bonsoir
votre chaudière n'a pas de régulation,(diematic) il y a un réglage pour la température chauffage et un pour ECS, votre chaudière maintien la température de consigne, aquastat chauffage réglé su 7.5 env 75°, aquastat ECS sur 4 env 40°, votre thermostat d'ambiance commande le circulateur, lorsque le TA est en demande le circulateur envoi l'eau chaude dans le circuit de chauffage, lorsque le TA n'est pas en demande le circulateur chauffage est à l’arrêt, la chaudière maintien la T° de consigne pour le chauffage et l'ECS.
En cas d'absence du TA un pont relie les bornes 7 et 8, la chaudière produit de l'eau à 75° ( réglage aquastat) et l'eau circule dans le circuit, la T° dans les pièces est régulée par les têtes thermostatique des radiateurs.