je n'ai jamais vu un tuyau gaz finissant dans l'evacuation cuisine.

A+
le 08/01/2009 à 21h17

...suite !

j'ai un souci avec l'appareil photo, sinon je l'aurais fait, désolé!

ce n'est pas un tuyau de gaz à proprement parler. Ce tuyau en cuivre est juste emboïté en dessous du té du conduit d'évacuation des gaz de la chaudière, à mon avis il servait à laisser s'écouler une éventuelle condensation ou je ne sais pas quoi du conduit.
Liens commerciaux
le 08/01/2009 à 21h44

photo1

j'ai pris le portable à mon pote au moins ça sera clair!!!

Images jointes:

le 08/01/2009 à 21h46

photo2

1.1 mo ça fait pas beaucoup jsuis obligé de les envoyer une à une.

Images jointes:

le 09/01/2009 à 02h30

RE : tuyauterie d’évacuation d’eau sur conduit de gaz de chaudière ???

bonjour
pour resumer,ton install est correct,ceci sert a eviter que l'humidité des gaz de ta chaudiere "pourrissent"la gaine d'evacuation (ou ne tombe dans le corps de chauffe de la chaudiere)et aussi permet le ramonage par le bas ,et sert de boite a suie
a+
Liens commerciaux
le 09/01/2009 à 08h58

condensation

bjr
ce n'est pas du gaz mais les fumées due à la combution du gaz
celles ci sont humide et en arrivant dans le conduit extérieur il se forme de la condensation sur les paroies du conduit de fumée lorque le choc themique est important la condensation se tranfome veritablement en eau
c'est pour eviter que cette eau ne retombe dans la chaudire que on créer une chicane avec une evacuation d'eau
cette eau est acide et doit etre rejeté dans la canalisation d'eau usée
donc si vous voulez encastrer ce tuyau pas de probleme mais dans ce cas je vous conseille de la remplacer par du pvc
le 09/01/2009 à 10h43

RE : tuyauterie d’évacuation d’eau sur conduit de gaz de chaudière ???

bonjour.

Merci tout d'abord pour vos réponses!

Ce tuyau, étant auparavant encastré dans le mur, était fixe. Lorsque je l'ai dégagé, il était complètement bouché, et, vu la longueur de son coude (cf photo), le ramonage par le bas me semblait vraiment impossible!

quid de l'étanchéïté entre les parties du conduits d'évacuation des fumées, ainsi que du réglage éventuel de la chaudière?

l'acidité de cette condensation ne risque t'elle pas d'abïmer du pvc à long terme???

Puis je le faire se croiser dans une saignée avec une gaine de câbles électriques sans risque?
Merci par avance!
le 10/01/2009 à 13h20

acidite

non le pvc n'est pas attaque é par l'acide, en revanche les materiaux ferreux et les platres, ciment brique oui

pas de prob pour les croisements les cables (meme double isolation) doive mise dans des gaines dans leur parti encastrée
le 13/01/2009 à 01h42

RE : tuyauterie d’évacuation d’eau sur conduit de gaz de chaudière ???

merci à vous, gabi, titi, et tête de chat!
A découvrir sur Le bricolage avec Bricoleurdudimanche
Sélection de produits pour préparer l’hiver
BricoleurDuDimanche vous propose une sélection de produits astucieux pour faire à la saison froide.
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Bricoleurdudimanche vous propose un aperçu des différentes chaudières existantes.
Voir le dossier
Isoler un sol ou un plafond avec du PSE
Une fiche pas à pas pour comprendre comment créer un faux plafond avec des panneaux composites en polystyrène expansé.
Lire la fiche.
Isoler un mur avec des complexes en PSE
L’installation de plaques de BA10 doublées en polystyrène expansé est une solution efficace et rapide afin d’isoler vos murs.
Lire la fiche
Isoler grâce au polystyrène expansé.
Bricoleurdudimanche vous invite à découvrir les différentes caractéristiques du polystyrène expansé pour l'isolation.
Lire l’enquête
la vie du forum
Le sondage de la semaine
Comment vous protégez-vous du froid à votre domicile ?
  • Ma chaudière fonctionne à plein régime.
  • Je superpose les couches de vêtements.
  • J'utilise plusieurs bouillottes en série.
  • J'ai allumé mes radiateurs d'appoint.
Publicité
Membres en ligne
Membres :

kriske , GrainDsel , jiellesse II , bibi948 , domi57 , andrejean , Mirwelle

Visiteurs non identifiés : 388
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >