Bonsoir
La photo n'est pas très nette, mais de ce qu'on croit deviner :
Non conformité :
- La cuisinière doit être sous un type A
- Le lave-linge doit être sous un type A
Il manque le disj 2A pour le Calybox 230 sur la rangée chauffage
Sinon quelques remarques facultatives :
- Si votre DB est un 10/30A et que vous n'envisagez pas un jour un abonnement au delà de 18kVA, inutile de mettre des ID 63A. Des 40A suffiront largement
- Je mettre le disj tetra du hangar hors différentiel, afin de déporter celui-ci dans le tableau du hangar
- si les HC sont gérées par le Calybox, inutile de remettre un dijs 2A à côté du chauffe-eau
Bonsoir
Je fais les schémas avec le logiciel PowerPoint de Microsoft.
Pour les symboles, j'utilise la bibliothèque de données du logiciel d'étiquettes Semiolog de Hager en téléchargement gratuit sur leur site.
Pas de limite au nombre de radiateurs par zone.
Le fil pilote consomme trois fois rien.
Bonsoir
C'est pas mal.
Pour l'alimentation du garage, on s'est mal compris.
J'évoquais plutôt un disjoncteur au départ et un interrupteur différentiel à l'arrivée
Vous pouvez mettre la même section en amont et en aval du disjoncteur.
Avec 12kW de chauffage, il faudra peut être envisager de doubler les circuits, car là vous etes vraiment proche de la limite maxi admissible, ce qui n'est jamais très bon.