Bricoleur du Dimanche

Besoin de vos avis sur un tableau triphasé domestique

Par pir22

avatar - pir22
Apprenti bricoleur
Message(s) : 19
10/12/2018 à 08h34
10/12/2018 à 08h34
Bonjour à tous
j aimerai avoir votre avis sur mon tableau triphasé si vous avez des conseils ou si vous voyez quelques chose qui cloche.
L abonnement est donc un 15kva triphasé
Le chauffage de la maison ce fais principalement par un poële à bois mais pour le confort je précois des chauffage électrique entièrement délestable et programmable grace au gestionnaire d énergie delta dore 230
Les gros consommateurs son en tri chauffe eau et four pour le reste l équilibrage me semble correct.
Merci à vous Top !

yep!
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9391
10/12/2018 à 19h27
10/12/2018 à 19h27
Bonsoir

La photo n'est pas très nette, mais de ce qu'on croit deviner :

Non conformité :
- La cuisinière doit être sous un type A
- Le lave-linge doit être sous un type A

Il manque le disj 2A pour le Calybox 230 sur la rangée chauffage

Sinon quelques remarques facultatives :
- Si votre DB est un 10/30A et que vous n'envisagez pas un jour un abonnement au delà de 18kVA, inutile de mettre des ID 63A. Des 40A suffiront largement
- Je mettre le disj tetra du hangar hors différentiel, afin de déporter celui-ci dans le tableau du hangar
- si les HC sont gérées par le Calybox, inutile de remettre un dijs 2A à côté du chauffe-eau

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par pir22

avatar - pir22
Apprenti bricoleur
Message(s) : 19
11/12/2018 à 08h36
11/12/2018 à 08h36
Carminas a écrit :

Bonsoir

La photo n'est pas très nette, mais de ce qu'on croit deviner :

Non conformité :
- La cuisinière doit être sous un type A
- Le lave-linge doit être sous un type A

Il manque le disj 2A pour le Calybox 230 sur la rangée chauffage

Sinon quelques remarques facultatives :
- Si votre DB est un 10/30A et que vous n'envisagez pas un jour un abonnement au delà de 18kVA, inutile de mettre des ID 63A. Des 40A suffiront largement
- Je mettre le disj tetra du hangar hors différentiel, afin de déporter celui-ci dans le tableau du hangar
- si les HC sont gérées par le Calybox, inutile de remettre un dijs 2A à côté du chauffe-eau



Bonjour carminas et merci pour vos observations je me suis beaucoup inspiré de vos schémas présent sur le net mais je n'est pas trouvé le logiciel que vous utilisé pour éditer le mien.
Concernant le disjoncteur de protection du hangar je vais donc l alimenter directement à partir du bornier de répartition je n'avais pas pensé à la sélectivité.
J'ai une petite question jai télécharger les notices du delta dore mes je ne trouve pas l'information.
Esque vous savez combien de chauffage peu on commander par zone?il y a t il une limite de puissance par zone?je pense que théoriquement non vue que ce ne sont que des fils de commande mais je préfère éclaicir ce point avant d'acheter le gestionnaire d'énergie.

yep!
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9391
11/12/2018 à 20h19
11/12/2018 à 20h19
Bonsoir

Je fais les schémas avec le logiciel PowerPoint de Microsoft.
Pour les symboles, j'utilise la bibliothèque de données du logiciel d'étiquettes Semiolog de Hager en téléchargement gratuit sur leur site.

Pas de limite au nombre de radiateurs par zone.
Le fil pilote consomme trois fois rien.

Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par pir22

avatar - pir22
Apprenti bricoleur
Message(s) : 19
12/12/2018 à 01h07
12/12/2018 à 01h07
Carminas a écrit :

Bonsoir

Je fais les schémas avec le logiciel PowerPoint de Microsoft.
Pour les symboles, j'utilise la bibliothèque de données du logiciel d'étiquettes Semiolog de Hager en téléchargement gratuit sur leur site.

Pas de limite au nombre de radiateurs par zone.
Le fil pilote consomme trois fois rien.



Merci de votre réponse du coup je me suis permis de modifier l'un de vos schéma afin de rendre mon tableau plus clair en y apportant vos surjections voilà ce que sa donne


yep!
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9391
12/12/2018 à 08h10
12/12/2018 à 08h10
Bonsoir

C'est pas mal.

Pour l'alimentation du garage, on s'est mal compris.
J'évoquais plutôt un disjoncteur au départ et un interrupteur différentiel à l'arrivée

Vous pouvez mettre la même section en amont et en aval du disjoncteur.

Avec 12kW de chauffage, il faudra peut être envisager de doubler les circuits, car là vous etes vraiment proche de la limite maxi admissible, ce qui n'est jamais très bon.

Images jointes :

Tableau divisionnaire F.jpg

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par pir22

avatar - pir22
Apprenti bricoleur
Message(s) : 19
12/12/2018 à 09h34
12/12/2018 à 09h34
Carminas a écrit :

Bonsoir

C'est pas mal.

Pour l'alimentation du garage, on s'est mal compris.
J'évoquais plutôt un disjoncteur au départ et un interrupteur différentiel à l'arrivée

Vous pouvez mettre la même section en amont et en aval du disjoncteur.

Avec 12kW de chauffage, il faudra peut être envisager de doubler les circuits, car là vous etes vraiment proche de la limite maxi admissible, ce qui n'est jamais très bon.



Bonjour oui pour le disjoncteur du hangar on c est bien compris j ai juste oublie de modifier le texte sur le schéma il s'agit d'un C32 que je posséde déjà car il alimente déjà le mobilehome ce trouvent dans hangar vous m'aviez éclairé il y a 2 ans déjà pour cette installation.

D'autre part qu'entendez vous pas doubler les circuits?placer 6 disjoncteur 20A au lieu de 3 c'est bien sa?

Une autre question me traverse l'esprit j'ai installer un tableau legrand drivia 18 modules mais malgré mes recherche sur le net je ne trouve pas de bornier triphasé comme il en existe pour le 12 modules (je trouve plus propre que de passer par un répartiteur).
À tous hasard auriez des infos sur ce modèle c'est vrai qu'il n'y a plus grand monde qui mettent du Legrand mais sait on jamais.

yep!
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9391
12/12/2018 à 20h14
12/12/2018 à 20h14
Oui 6 disjoncteurs

Mettre des borniers 04815 et 04816 à chaque coin du tableau

Carminas