Bonjour, Alors qu'il avait plu depuis la veille, j'ai eu une coupure de courant chez moi, hier soir. Bougie en main, je vais voir le compteur, et par élimination, lorsque l'un des 3 circuits ci-dessous est enclenché, ça fait sauter le disjoncteur : 15 : chauffages de 3 pièces de la maison 17 : lumières 18 : lumières (17 & 18 englobent la totalité des lumières de la maison. Y compris les lumières extérieures.) Comment, soudainement, la faute peut-elle venir de 3 circuits différents ? J'avais eu une réponse qui venait d'un autre forum (duquel, pour je ne sais quel raison, mon message est sans cesse supprimé...). Je n'ai pas tellement compris sa réponse car je n'ai que de petites bases en électricité. Voici sa réponse : Je ne vois que la possibilité de disjoncteurs unipolaires chacun sur la phase. Le neutre doit être commun à tous les circuits. Il y a un défaut de fuite à la masse sur ce neutre. En conséquence les circuits déclenchent à tour de rôle suite à cette fuite qui doit se trouver à l'extérieur en raison de la pluie. Je n'arrive pas à visualiser le schéma de cette description. Quelqu'un peut m'aider ? Y a t-il une marche à suivre pour détecter cette fuite ? Merci d'avance, Electricity Bob